dine tal i autoberegner ændrer sig ikke, sneglen kører blot lidt længere ved 20kwhjeg erkke sikker på om der skal ændres på luft men du skal selvfølgelig kontrolere at flammen er rigtig.
Jeps det må jeg gøre hvis jeg ender med at ændre noget.
Ændrer man pilletilførslen (det gør autoberegning)
skal man også ændre luften (gøres manuelt)
Mangler du de sidste 4kW, ellers kan du altså fint køre som 16kW, hvis du frygter for at stille luften. Når det er sagt så se at få det lært, ellers kommer dit fyr på et eller andet tidspunkt til at køre dårligere.
Jeg håber det ikke vil jeg sige. Men vi har ikke fuld skrue på alle 300 kvm i øjeblikket, da soverum og børneværelser lægger på 16-18 grader - det samme gør entré som ikke benyttes. Ydelsen lægger på 10-12kw. Ift. indstillinger går det okay med at justere, men jeg vil gerne undgå det for det kører nemlig godt for tiden
Hvorfor vil du gerne køre 20kW?
Jeg har samme brænder som dig, og har prøvet begge indstillinger. Jeg endte med at gå tilbage til 16kW, da jeg ikke havde brug for den ekstra power for at varme huset op. Desuden gav 20kW den ulempe, at lyse, lette piller blev blæst over kanten ved 100% drift.
Får ungerne nu lyst til at skulle bruge soverum til legeværelser samt lidt hård vinter så kan jeg frygte at 16kw er lige i underkanten. Men jeg er selvfølgelig ved at tage sorgerne på forskud og det er der jo ingen grund til
Men lider måske lidt af spejdersyge (hellere være forberedt)
Jeg vil nu bruge lidt krudt på at få styringen på web så jeg kan følge med i forbruget og dermed også et bedre overblik over behovet(16 eller 20kw).