Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: BoinkUser efter Okt 25, 2008, 21:03

Titel: Ny chip 4.90? Læs her.
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 25, 2008, 21:03
Hej

Har du chip 4.90+ og StokerKontrol og bruger alarm meldinger er du berørt af nedenstående.

Der er desværre konstateret en uhensigtsmæssighed i forhold til alarmen "Ingen lys" og StokerKontrol. Når de nye chips 4.90+ udløser denne alarm, betyder det at StokerKontrol prompte stopper kommunikationen med brænderen, så hurtigt at den ikke når at sende email/sms alarm.

Det skyldes et sikkerhedscheck i StokerKontrol som forkaster alarmen og al data der følger med, da det ligger uden for det som StokerKontrol betragter som gyldigt område. (en ekstra sikring mod kommunikationsfejl og beskadiget data)

Det vedrører alle versioner af StokerKontrol til og med 1.6.

Vi håber snart at version 1.7, som bla. løser dette problem, kan komme ud til jer alle - der testes på livet løs rundt omkring i verden, når alle testere er glade, så slippes den løs.

Nå så går den ikke længere - skal hen og se boksning.

Mvh. Jens