Forfatter Emne: Driftstop  (Læst 6650 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline petermaler

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Driftstop
« Dato: Nov 16, 2015, 16:35 »
Hej Kan nogen hjælpe mig med mine (Mange) Driftstop på min Black Star 1016,det er jo nok en ikke helt korekt indstilling,den skriver tit ingen ild /brændsel i display stopper ca hver anden dag.
Mvh Peter

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Driftstop
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2015, 16:50 »
Lidt oplysninger om hvilken styring du har ville gøre underværker  ;)
...ligeledes hvis det er muligt at se styringen på nettet (StokerCloud) eller måske bare et billede af kurver fra styringen.

Det ville også være fint om du oplyste hvornår fyret er opstillet og hvordan det har kørt.
...er det et nyt problem eller har det været der hele tiden ?

Er der foretaget en korrekt montering og indkøring af fyret ?
Er der monteret trækstabilisator ?

Hilsen
Michael

Hej Kan nogen hjælpe mig med mine (Mange) Driftstop på min Black Star 1016,det er jo nok en ikke helt korekt indstilling,den skriver tit ingen ild /brændsel i display stopper ca hver anden dag.
Mvh Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline petermaler

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Driftstop
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2015, 18:32 »
Hej Michael!
Tak for hurtigt svardet er en ver.10 styring,den burde være at finde på stokercloud,det er godt et år siden (sept 14)den blev sat op og den drillæede også en del start,sommeren igennem har den kørt fint trækstabilisator mener jeg ikke der er og den er  nok heller ikke helt indstillet godt nok fra starten,du må endelæig sige til om du skal bruge oplysninger for at komme ind og se styringen på Stoker Cloud på forhånd yak

Mvh Peter

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Driftstop
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2015, 19:01 »
Hej Peter,

Ingen trækstabilisator = problemer.
Sørg for at der er en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret, det er en grundforudsætning for et velkørende anlæg.
At justere fyret til korrekt forbrænding uden trækstabilisatoren er nærmest værdiløst.

Du kan læse lidt grundlæggende om NBE's træpillefyr her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael




Hej Michael!
Tak for hurtigt svardet er en ver.10 styring,den burde være at finde på stokercloud,det er godt et år siden (sept 14)den blev sat op og den drillæede også en del start,sommeren igennem har den kørt fint trækstabilisator mener jeg ikke der er og den er  nok heller ikke helt indstillet godt nok fra starten,du må endelæig sige til om du skal bruge oplysninger for at komme ind og se styringen på Stoker Cloud på forhånd yak

Mvh Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline petermaler

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Driftstop
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2015, 13:05 »
Hej Michael!
Jeg har i mellemtiden været i kontakt med smeden der har monteret det han siger der er trækstabilisator på han mener det er fordi vi ikke helt har fået afvejet pillerne helt nøjagtig han kommer omkring mig Fredag og ser på det,men har du nogen ide eller info er jeg meget lydhør over for det

Mvh Peter

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Driftstop
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2015, 17:13 »
Hej Peter,

Lad du bare smeden indstille fyret korrekt  ;)

Hilsen
Michael


Hej Michael!
Jeg har i mellemtiden været i kontakt med smeden der har monteret det han siger der er trækstabilisator på han mener det er fordi vi ikke helt har fået afvejet pillerne helt nøjagtig han kommer omkring mig Fredag og ser på det,men har du nogen ide eller info er jeg meget lydhør over for det

Mvh Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html