Forfatter Emne: Vejledning til nye folk  (Læst 28385 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #15 Dato: Jan 15, 2013, 19:44 »
Hej MHES
Mine spørgsmål til en forbedret manual:

1.  hvilke betingelser taler for at der installeres Iltstyring. Eller hvilke kriterier skal være opfyldt?
2.  Hvis der installeres Iltstyring, Hvordan sættes den i drift og hvilken opstartsprocedure skal følges.
3.  Hvilke parametre i den normale styring bliver tilsidesat når Iltstyring er sat på Ja?
4.  ved kedelrensning, hvordan tages semirensen op. Gerne beskrevet i ord.
5.  Hvordan tages den nederste røgvendeplade op ved rensning, og hvilket værktøj skal bruges hertil.
6.  Hvad betyder parameteren Træk. (Kan man stille trækket med den - nej!) Hvad sker der så, når når tallet skrues op?
7.  Hvordan indreguleres trækstabilisatoren? Beskrevet i jævne ord, uden tal og skalaværdier, men med baggrund i observationer.

Det kan godt være at der er opstår flere spørgsmål, - men sammen med Clauses (undskyld en smule overlap) er der vist rigeligt at tage fat i.
Jeg synes at det er prisværdigt at du tager opgaven på dig, og glæder mig til at se og kommentere positivt på udkastet.
Bedste Hilsener
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #16 Dato: Jan 15, 2013, 20:06 »
Ja tak, jeg har lidt at arbejde med  ;)

Hilsen
Michael

Hej MHES
Mine spørgsmål til en forbedret manual:

1.  hvilke betingelser taler for at der installeres Iltstyring. Eller hvilke kriterier skal være opfyldt?
2.  Hvis der installeres Iltstyring, Hvordan sættes den i drift og hvilken opstartsprocedure skal følges.
3.  Hvilke parametre i den normale styring bliver tilsidesat når Iltstyring er sat på Ja?
4.  ved kedelrensning, hvordan tages semirensen op. Gerne beskrevet i ord.
5.  Hvordan tages den nederste røgvendeplade op ved rensning, og hvilket værktøj skal bruges hertil.
6.  Hvad betyder parameteren Træk. (Kan man stille trækket med den - nej!) Hvad sker der så, når når tallet skrues op?
7.  Hvordan indreguleres trækstabilisatoren? Beskrevet i jævne ord, uden tal og skalaværdier, men med baggrund i observationer.

Det kan godt være at der er opstår flere spørgsmål, - men sammen med Clauses (undskyld en smule overlap) er der vist rigeligt at tage fat i.
Jeg synes at det er prisværdigt at du tager opgaven på dig, og glæder mig til at se og kommentere positivt på udkastet.
Bedste Hilsener
Perminator
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2013, 10:42 »
Hej Claus og Perminator,

Jeg har sendt jer PM's med ønske om jeres e-mail adresser så jeg kan sende jer første draft til vejledningen.
Det er blot en "skal" og en indledende forklaring, men jeg vil gerne lige have jeres vinkel på "projektet" før jeg kommer for langt.

En hel del af det I refererer til i jeres oplæg er faktisk ting der allerede findes på min web-side, så hvis I vil have ulejligheden med at se det lidt igennem også og give mig besked om hvad der kan bruges, måske med lidt omskrivning

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #18 Dato: Jan 30, 2013, 22:43 »
Lige en test om min profil er lykkedes opdateret med Stokercloud link ? Aktiveret for en time siden //perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #19 Dato: Jan 30, 2013, 22:47 »
Endnu en test..
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline miniBS

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #20 Dato: Jan 30, 2013, 23:12 »
God idé med en begynder vejledning.
Jeg må dog sige, at de fleste spørgsmål blev besvaret / blev fortalt da jeg havde
opstartsbesøg d. 28 jan. af Michael fra NBE.

Det vil jeg på det allerkraftigste anbefale at man får aftalt et sådant besøg (især for nybegynder folket med mange spørgsmål)
Han var rimelig god til at forklare - så selv jeg kunne forstå det ;)
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #21 Dato: Jan 31, 2013, 04:48 »
er som nybegynder rigtig glad for hvis der kommer en nybegynder vejledning. altså lidt en manual for dummies (undertegnet) ^-^
som man kender fra computerverden. har de sidste dage trukket på MHES angående indstilling
af pid regulering på opfordring fra andre herinde. og med stor stor glæde og tilfredshed  ;). han beskrev pid regulering og brugte en bil
som eksempel. hvilket jeg fandt yderst brugbart. dog nævnte han at ikke alle syntes om den måde. da nogen folk let kunne føle at man
talte ned til dem. altså dummies. ikke dumme i den forstand. men uvidende på et bestemt område. og for at gøre det kort  ::).
med en bruger vejledning slipper de for at skulle stille mange af de spørgsmål som allerede er blevet besvaret herinde tusindvis
af gange før. og uden at føle sig som dummies. 

mvh herden.
ps. jeg spørger stadig  ;D
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #22 Dato: Feb 02, 2013, 10:09 »
Hej,

Projektet med at skrive en vejledning til nye folk tager stille og roligt form  ;)

Per (Perminator) har foreløbig gennemlæst første udkast, og givet sine kommentarer til det (tak for det Per  ;) ).

Oprindelig var aftalen mellem Per (Perminator), Claus Kiel og mig, men jeg har ikke hørt fra Claus endnu.
Det kan skyldes mange ting som er ligegyldige, men jeg har faktisk meget brug for andres kritiske øjne og kommentarer.
N_Oldgaard har også tilbudt at læse korrektur, så derfor vil jef gerne opfordre Claus Kiel og N_Oldgaard til at smide mig en PM med deres e-mail adresser, så skal jeg sende en kopi af det der foreløbig er lavet.

Per (Perminator) har netop modtaget andet udkast, og jeg ser frem til hans kommentarer  :D

Det her skal ikke være en opfordring til at alle skal læse korrektur på vejledningen, for så bliver det for uoverskueligt for mig, men 2-3 stykker vil være fint  ;)

Det er ganske frivilligt arbejde, og derfor ganske ulønnet  ;)
...men jeg synes selv at det er sjovt, og så giver det gamle ordsprog jo mening:
Viden har først værdi når den videregives  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Oldgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +38/-1
  • Scotte 16kw + Blackstar kedel 1016 : version 13
    • Fyret online
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #23 Dato: Feb 02, 2013, 10:14 »
pm sendt ;)
Scotte 16 kw V 13
Blackstarkedel BS1016 ( og den har ekstra skamolplade i toppen ;) )
Kompressorrens,flowmåler,siloføler
250kvm bolig middel isolering :(
https://stokercloud.dk/v3/#/34094/main-page
http://guide-udendorstemp.tk

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #24 Dato: Feb 04, 2013, 18:31 »
MHES hvis der var en "SYNES GODT OM" knap herinde, så skulle du alligevel lige have den med. Synes det er helt utroligt et stort stykke arbejde du (og selvfølgelig andre) laver herinde. Jeg tager hatten af for folk, der uden at forlange noget igen, virkelig gerne vil hjælpe folk med deres spørgsmål/problemer med i dette tilfælde deres "varmeproblemer" Den type mennesker bliver der desværre færre og færre af. "Thumbs up!!!"
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #25 Dato: Feb 04, 2013, 20:47 »
Hej Jan,

Tak for roserne, det luner  ;)
...og de er hermed givet videre til alle der hjælper her på sitet  ;)

Nu er det ikke fordi du skal give mig respekt, men der er da den grønne pil op ude til venstre, den fungerer som "RESPEKT"  ;)
Der er godt nok ikke en "SYNES GODT OM" knap, men resultatet er vel det samme  ;D

Hilsen
Michael


MHES hvis der var en "SYNES GODT OM" knap herinde, så skulle du alligevel lige have den med. Synes det er helt utroligt et stort stykke arbejde du (og selvfølgelig andre) laver herinde. Jeg tager hatten af for folk, der uden at forlange noget igen, virkelig gerne vil hjælpe folk med deres spørgsmål/problemer med i dette tilfælde deres "varmeproblemer" Den type mennesker bliver der desværre færre og færre af. "Thumbs up!!!"
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #26 Dato: Feb 04, 2013, 21:02 »
Respekt er hermed givet...  ;)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #27 Dato: Feb 04, 2013, 21:11 »
Ja du får også et tryk på grøn herfra  O0

Offline Claus Kiel

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #28 Dato: Feb 05, 2013, 19:36 »
Pm sendt. Undskylder forsinkelsen
MVH Claus Kiel
200 m2 fra 1950
Woody BS 20, 16 kW brænder, Chip 6.79,
320 L silo
REKA halmfyr 56 kW

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #29 Dato: Feb 24, 2013, 13:05 »
Hej,

Så er det lykkedes  ;)

I samarbejde med andre medlemmer her på sitet er det lykkedes at få sammensat en grundlæggende vejledning for nye folk.
Ideen er at en hel del af de spørgsmål som naturligt kommer op når man skal vælge anlæg, eller lige har fået et, skal kunne besvares i vejledningen.

Alt er lavet/skrevet med de bedste intensioner, men der kan selvfølgelig være fejl og mangler (selv vi er ikke perfekte  ;D ;D )

Tag et kik på resultatet og giv gerne din kommentar  ;)

Du finder vejledningen som det første dokument til download på min web-side www.mhes.dk, og her er et direkte link www.mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html