Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 10:28

Titel: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 10:28
Efter jeg havde slukket fyret i en halv time, haft tappet lidt af anlægget og derefter fyldt vand på igen og opdateret software som den foreslog.. Skriver den nu Info: fejl på kedel retur sensor T3
 Syntes den opdatering ændret på rigtigt mange ting når man kigger i loggen?c
RTB 16 kw

Nogle gode råd?...

Mange hilsner Torben
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: michael f efter Feb 06, 2018, 10:29
Efter jeg havde slukket fyret i en halv time, haft tappet lidt af anlægget og derefter fyldt vand på igen og opdateret software som den foreslog.. Skriver den nu Info: fejl på kedel retur sensor T3
 Syntes den opdatering ændret på rigtigt mange ting når man kigger i loggen?c
RTB 16 kw

Nogle gode råd?...

Mange hilsner Torben

Kig ledning på føler efter.
Måske er der noget der har klemt ledningen.
Måske er der faldet en ledning ud i en terminal i styringen.
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 11:05
Hej Michael.

Er den føler monteret fra fabrikken eller er det ekstra udstyr...har ikke nogle føler monteret i/på returrøret.. Hvis den er fabriksmonteret hvor sidder den så
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: michael f efter Feb 06, 2018, 11:21
Hej Michael.

Er den føler monteret fra fabrikken eller er det ekstra udstyr...har ikke nogle føler monteret i/på returrøret.. Hvis den er fabriksmonteret hvor sidder den så

Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 11:24
Kan ik helt finde ud af om det her kunne være linket

Buustorben/36673
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: michael f efter Feb 06, 2018, 11:45
Kan ik helt finde ud af om det her kunne være linket

Buustorben/36673

Ja, styringen viser at der er en fejl på indgang T3
Kig om der er en løs forbindelse på printet til indgang T3
Er der ledninger i indgang T3 ?
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 12:23
Sidder ikke nogle ledninger i T3.

Føler vvb sidder i T og T4 som anvist
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 12:42
Fejlen kom efter den opdatering den lavede da jeg startede fyret op efter en halv times stilstand...
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: michael f efter Feb 06, 2018, 13:05
Sidder ikke nogle ledninger i T3.

Føler vvb sidder i T og T4 som anvist

Hvis der ikke er monteret ledninger til føler i den indgang,
og der ikke er noget der påvirker føler indgangen, så kan en genstart at styringen måske løse det.  :)

Sluk fyret ned på styringen, vent til det er helt færdig med nedlukning,
strøm af - vent nogen tid - strøm på - vent til styring er startet helt op  og tænd derefter fyret. 
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 13:18
Prøver at genstart Igen... ;-)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 06, 2018, 13:31
Jamen kan du ikke bare slå T3 fra i retur temperatur?

Jeg ved ikke hvordan fejlen er opstået, men på grafen ser det ikke ude som om du har haft en retur føler tidligere.
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 14:18
Ændret ikke noget at genstarte fyr og styring >:(

Ville prøve at slå indgangen T3 fra som Sophus skriver men kan jeg ik finde et sted på styringen hvor jeg kan det... .??
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 17:29
Ender nok med jeg må ansøge om at få mine skolepenge tilbage :)

Ændrede minimum Returtemperatur fra 35-0 kl 17.24 det slukkede så
"Info: fejl på kedel retur sensor T3" (som ikke er monteret)

Men i Loggen står der at det var Askerens tælleren der blev ændret fra 35-0

Nu tænker jeg om den så ik køre aske rens?

Håber du Michael eller en anden kan (prøve) at forklare mig det....... Tak  :)



Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: michael f efter Feb 06, 2018, 18:23
Ender nok med jeg må ansøge om at få mine skolepenge tilbage :)

Ændrede minimum Returtemperatur fra 35-0 kl 17.24 det slukkede så
"Info: fejl på kedel retur sensor T3" (som ikke er monteret)

Men i Loggen står der at det var Askerens tælleren der blev ændret fra 35-0

Nu tænker jeg om den så ik køre aske rens?

Håber du Michael eller en anden kan (prøve) at forklare mig det....... Tak  :)

Jeg kan se at der er indstillet nogle gange frem og tilbage igen.
Det er nu min. kedel temperatur du har ændret på i rubrikken alarm  :)

Den med askerens kan jeg ikke lige se hvor den passer ind  8)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: 347Michael efter Feb 06, 2018, 18:39
Ender nok med jeg må ansøge om at få mine skolepenge tilbage :)

Ændrede minimum Returtemperatur fra 35-0 kl 17.24 det slukkede så
"Info: fejl på kedel retur sensor T3" (som ikke er monteret)

Men i Loggen står der at det var Askerens tælleren der blev ændret fra 35-0

Nu tænker jeg om den så ik køre aske rens?


"

Håber du Michael eller en anden kan (prøve) at forklare mig det....... Tak  :)

Jeg kan se at der er indstillet nogle gange frem og tilbage igen.
Det er nu min. kedel temperatur du har ændret på i rubrikken alarm  :)

Den med askerens kan jeg ikke lige se hvor den passer ind  8)


Jo den er god nok, hvis "minimum returtemp" ændres, skriver den i loggen "askerens tæller"
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 18:40
Ved godt jeg havde ændret min. Kedel temperatur i rubrikken alarm og tilbage igen

Det der undre mig er at der hvor jeg går ind i rubrikken temperatur regulering kl 17.24 og ændre minimum retur temperatur fra 35-0 og info slukker, skriver den Askerens tæller i loggen :)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 18:42
Ved godt jeg havde ændret min. Kedel temperatur i rubrikken alarm og tilbage igen

Det der undre mig er at der hvor jeg går ind i rubrikken temperatur regulering kl 17.24 og ændre minimum retur temperatur fra 35-0 og info slukker, skriver den Askerens tæller i loggen :)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 18:44
Ved godt jeg havde ændret min. Kedel temperatur i rubrikken alarm og tilbage igen

Det der undre mig er at der hvor jeg går ind i rubrikken temperatur regulering kl 17.24 og ændre minimum retur temperatur fra 35-0 og info slukker, skriver den Askerens tæller i loggen :)
Titel: Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
Indlæg af: Buustorben efter Feb 06, 2018, 18:48
Syntes bare det så noget mystisk ud..  :)