Så burde der være stabil Wifi til fyret.
Nogen hjælpsomme individer der vil se om det kører nogenlunde?
Kan i hvert fald sige så meget at her til eftermiddag fik undertegnede justeret I leddet helt ud i skoven, hvilket tydeligt kan ses på grafen. Det var vidst noget med decimalerne
Jeg kiggede lige på din VVB opvarmning her kl. 19.
Her er din I faktor for lav, setpkt opnåes aldrig (jeg mener setpkt i VVB hos dig er 55+20=75), hvilket tyder på for lav I.
Hvis du eller er tilfred med hastigheden ville, sænke VVB setpkt tillægget til 15 og hæve i til 0,2.
Det jeg synes du skal opnå er at kedel temperaturen reelt skal ramme 70 (og den kan måske endda sænkes til 67 (55+12)). Herved vil du kunne få en ligeså hurtig opvarmning af VVB, men med en lavere ydelse til sidst i forløbet, da ydelsen reelt er lavere (da fyret er ved at skrue ned i stedet for op, hvilket sker da ydelsen starter højt, men behovet sænkes, mens VVB bliver varmere).
Og da kedel setpkt og VVB+tillæg er samme temperatur, kan overgangen fra VVB til drift, blive bedre.