Forfatter Emne: PID  (Læst 32136 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline al capone

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID
« Svar #30 Dato: Dec 27, 2009, 21:20 »
Nogen der kan forklare mig hvorfor effekt kurven faldt lige før kl 21.54 til 15%
P 4
I 0,25
D 2
Sad i garagen oven på en halv palle piller og hygget mig med at kigge på styrringen.
Var sgu lige ved at falde ned da den droppet til 15%.

Offline al capone

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID
« Svar #31 Dato: Dec 27, 2009, 21:25 »
Begyndte at gå lidt tilbage på grafen og kigge på 2 timer af gangen.
I morgen kl 09.37 gjorden det samme med
P 1
I 0,6
D 3
Min set temp er 65 grader, og det er jo ca, hvad temp er, så kan jeg ikke se nogen fornuftig forklaring på den skal falde til ca. 22%

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID
« Svar #32 Dato: Dec 28, 2009, 09:25 »
Hej Al, hvad gjorde den efter den faldt. Steg den igen samtidig med at temp falder eller hvad ? Fordi den falder passer nok sammen med at den i lang tid har set temp, og så prøver styringen om den kan holde set temp med en lavere effekt.
Ups, sad og kiggede ude til højre på grafen. Den ser da meget bedre ud end før. Min gør noget lign sommetider, men da jeg har et mere konstant forbrug, laver den som regel ikke de store udsving. Min ligger lige nu mellem 20-40% hele tiden.
« Senest Redigeret: Dec 28, 2009, 09:38 af paw »
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: PID
« Svar #33 Dato: Dec 28, 2009, 10:18 »
Fordi den falder passer nok sammen med at den i lang tid har set temp, og så prøver styringen om den kan holde set temp med en lavere effekt.

Jeg tror ikke, at PID-styringen kigger ikke ud i fremtiden på den måde.

Det kan man sikkert godt lave, og det er måske noget, som ville være godt i sammenhæng med omvæltninger i.f.m. varmt-vandsprioritering.

Mit gæt går mere på ventiler der hænger, og pludselig giver varmt retur-vand...eller måske er nogle af de nye sparepumper (f.eks. Grundfos alpha 2) simplehen lidt for smarte...eller noget andet  :)
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: PID
« Svar #34 Dato: Dec 28, 2009, 11:45 »
Hvis man har en shunt der er variabel, så skulle der vel være et rimeligt konstant forbrug da den vel vil varme returen op, og så bare sende lidt koldere vand ud i systemet til den igen har den ønskede temp. Måske lidt snørklet forklaret, og lidt for tænkt men i teorien skulle det vel være sådan. Det skulle vel så kunne udjævne effekt hoppene/kurven.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID
« Svar #35 Dato: Dec 28, 2009, 12:14 »
Hej Frank, jeg påstår ikke den kan se ind i fremtiden, tværtimod, men som du kan se på grafen stiger temp det øjeblik, hvor effekten dykker. Det er jo helt normalt, måske har den stået på 65,2 og stiger måske til 65,8 og derfor dykker den. Der er jo selvfølgelig altid termostater, der lukker op og i og det er det den reagerer på. I tilfældet her har det i lang tid været stabilt, så den kigger nærmere bagud end fremad. Tror det er tiden bagud der gør, at da temp stiger, falder effekt så hurtigt for at modvirke en hurtig tempstigning, ja den modulerer som det hedder.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PID
« Svar #36 Dato: Dec 28, 2009, 15:54 »
Hej Paw,

Styringen reagerer udelukkende på den aktuelle temperatur i forhold til setpunktet og på den aktuelle stigning/fald.
Når aktuel temperatur = setpunkt og i ro, vil P-andelen være 0, I-andelen vil holde sin værdi og D-andelen være 0.
Når du ser ændringer i effekten, sker det altså på baggrund af den aktuelle forskel i setpunkt og aktuel temperatur (gælder for P- og I-delen) og den aktuelle retning på temperaturen, stigende/faldende (gælder for D-delen).

Hurtige sving i temperaturen kan skyldes vvb'prioritering, pludseligt ændret varmebehov i et rum, eller digitale termostater.
En traditionel radiatortermostat (type Danfoss RAW o.lign.) vil ikke åbne/lukke, men derimod regulere flowet gennem radiatoren.
En moderne termostat til f.eks. gulvvarme (evt. trådløs) regulerer ikke flowet, men åbner/lukker for det (altså regulering 100% eller 0% om du vil).
Derfor kan man opleve pludselige ændringer med f.eks. gulvvarmesystemer, mens traditionelle radiator systemer med termostatventiler, giver en mere "flydende" ændring, med mindre lillemor beslutter at lufte ud i alle rum samtidig  ;).

Hilsen
Michael

Hej Frank, jeg påstår ikke den kan se ind i fremtiden, tværtimod, men som du kan se på grafen stiger temp det øjeblik, hvor effekten dykker. Det er jo helt normalt, måske har den stået på 65,2 og stiger måske til 65,8 og derfor dykker den. Der er jo selvfølgelig altid termostater, der lukker op og i og det er det den reagerer på. I tilfældet her har det i lang tid været stabilt, så den kigger nærmere bagud end fremad. Tror det er tiden bagud der gør, at da temp stiger, falder effekt så hurtigt for at modvirke en hurtig tempstigning, ja den modulerer som det hedder.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline al capone

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID
« Svar #37 Dato: Dec 28, 2009, 17:17 »
Har ikke nogle moderne digitale termostater, og der var ikke noget varm vands forbrug, som f.eks bad. Alt var i ro da den faldte, på nær min puls.... Den steg drastisk...

Den har kørt
P 2,5
I 0,25
D 4
Siden i går aftes, men tror stadig der er for meget blæs på.
Har afdækket ca. 75% af indsugningen til blæseren, sat blæs til
Lav 4
Mellem 5
Høj 6
Tror den i mellem og høj blæser varmen ud af kedlen, og når den kommer ned på lav blæs så laver mere varme ved 34%
Altså når den sætter ydelsen ned pga for høj varme, og kommer ned i lav blæs, den så laver mere varme end ved mellem, ind til den kommer ned på 10-20%

Kan det passe eller er det min fantasi, der løber af med mig???
« Senest Redigeret: Dec 28, 2009, 18:15 af al capone »

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID
« Svar #38 Dato: Dec 28, 2009, 19:43 »
Hej alle, MHES, det er da smart med alle de nye ting som vvb prior osv, men for mig synes det bare det får fyret til at køre ustabilt, ikke mere besparende. Lidt lige som man i bilen skal fra A til B. Istedet for at køre 100 kmt, så kører man 50, gir fuld gas op til 100, tager gassen af til 30 og så ellers fuld gas igen. Måske er det mere billigt i det lange løb, men det får da de grafer til at ligne et oprørt hav.
AL, måske skulle du smide alle tallene fra anlæget herind, så dukker der måske noget op som er galt, og som er gået vores næse forbi.
PS Tak for lektionen, MHES :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: PID
« Svar #39 Dato: Dec 28, 2009, 19:53 »
al capone, det ser da bedre ud.

Men der vel ingen vej uden om, at du må have fat i MHES's vejledning (http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf).

Jeg er lidt forvirret af :
Citér
Lav 4
Mellem 5
Høj 6

Vi er enige om, at det er manualen i denne her http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Scotte%20manual%202008.pdf, som du har fat i, ikke?

Er det 'Fabriks setup' på side 5, som du retter i?

Dem tror jeg ikke, at du skal ændre i. De er bestemt af den blæser, som nu en gang sider i din brænder (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf).

Du skal i stedet ændre i mætningen (=pillemængden), d.v.s. 'Punkt 2' og 'Punkt 3' på side 4. Din version er vist ikke beregnet på at ændre i luften. Man justerer i stedet på pillemængden.

Om man f.eks. giver flere piller eller mindre luft betyder i sidste ende ikke noget. Det er blandningsforholdet mellem piller og luft, som er altafgørende for økonomien.




Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: PID
« Svar #40 Dato: Dec 28, 2009, 20:38 »
Hvis man har en shunt der er variabel, så skulle der vel være et rimeligt konstant forbrug da den vel vil varme returen op, og så bare sende lidt koldere vand ud i systemet til den igen har den ønskede temp. Måske lidt snørklet forklaret, og lidt for tænkt men i teorien skulle det vel være sådan. Det skulle vel så kunne udjævne effekt hoppene/kurven.

Nej, hvor ville jeg gerne give dig ret  :)

Jeg ville også ønske, at jeg kunne sætte kryds ved bare en af de ting, som MHES nævner. Og måske er det også bare nogle åben vinduer, som giver hop i mine grafer over flow i returen...det må jeg jo finde ud af  :) Jeg synes bare, at jeg har mange hop.

Bemærk i nedenstående graf, at min flowmåler ikke kan måle mindre end 60 l/time (hvilket gør det hele noget ugennemskueligt), og at varmt vandstemperaturen ikke stiger (d.v.s. ingen varm vandsproduktion i perioden). Alligevel er der et hop i flowet omkring kl. 15...


Paw, al capone har en version 4.99 (næsten ligesom dig  :)...du har vel iltstyring...), så han burde ikke være forstyrret af varmt vandsprioritering. Faldet må skyldes noget andet.

Måske skal vi begynde af sammenligne shunts og cirkulatinspumper.... 
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline al capone

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PID
« Svar #41 Dato: Dec 28, 2009, 20:42 »
Hej Frank
Der er så meget blæs på jeg ikke kan få røg, lige meget hvad jeg prøver.
Flammen lignede nået der skulle bruges til at skære i jern med.
Hvis autoberegner er slået til, kan jeg kun justere mætning ved at stille på skorstenstrækket(står 2 selv om jeg har regulator, for at få den rigtige farve flamme)
Og hvis den blæser så krafigt, at den blæser varmen ud, inden den når at afgive det til kedlen, så vil jeg da mene der skal skrues ned.

Jeg sad og prøvet at sætte I værdien til 1,0 efter et råd her fra. Temp var over set, og effekten var ca. 35-40. Da jeg skruet op for I steg effekten til ca. 90%
Forstår ikke helt den I

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: PID
« Svar #42 Dato: Dec 28, 2009, 21:17 »
Men du kan vel slå Autoberegner fra i din version?

For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: PID
« Svar #43 Dato: Dec 28, 2009, 22:07 »
Men du kan vel slå Autoberegner fra i din version?

For mig at se, så bør du bestemt stille "Fabriks setup" tilbage til værdier, der passer til den blæser, som du har.
Jeg har afdækket hullet i min blæser med gaffa, så der nu kun er et hul på størrelse med en femkrone.

Autoberegning slået til, KW på 10, og så ellers justere blæserens fabriksindstillinger - det er da nemt, og har givet mere præcis styring af blæseren + betydelig bedre økonomi...

Et stort minus er dog at herden ikke renses ordentlig selvom blæser rens står til 100% i 10sek hver 5.minut. Det kunne nok være undgået ved knap så megen gaffa:-) For mig er det problem dog ikke så stort da jeg i forvejen skulle skrabe herd dagligt...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PID
« Svar #44 Dato: Dec 28, 2009, 22:40 »
Paw, al capone har en version 4.99 (næsten ligesom dig  ...du har vel iltstyring...), så han burde ikke være forstyrret af varmt vandsprioritering. Faldet må skyldes noget andet.
Hej Frank, nej, jeg har ikke iltstyring. Min mening om det er at det kun kan betale sig, hvis du kører med forskellige slags brændsel, og med de anlæg vi har, som er beregnet til træpiller, så tror jeg ikke det kan betale sig.
Men, jo, et eller andet er galt, men hvad det er, synes jeg også er lidt mystifistisk ? ???
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.