Forfatter Emne: Alarm fejljustering samt reset af alarm.  (Læst 6705 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm fejljustering samt reset af alarm.
« Svar #15 Dato: Aug 15, 2018, 05:35 »
Hej Michael,

Vil du kigge på min log/grafer ved lejlighed?

Jeg har stadig problemer med at fyret går ud i lavdrift på trods af at jeg har hævet ydelsen?

Det virker som om at det ofte sker når fremløbstemperaturen er meget høj, og fyret ligesom skal gå i tomgang...

På forhånd tak

Din log viser at du stadig har for lav min effekt.
Du har også 2 optændinger.
Det kunne være en forkert pille afvejning der er årsagen.  :)

Defekt gearmotor kunne også være årsagen.

Hej Michael,

Så har jeg netop skiftet gearmotoren, som du skrev jeg med fordel kunne  :)

Jeg brugte en times tid på at lege lidt med indstillingerne ved 10 %.

På trods af at jeg havde ydelsen oppe på 3.0 kW, så blev flammen stadig meget lille og det virkede som om fyret var ved at gå ud?!  :(

Er det ikke en rigtig høj ydelse, eller skal man ikke tænke så meget over det?

Glemte lige at jeg selvfølgelig havde lavet en afvejning som kom ud med et gennemsnit på 1690 gram.

Fint med pilleafvejningen  :)
3 kW er ikke alarmerende højt, men den kan måske sænkes hvis du samtidig sænker blæser luft ved 10% effekt.
Måske kan du komme ned i nærheden af 12 %
Jo højere luften er ( højere end nødvendigt ) , jo flere piller skal der til for at holde ild.
Det hele er jo et samspil, så prøv dig lidt frem  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/