Forfatter Emne: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...  (Læst 1644 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline torben-karlskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej,
Når pillefyret går i VVB har den lov til at køre 100%
Det tager en krig at varme VVB op til ønsket temperatur - men kan også se at den skriver "100% - 12,8k" ... selvom det er en 30kW

Fyret var gået ud til midnat og fandt ud af det her til morgen kl. 07:30 - den blev startet igen kl. 07:44 - men stadig nu kl. 10:25 altså 2,5 timer senere har det først nået 46gr i VVB
 
Hvorfor kører det ikke fuld skrue på 30kW og banker piller ud for at varme hurtigt op ?

Radioatorer er stadig kolde, så formoder ventil ved VVB dermed modtager al energi til denne opvarming.

Hvad kan være galt? - Stokercloud er torben-karlskov2

På forhånd tak

Torben

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2019, 09:42 »
Hej,
Når pillefyret går i VVB har den lov til at køre 100%
Det tager en krig at varme VVB op til ønsket temperatur - men kan også se at den skriver "100% - 12,8k" ... selvom det er en 30kW

Fyret var gået ud til midnat og fandt ud af det her til morgen kl. 07:30 - den blev startet igen kl. 07:44 - men stadig nu kl. 10:25 altså 2,5 timer senere har det først nået 46gr i VVB
 
Hvorfor kører det ikke fuld skrue på 30kW og banker piller ud for at varme hurtigt op ?

Radioatorer er stadig kolde, så formoder ventil ved VVB dermed modtager al energi til denne opvarming.

Hvad kan være galt? - Stokercloud er torben-karlskov2

På forhånd tak

Torben

Du vil have nogle udfordringer når autoberegningen er på OFF

Følg guiden på side 24  https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Sæt autoberegningen på ON  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline torben-karlskov

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2019, 09:57 »
Tak for hurtig svar - ja, det fik da lige ydelser til at gå fra de 12,8 til 30kW :-)

Havde tidligere fjernet auto-beregning, da jeg ikke syntes den brændte rigtig med auto-beregning iht. vejning - men det er længe siden det er sket, og formentlig først nu hvor den har stået stille hele natten og koldt udenfor, at vi har oplevet den langsomme opvarmning af især VVB...

Hvad gør man så når man ikke føler auto-beregning er korrekt ith. vejning? - skal man så "snyde" med vejning? - altså at der alligevel ikke kommer få mange piller/gram igennem? - jeg skal ofte (ca. hver 3 dag) fjerne piller fra herden, da de ellers hober sig op.. det bliver ikke til løs aske der kan pustes ned i skuffen, så det er en "klump" istedet for, og efter disse 2-3 dage, så er herden fyldt, og den kan stoppe med beskeden "ingen ild", fordi der er så meget :-(

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2019, 10:52 »
Tak for hurtig svar - ja, det fik da lige ydelser til at gå fra de 12,8 til 30kW :-)

Havde tidligere fjernet auto-beregning, da jeg ikke syntes den brændte rigtig med auto-beregning iht. vejning - men det er længe siden det er sket, og formentlig først nu hvor den har stået stille hele natten og koldt udenfor, at vi har oplevet den langsomme opvarmning af især VVB...

Hvad gør man så når man ikke føler auto-beregning er korrekt ith. vejning? - skal man så "snyde" med vejning? - altså at der alligevel ikke kommer få mange piller/gram igennem? - jeg skal ofte (ca. hver 3 dag) fjerne piller fra herden, da de ellers hober sig op.. det bliver ikke til løs aske der kan pustes ned i skuffen, så det er en "klump" istedet for, og efter disse 2-3 dage, så er herden fyldt, og den kan stoppe med beskeden "ingen ild", fordi der er så meget :-(

Du skal tilpasse luften, som vist og beskrevet i manualen  :)
Måske det løser aske problemet, ellers er vejen frem kompressor rens.
« Senest Redigeret: Nov 10, 2019, 10:52 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/