Forfatter Emne: For høj O2%??  (Læst 1987 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
For høj O2%??
« Dato: Nov 16, 2016, 19:34 »
Hej

Har netop monteret iltstyring og trækstabilisator på mit fyr.

Er der nogen der har en idé om hvorfor den ligger alt for høj i O2% ? - Udover utætheder!

Jonas

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For høj O2%??
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2016, 20:21 »
Tja, udover utætheder kan jeg lige komme i tanke om forkert kalibrering  ;)
Men meget mere sandsynligt er at ilt-niveauet rent faktisk er for højt pga. for meget luft eller for lidt brændsel  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Har netop monteret iltstyring og trækstabilisator på mit fyr.

Er der nogen der har en idé om hvorfor den ligger alt for høj i O2% ? - Udover utætheder!

Jonas
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline jonasjensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: For høj O2%??
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2016, 20:30 »
Hvordan justerer jeg luft og brændsel ??

Hvis jeg justerer så den maks må justere blæserhastigheden med 10% i forhold til ønsket, så ser forbrændingen fin ud?

Kan jeg sætte pillemængden ned ?

Den kører pt med autoberegning ?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For høj O2%??
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2016, 05:41 »
Hej,

Du skal sørge for at fyret er korrekt grundindstillet først.
Du kan læse om det her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf og her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf

Hvis du kører med ilt-styring "TIL" og ikke bare "VIS" så justerer ilt-styringen på blæs- og doseringe parametre og derfor skal man ikke justere på det selv så længe styringen gør det.

Sæt ilt-styring til "VIS" og lav justeringen af fyret så forbrændingen er korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, og aflæs hvilken ilt% fyret opnår ved de tre niveauer.

Indtast herefter resultatet (ilt%) i ilt-styringen som "Ønsket ilt%" ved 10%, 50% og 100%.

Sæt så ilt-styring til "TIL".

Hilsen
Michael
Hvordan justerer jeg luft og brændsel ??

Hvis jeg justerer så den maks må justere blæserhastigheden med 10% i forhold til ønsket, så ser forbrændingen fin ud?

Kan jeg sætte pillemængden ned ?

Den kører pt med autoberegning ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html