Forfatter Emne: Ilt styring af blæser  (Læst 4690 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Ilt styring af blæser
« Dato: Dec 13, 2011, 17:01 »
Jeg er ved at køre mit nye Scotte Plus ver.6.34 ind med ilt styring men  der er ingen reaktion på blæseren lige meget hvordan jeg indstiller ilt styringen, men til gengæld kan jeg få den til at juster pille mængden selv om det ikke er nævnt i manualen  så ilt styringen er ikke helt død bare ikke godt nok hvad gør jeg. Hvordan kan det være at vandmængden ikke bliver regnet korrekt ud der vises ca.15% for meget  (har stor erfaring med dataopsamling fra vandmålere)   
Scotte Blackstar 10 KW, Kompressor rens
VVB prioritering, Flow måler
Trækstabilisator, Iltstyring
Stokerkontrol v3.2

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2011, 17:42 »
Har du kalibreret lambda sonden ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2011, 17:51 »
Hej Pop,

Er du opmærksom på at der er to steder at indstille ilt-styringen på en Scotte ?

I alm. menu kan du under ilt-styring blot indstille høj og lav ilt% samt fra/vis/til for iltstyringen.
Under udviedet setup kan du under ilt-styring indstille:
 - Forstærkning P (angiver hvor meget blæseren skal justeres proportionalt med fejlen)
 - Forstærkning I (angiver hvor meget blæseren skal justeres integreret (hukommelse) med fejlen)
 - Blæs ilt lav (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 10% drift)
 - Blæs ilt midt (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 50% drift)
 - Blæs ilt høj (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 100% drift)

Sørg for at Blæs lav, midt og høj har nogle fornuftige værdier, f.eks. 40-40-40 og at P og I har positive værdier også

Hilsen
Michael

Jeg er ved at køre mit nye Scotte Plus ver.6.34 ind med ilt styring men  der er ingen reaktion på blæseren lige meget hvordan jeg indstiller ilt styringen, men til gengæld kan jeg få den til at juster pille mængden selv om det ikke er nævnt i manualen  så ilt styringen er ikke helt død bare ikke godt nok hvad gør jeg. Hvordan kan det være at vandmængden ikke bliver regnet korrekt ud der vises ca.15% for meget  (har stor erfaring med dataopsamling fra vandmålere)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline pob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2011, 18:13 »
Ja de ting  skulle være i orde
mine indstillinger er
ilt styring: ja
Ønsket ilt lavlast 15
Ønsket ilt høj last 10
Forstærkning I 10
Forstærkning P 2
Blæs ilt lav 10
Blæs ilt midt 20
Blæs ilt høj 30
Jeg har prøvet mange forskeldige indstillinger ingen af dem virker, visningen af ilt% er i orden
Scotte Blackstar 10 KW, Kompressor rens
VVB prioritering, Flow måler
Trækstabilisator, Iltstyring
Stokerkontrol v3.2

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2011, 18:29 »
Hvilket tal har den kalibreret til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline pob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2011, 19:08 »
ilt kalibreringen er 19 den styrer jo også sneglydelse /6 min korrekt op og ned


Scotte Blackstar 10 KW, Kompressor rens
VVB prioritering, Flow måler
Trækstabilisator, Iltstyring
Stokerkontrol v3.2

janchr

  • Gæst
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2011, 19:31 »
Min tal er :


Ønsket ilt lavlast 17
Ønsket ilt midt 13
Ønsket ilt høj last 7.5 ( skal nok vær 8 men jeg vil nu have den på 7.5 )
Forstærkning I 0.2
Forstærkning P 2.2
Blæs ilt lav 13
Blæs ilt midt 21
Blæs ilt høj 30
« Senest Redigeret: Dec 13, 2011, 19:58 af janchr »

Offline mesteren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2011, 21:58 »
Hej

Jeg har oplevet samme problem.
Hjalp først da der kom en nyere version chip i.
Kan selvfølgelig ikke huske hvad nummer, men den er under et år gammel. Der var en større ændring af menusystemet såvidt jeg husker.
Hvis anlæget er nyt burde du vel ha' fået nyeste version chip eller........?

janchr

  • Gæst
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2011, 07:30 »
jeg hade en Scotte chip v 6.26 før og det kørte ikke rigtig ilt styring. men det gør  en woody chip v 6.63
« Senest Redigeret: Dec 14, 2011, 07:36 af janchr »

Offline pob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ilt styring af blæser
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2011, 19:18 »
Jeg tror også det er chipen der er noget i vejen med Dansk VVS Center har lovet at sende mig en ny v6.66 håber det klare problemet
Scotte Blackstar 10 KW, Kompressor rens