Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Gitte Hansen efter Feb 19, 2018, 12:33
-
Nogen der kan svare mig på hvorfor mit fyr er begyndt at tage mit relæ når den laver el-tænding?????
-
amagiteam på stokercloud
-
Nogen der kan svare mig på hvorfor mit fyr er begyndt at tage mit relæ når den laver el-tænding?????
Din eltænder er defekt.
Byt til nyt :)
-
PIS - hvor finder jeg lige sådan en fætter hende, med køreafstand i Jylland (Jels - 25 km fra Kolding)
-
PIS - hvor finder jeg lige sådan en fætter hende, med køreafstand i Jylland (Jels - 25 km fra Kolding)
Kig på kortet her http://www.nbe.dk/forhandlere/
-
ØRHHHHHHHH - kan det passe der sidder 2 el-tænderer i mit fyr???
Der er 4 ledninger???
-
ØRHHHHHHHH - kan det passe der sidder 2 el-tænderer i mit fyr???
Der er 4 ledninger???
Ja, det kan fint passe.
-
min gjorde præcis det samme, og købte ny tænder, så har det virket siden.
til info havde jeg også to tændere, men fik af vide at en var rigeligt.
sådan har det kørt fint i 2 år. så nøjes bare med en
-
min gjorde præcis det samme, og købte ny tænder, så har det virket siden.
til info havde jeg også to tændere, men fik af vide at en var rigeligt.
sådan har det kørt fint i 2 år. så nøjes bare med en
Ved 2 eltændere og korrekte eltændings tal, så kan der være mere end dobbelt så mange optændinger til rådighed.
-
hmmm - min elektriker har nu været her - med eltænder - han målte på mit fyr - alle steder - eltænder virker og alle andre strømdele virker perfekt - ingen eltænder er skiftet - fyret er samlet med de dele det er købt med - fyret køre uden problemer - så jeg undres - hvorfor slog fyret så mit relæ - ???
hmm
-
Har du noget eksternt som fyret styrer, evt cirkulationspumpe eller andet 230V udstyr ?
-
hmm ikke mig bekendt, nej - jo cikulationspumpe - det skal der jo være
-
Alt efter hvor meget din temperatur falder under rensning, så når pumpen evt at stoppe og så kan den jo være synderen under opstart, men da vil det evt være kort efter opstart og ikke samtidig som varme legemet starter.
/Niels
-
det foregik ganske kort tid efter at eltænderen starter med at klippe igang - nu 3 timer efter køre fyret stadig.
-
Det er noget alle ejere af ældre woody- og scotte- stokere er ude for. Det skyldes en fejl i konstruktionen, idet varmelegeme(tænderen) kommer tit at røre direkte ved metallet i chassisset, hvor det egl. burde have en lille afstand fra dette. Man kan sætte et ekstra hifi relæ ind, der kun "tager fyret". Lidt dyr løsning! Jeg ville sætte et lille skilt op ved min målers HIFIrelæ, hvor der står: "Check pillefyret, når jeg slår fra". Og så altid have en reserve eltænder liggende. Og så i øvrigt leve med, at det er noget der sker en gang imellem med års mellemrum , nemlig når tænderen har været tændt et vist antal gange.
NBEs produkter er jo glimrende, og når man ser de mange indlæg om fejl og mangler her i dette forum så skal man jo huske, at der findes rigtigt mange af disse fyr. De er forholdsvis billige og det er let at komme til de enkelte, få sliddele, når disse skal skiftes.
-
hej ole.stevelt!
Tusind mange tak for din forklaring - det giver jo ret god mening - netop fordi jeg og elektrikeren blot skilte fyret af og samlede det igen - uden at skifte reservedele :-) - så jeg blev da klogere - og ofte har jeg ikke problemer med mit fyr - andet end små blondineproblemer - så tusind mange tak for dit hjælpsomme svar
-
En mulighed er også at skifte til en keramisk eltænder. Den holder længere, og burde ikke kunne slå HPFI relæet, da der ikke er metal omkring varmetråden.
-
baggadap - kan jeg godt det når der sidder 2 stk i mit fyr?????