jeg tænkte, at der skal være god cirkulation i radiatorkredsen, for ikke at fremløbstemperaturen stiger meget når vejrventil åbner.(der skal meget koldt vand retur)
fremløbet skal ikke være varmere end du lige kan holde varmen i huset, det justerer du i skemaet for vejrkompensation, det tager tid, udetemp ændrer sig langsomt i løbet af året.
bliver der koldt når det blæser, må du justere på chill faktoren.
Fidusen er, at du aldrig har højere fremløbs temp end højst nødvendigt, og konen kan skrue på termostaterne uden at det koster flere piller.
Teoretisk set kan du smide alle dine radiatortermoster ud, hvis dine radiatorer er dimensioneret korrekt, Det er så teoretisk,
Kan ikke forstå at du får problemer med højere kedeltemp. det er kun kedel og rør hen til vejrkomp der er varmere, og du for hurtigere varmt vand.
Er ikke med på hvad du mener i opstartsfasen, fyret skal vel op på sætpunkt, og så holde sig der, hvis det er længe om at komme derop, aftager huset og vvb meget varme, forbrændingen er ikke indstillet med blæser kontra piller, i værste tilfælde er fyret for lille.
P og i burde ikke skulle ændres, fordi at du ændrer kedeltemp fra 65 og til 75 grundlæggende. Hvis du har styr på forbrændingen, burde p på 2 og i 0,2 kunne køre fint, med vejrkompensering. vvb kører sin egen p og i
Det blev en længere historie, men det er jo et erfa forum, hvor vi deler vores meninger og erfaringer.
Så bare klø på Thode, vi lærer alle af dine genvordigheder.
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdfHilsen Anders