Forfatter Emne: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb  (Læst 15985 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Dato: Dec 30, 2011, 19:16 »
Hejsa

Jeg har et problem med mit scottefyr, det driller mig en del, når vvb er varmet op og slår hen på anlæg igen, så kan fyret ikke nå at komme af med varmen, før det lukker ned ved 72 grader og når så det starter igen, ryger det op på 60 % i ydelse og når ikke at regulere hurtigt nok ned før vi er på 72 grader igen.

Synes at kurven er meget pænt undtaget efter vvb.

Mine instiller er : P=1,2 I=0,12 D=0
                         VVB =56, diff=4
                         Setpunkt = 62, 10 over og 0 under
                         shunt = 45

jeg har snakket med søren fra dvcenter hvor jeg har købt fyret og han sagde at min cirkulationspumpe skulle sættes på returen og det er her med gjort, men har desværre ikke hjulpet.
håber der er nogle klogehoveder her inde der kan hjælp.
der er monteret vvb prioitet med en 3 vejs motorventil.

Er selv lidt inde på at fyret er for stort til huset, for det har ikke været over 60 % i ydelse heller ikke sidste år, det har ligget mellem 10-50 %.
Huset er fra 2005 GODT isoleret og på ca 300 kvm 168 m2 gulv og 5 radiator på 1. salen.

Hilsen Ronni W.
 
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2011, 20:15 »
10 over, kan du hæve til 15 over.
Måske det lige giver nok temperatur forskel  ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2011, 20:41 »
har du prøvet at hæve din PI instilling så den justere ydelsen hurtigere ned så den ikke når at komme så højt op i temperatur
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2011, 20:43 »
ja men så går den jo bare højre over setpunkt ved opvarmning af vvb og så er det jo lige fedt, og så har den det men at gå i selvsving, det er prøvet.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2011, 20:45 »
(har du prøvet at hæve din PI instilling så den justere ydelsen hurtigere ned så den ikke når at komme så højt op i temperatur.)

synes jeg har prøvet meget med PI, så synes jeg bare det bliver værre.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2011, 20:47 »
Men som kurverne er nu synes jeg ikke det bør være et PI problem, eller hvad ?
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2011, 20:53 »
jeg har selv fået meget hjælp her inde fra de mange dygtige, jeg har selv en 16 kw bare woddy. min PI indstilling har jeg nu på P 2,0 og I på 0,07 og syntes min køre meget jævnt nu både i temperatur og i ydelse, men selvfølelig hvis du har prøvet det så er det nok ikke der fejlen ligger..... men da jeg havde min PI så langt nede kunne min også finde på at komme for højt i temperatur pga den lave PI så ydelsen ikke nåede at komme hurtig nok ned
« Senest Redigeret: Dec 30, 2011, 20:54 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2011, 20:56 »
hvad hvis du også samtidig sætter din kedeltemperatur lidt ned til fx. 60 grader og så diff. over til fx. 12-15 stykker så har du lige lidt flere temp over at gøre godt med måske det afhjælper problemet....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2011, 20:56 »
OK. Det skal da prøves, er åben for alle forslag.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2011, 20:58 »
giv lige noget besked om det hjælper dit problem.... hvad køre du med af blæser indstillinger
« Senest Redigeret: Dec 30, 2011, 20:59 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2012, 11:05 »
Hejsa

Mine blæser instiller er 8-11-14 og lav 111 mellem 113 høj 111
Jeg har sat max ydelse til 40 % P=1,3 I=0,07 D=0

umiddelbart har det afhjulpet problemet, men lad os nu se, der har ikke været et stop siden.

Hilsen Ronni

Godt nyt år alle.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2012, 11:45 »
Hejsa

Mine blæser instiller er 8-11-14 og lav 111 mellem 113 høj 111
Jeg har sat max ydelse til 40 % P=1,3 I=0,07 D=0

umiddelbart har det afhjulpet problemet, men lad os nu se, der har ikke været et stop siden.

Hilsen Ronni

Godt nyt år alle.

P er en art speeder.
Når den "trykkes" ned eller "slipes" ændre styringen sig i drift effekt.
Når den er for lille vil ændringen ikke ske hurtig nok.
Og derfor mener jeg du skal hæve din P
Prøv med 5
Ja det er er stort spring, men jeg tror det vil virke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2012, 12:25 »
Hej og godt nytår,

Jeg er helt enig med Michael, op med P  ;)
Måske ikke helt op på 5 med prøv bare noget drastisk, du kan altid reducere til 3-4 stykker hvis det er for meget.
Måske skal din I så også hæves lidt, men vent med det.

Så begrænser du ydelsen til 40%, det skal altså ikke være nødvendigt, men jeg kan se at din brænder aldrig kommer over 50%...
...er den for stor til dit behov ??
Måske du skulle drosle den lidt ned, og derved få en mere rolig regulering.

Hilsen
Michael

Hejsa

Mine blæser instiller er 8-11-14 og lav 111 mellem 113 høj 111
Jeg har sat max ydelse til 40 % P=1,3 I=0,07 D=0

umiddelbart har det afhjulpet problemet, men lad os nu se, der har ikke været et stop siden.

Hilsen Ronni

Godt nyt år alle.

P er en art speeder.
Når den "trykkes" ned eller "slipes" ændre styringen sig i drift effekt.
Når den er for lille vil ændringen ikke ske hurtig nok.
Og derfor mener jeg du skal hæve din P
Prøv med 5
Ja det er er stort spring, men jeg tror det vil virke.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2012, 16:22 »
hejsa

jeg er også lidt inde på at brænderen er for stor, men vil lige se det an, så det bliver nok drosslet ned til næste
sæson.

Jeg prøver at sætte max ydelse 100 % igen og justere PI.

Der er altså genialt med sådanne et forum..  super hjælp. TAKKER
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

janchr

  • Gæst
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2012, 18:39 »
Hej vis de brænderen er for stor så prøv at set den til 10 Kw