Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #30 Dato: Jan 04, 2012, 18:34 »
Hej Ronni,

Jamen så må vi jo lige have fat i matematikken igen  ;)

Blæser parameterne er 12-18-27
Korrektion : 53-66-64

53% af 12 = 6 (6,36)
66% af 18 = 12 (11,88)
64% af 27 = 17 (17,28)

Den "hemmelige" formel er:
Korrektion x blæsertal / 100, altså f.eks. 53 x 12 / 100 = 6,36  ;)

Hilsen
Michael

nej det er jeg godt klar over, men så et eller andet sted, at MHES havde lavet et regnestykke hvor, at hvis korrektion's tallene var meget lave, så kunne man regne ud, hvad blæserparameterne  så skulle være, en hvis %del.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #31 Dato: Jan 04, 2012, 18:39 »
Hejsa

Jeg takker, du er jo genial....  ^-^
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #32 Dato: Jan 04, 2012, 18:42 »
Hej Ronni,

Takker, men man bliver altså ikke genial bare fordi man hørte efter i skolen da vi havde %-regning  ;D ;D ;D

Hilsen
Michael

Hejsa

Jeg takker, du er jo genial....  ^-^
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #33 Dato: Jan 04, 2012, 19:22 »
jeg var vist syg den dag  :'(
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline Fartil4

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #34 Dato: Jan 04, 2012, 19:23 »
Hej HMES jeg har prøvet din formel af idag med blæser parametre og blæse % . Min blæser er en Rebeck 97  16 kw som er stillet på 12-15-18 og justeret på blæse korrektion til 50-65-75 . Mit problem er at jeg ikke kan få fyret til at nærme sig hvor det begynder at ryge i lavlast da 50% jo er det laveste jeg kan justere det ned til .Regnede ud at parametrene skulle stå på ca 6-10-14 og så 100 i blæs . Prøver så at starte det op og regner med det kører som før men blæseren kører alt for langsom som om styringen ikke kan kontrollere den . Hvorfor nu det , regnede med at jeg endelig kunne justere blæseren det sidste ned så den kørte optimal . Ps sidste nye styrreboks med 6,35 chip. 16kw brænder og trækstabilsator står som den skal ,sneglyddelse er vejet flere gange til 1250g . Altså en scotte  :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #35 Dato: Jan 04, 2012, 19:30 »
Hej Fartil4,

Kører blæseren langsommere med blæs lav på 6 og korrektion lav på 100 end den gør med blæs lav på 12 og korrektion lav på 50 ?

I praksis er det ligegyldigt om blæs lav står på 6 og korrektion lav på 100 eller om blæs lav står på 12 og korrektion lav på 50, resultatet bør blive det samme.

Hilsen
Michael

Hej HMES jeg har prøvet din formel af idag med blæser parametre og blæse % . Min blæser er en Rebeck 97  16 kw som er stillet på 12-15-18 og justeret på blæse korrektion til 50-65-75 . Mit problem er at jeg ikke kan få fyret til at nærme sig hvor det begynder at ryge i lavlast da 50% jo er det laveste jeg kan justere det ned til .Regnede ud at parametrene skulle stå på ca 6-10-14 og så 100 i blæs . Prøver så at starte det op og regner med det kører som før men blæseren kører alt for langsom som om styringen ikke kan kontrollere den . Hvorfor nu det , regnede med at jeg endelig kunne justere blæseren det sidste ned så den kørte optimal . Ps sidste nye styrreboks med 6,35 chip. 16kw brænder og trækstabilsator står som den skal ,sneglyddelse er vejet flere gange til 1250g . Altså en scotte  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Fartil4

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #36 Dato: Jan 04, 2012, 19:37 »
Hej HMES , ja blæseren sneglede af sted som om den nærmest kun kørte 25% .Tallene skulle jo ellers svare til hinanden . Kan det være noget med pulsen fra styringen der ikke passer til blæseren. Hilsen Allan.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #37 Dato: Jan 04, 2012, 19:56 »
Hej Allan,

Næ, det bør være det samme.

Men hvorom alting er, så var det jo faktisk et spørgsmål for dig om at komme længere ned med blæs lav end det du kunne opnå med blæs lav på 12 og korrektion lav på 50, så hvad med at prøve at sætte blæs lav til f.eks. 8 og så justere på korrektion lav til du har korrekt forbrænding.

Pas iøvrigt på med at du ikke kan få den til at ryge på 10%, for hvis du har trækstabilisator i skorstenen, blander du en masse frisk luft ind i røgen, og får svært ved at se røg.
Se i stedet efter flammen, hurtigt og kortvarigt.
Den skal være gul med orange spidser.

Hilsen
Michael

Hej HMES , ja blæseren sneglede af sted som om den nærmest kun kørte 25% .Tallene skulle jo ellers svare til hinanden . Kan det være noget med pulsen fra styringen der ikke passer til blæseren. Hilsen Allan.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Fartil4

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #38 Dato: Jan 04, 2012, 20:14 »
Hej HMES . Jeg har prøvet med 8 i blæs og det var også bedre men stadig sløv blæser . Lige nu står den på 10 og det tyder godt så når nok målet her. Skal nok lade være med at stirre mig blind på flammen og snuse mig lidt frem også , kan jo godt lugte når den begynder at ose . Hilsen Allan.