Forfatter Emne: woody pause fyring  (Læst 13448 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline røgrør

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
woody pause fyring
« Dato: Dec 30, 2009, 12:45 »
Jeg tror min styring driller mig, jeg har en max pausefyrings tid på 65 min.
på min version 6.05 og den tid det tager for temp.  fra 70 til 63 g. er vel lige nu max 20 min.
jeg nåede at se her til morgen 5.30 at den havde brugt el tænding 7 gange siden igår.  kl. 20.00 og gik i stop ved 66 g. vi havde 4 grader frost så jeg tror faktisk pause tiden max er 13 min. så jeg er ikke med på, hvorfor den går i stop.
og ikke bruger pausefyre tiden.
 :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: woody pause fyring
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2009, 13:11 »
Hej Røgrør,

Først og fremmest burde det ikke være nødvendigt at komme i pausefyring på denne tid af året.
Pausefyring på nuværende tidspunkt tyder enten på forkert justering af din brænder, eller vildt overdimensioneret brænder.
Hvis din brænder går i pausefyring er det fordi du ikke bruger den energi den producerer ved lavlast, som jo burde være 10%, og hvis det er tilfældet på nuværende tidspunkt, hvor du burde ligge på 25-40% effekt i gennemsnit, ja så er din brænder for stor eller forkert indstillet.

Hvilken drift% kører din brænder med i gennemsnit ?
Har du en trækstabilisator i din skorsten ?
Hvad er din mætning lav og høj ?
Har du afvejet snegl og brugt autoberegning ?

Hilsen
Michael

Jeg tror min styring driller mig, jeg har en max pausefyrings tid på 65 min.
på min version 6.05 og den tid det tager for temp.  fra 70 til 63 g. er vel lige nu max 20 min.
jeg nåede at se her til morgen 5.30 at den havde brugt el tænding 7 gange siden igår.  kl. 20.00 og gik i stop ved 66 g. vi havde 4 grader frost så jeg tror faktisk pause tiden max er 13 min. så jeg er ikke med på, hvorfor den går i stop.
og ikke bruger pausefyre tiden.
 :o
« Senest Redigeret: Dec 30, 2009, 13:12 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody pause fyring
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2009, 16:08 »
Hej Røgrør, din drift difference kan også være for lille. 10gr er det typiske, måske er din lavere ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline elwarth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: woody pause fyring
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2009, 16:54 »
Citér
nåede at se her til morgen 5.30 at den havde brugt el tænding 7 gange siden igår.  kl. 20.00 og gik i stop ved 66 g. vi havde 4 grader frost så jeg tror faktisk pause tiden max er 13 min. så jeg er ikke med på, hvorfor den går i stop.
og ikke bruger pausefyre tiden.

Prøv lige at send Jannich en PM, jeg er ret sikker på, at det er en fejl i vers. 6.05 m.fl.
Der er ikke noget mønster i, hvornår de stopper, i hvert fald sker det typisk inden 10 grader over set.temperaturen.
Du skal op på ver. 6.09 eller derover.

Mvh - og godt nytår
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.

Offline røgrør

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody pause fyring
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2010, 14:12 »
 woody driller stadigvæk.
jeg ved godt pause fyrring ikke er optimal slet ikke nu. men fyret kører og jeg er lidt konservativ, synes gear motore bliver lidt for varme
og godt må få en pause.
woody har kørt godt med pausefyring, og har slukket efter ca. de indstillet tiden 55 min.
her er lidt indstillings parametere.
kedel temp 65
diff 5
skorsten træk 2 har en fin trækstabisator.
mætninger
lav 6.5
høj 76
pause 19
min drift 85
max 100
pause fyrring
altid har prøvet med 120 min.. slukker alligevel ???
jeg skal nok få prøvet at køre med pid. men jeg forstår ikke hvorfor den går i stop, når pause tiden ikke er gået, det skulle jo ikke have noget med andre instillinger at gøre.
mvh røgrør

Offline elwarth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: woody pause fyring
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2010, 15:39 »
Se svar #3.

Chip skal skiftes.

Mvh
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody pause fyring
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2010, 15:41 »
Mætning høj 76 ? er det ikke en skrivefejl ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: woody pause fyring
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2010, 16:08 »
Mætning høj 76 ? er det ikke en skrivefejl ?

Jo det vil jeg osse tro det er. Det kan da ihvertfald umuligt passe. Så kører sneglen jo næsten konstant...
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: woody pause fyring
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2010, 18:17 »

.. synes gear motore bliver lidt for varme og godt må få en pause.
diff 5
skorsten træk 2 har en fin trækstabisator.
min drift 85
men jeg forstår ikke hvorfor den går i stop, når pause tiden ikke er gået, det skulle jo ikke have noget med andre instillinger at gøre.

Du har forhåbenligt også skrevet forkert ved Minimumdrift = 85%  :o :o, ellers er det jo ikke mærkeligt, at den går i pause lynhurtig, og alting bliver meget varmt.

Min. drift skal vel stå på 10%.

Hvor stort er dit fyr? 16 kW?

Hvor mange kvadratmetre opvarmer du?

Pausefyring er vist noget, der hørte til i lavsæsonnen en gang i fortiden, hvor eltændere ikke kunne holde til noget...og var dyrere?


« Senest Redigeret: Jan 02, 2010, 18:18 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline røgrør

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody pause fyring
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2010, 20:23 »
Okay jeg ved godt alle fakta ikke er på bordet.
woody er 16 kw og mit er hus er på 156 m2. fra 1875 og kedlen er en 2o kw italiener med ca 90 liter vand i. eller der omkring.
woody starter op ved 64g på 86 % og kører pænt op til 70g og går på  pause.
det virker faktisk fint.
Røgtemp er ca 125g og lidt mere når fyret skal renses.
min fødesnegl giver ca. 490 gram på 6 min, står i ca 75grader og kan ikke sænkes, da den er i en silo.
er ved at få lavet en rigtig snegl.
havde en pudsighed igår satte pausetid til altid, da jeg trykkede på set, gik display visning i 2 dele delt lodret, måtte trykke helt tilbage
og det blev okay igen.
jeg siger lige tak til ELWARTH , jeg tror også jeg skal have en anden chip.
jeg må også se at hoppe på pid vognen, det kraver nok en hel fridag uden kvindlig indblanding ;D
mvh røgrør

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: woody pause fyring
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2010, 20:51 »
Først og fremmest hvorfor må dit glimrende fyr ikke få lov at køre som det er tiltænkt fra producentens side???

Det må da også bruge en helveds masse flere piller end normalt???

Tror du skal have fat i Michael(MHES'es) indstillinger af fyret.

1. start med en afvejning og indtast den i autoberegneren. samt passende skorstenstræk. ca. 1-3 hvis du har trækstabilisator.
2. Sæt min. ydelse til 10% (derefter læs vejledningen fra MHES og spørg videre herinde)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: woody pause fyring
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2010, 21:12 »
90 l vand i kedlen er jo godt nok mere end de 26 l i en standard Opop-kedel.

Er det derfor, at du har valgt den vel noget utraditionelle drift med Min. drift på 85% ?

I praksis har du vel nu næsten et 1-trins anlæg - næsten fuld gas eller ingenting...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody pause fyring
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2010, 11:01 »
Ikke for at være efter dig, Røgrør, men hvis de tal du har skrevet med dine indstillinger er rigtige, så er de det værste jeg har set indtil nu. Hvad har du stillet efter, dine egne ideer, eller er det smeden eller en helt anden årsag.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: woody pause fyring
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2010, 17:06 »
Hej Røgrør

Man jo ved at falde bagover, når man læser dine indstillinger :o... havde selv 6.05 for en måneds tid siden, og den havde nogle fejl men ikke at den kører som din gør  ;D fik skiftet den for free ved at uret gik som en tb mini kan brænde piller af  ::)

Mit forslag ville være.:
Tjek kl om den går som den skal (ny chip hvis ikke)

Kedel temp kan sagtens sænkes til 60, medmindre du gerne vil have halvkogende vand i hanerne  :P

Kedeldiff på 10 virker som det mest logiske, da der ikke skal meget til at opnå de 5 gr.

Skorstenstræk skal bare fyres ned på 0-1 efter hvordan forholden er hvor du bor.

Mætning høj virker fuldstændigt sindsygt, har du skrevet forkert ??? ellers er prøv at skrive 1000gr i afvejningen og se hvad mætningen så ligger på :-\

Min drift skal som alle siger ligge på 10% ellers udnytter du ikke styringens modulerende effekt  :D

MVH
Kenneth
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: woody pause fyring
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2010, 17:47 »
Det er da ikke sikkert at Røgrørs mætning er helt galt han skriver at sneglen givver knap 500 g den har en meget stejl stigning
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller