Forfatter Emne: PI regulering  (Læst 14963 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #15 Dato: Jan 08, 2014, 09:53 »
Jeg har 3 strenge med gulvvarme og 6 radiatorer (1 er i soveværelse og den er aldrig åben)

Som det ser ud nu er jeg tilbage til hvor jeg var før jeg ændrede på PI

Jeg har checket alle radiatorer og de kan varme allesammen så jeg kan ikke tro at der er en termostat der ikke virker.

Angående luft så checker jeg jævnligt luftskruerne på anlægget for at se om der er luft, men jeg kan ikke få andet end vand ud. Jeg synes også at man plejer at kunne høre det i rørene hvis der er luft.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: PI regulering
« Svar #16 Dato: Jan 08, 2014, 14:09 »
Hvad slags pumpe har du på, og hvordan har du stillet den, auto eller fast hastighed ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #17 Dato: Jan 08, 2014, 14:35 »
Jeg har sådan set hele 3 pumper

1 ved pillefyret - en Danfoss med noget automatik (er ikke i nærheden lige nu så jeg kan ikke se præcist)
1 ved det gamle oliefyr - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt
1 ved gulvvarmefordeleren - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI regulering
« Svar #18 Dato: Jan 08, 2014, 16:34 »
Hmm, mon ikke det er Grundfos cirkulationspumper du har  ;)

Det med at termostatventilerne fungere kan være godt nok, men flowet gennem radiatoren bør også være justeret korrekt hvis man vil opnå jævn drift.
På f.eks. Danfoss (og nu er det Danfoss  ;) ) radiatortermostater kan man ofte indstille flowet gennem ventilen.
Hvis flowet er for stort til radiatorens og rummets størrelse, vil man opleve at termostatventilen går i "selvsving"' altså åbner for meget for så at lukke helt efter noget tid og derefter åbne for meget igen efter noget for så igen....
Hvis flowet er for lille vil man opleve at radiatoren ikke kan "følge med" når der er stort varmebehov.
En korrekt trimmet radiatortermostat vil holde et rimeligt konstant flow afh. af rummets varmebehov.

Har man mange uregulerede termostatventiler eller forkert justerede, kombineret med en moderne cirkulationspumpe med automatik, så får man typisk et meget svingende flow.

Derudover vil gulvvarme kredse med "for høj" fremløbstemperatur og telestater typisk også give nogle uheldige sving.

Hilsen
Michael

Jeg har sådan set hele 3 pumper

1 ved pillefyret - en Danfoss med noget automatik (er ikke i nærheden lige nu så jeg kan ikke se præcist)
1 ved det gamle oliefyr - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt
1 ved gulvvarmefordeleren - også en Danfoss men kun med 3 hastigheder der kan skiftes manuelt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #19 Dato: Jan 09, 2014, 14:24 »
Jo selvfølgelige er det Grundfos - det er også noget rod at det ene firma laver det ene og et med næste samme navn laver det andet.  ;)


Jeg ved ikke om jeg kan justere på flow - jeg tvivler da ventilerne ikke er helt nye (>3 år)

Gulvvarmen kører lige omkring de de 35 grader på fremløb så det skulle være inden for grænserne
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI regulering
« Svar #20 Dato: Jan 09, 2014, 14:46 »
Jeps, tænkte det nok, det med Danfoss/Grundfos (den ene med to s'er den anden med blot et)  ;)

Anyway, du har noget der laver store sving i forbruget, så hvis du vil have mer rolig regulering skal du finde ud af hvad det er der laver de store sving.

En simpel metode er at lukke for alle radiatorer og gulvvarmekredse undtagen én, og så stille og roligt åbne for dem en efter en, indtil svingene viser sig, lige en metode for en gammel OZ-ræv  ;)

Hilsen
Michael

Jo selvfølgelige er det Grundfos - det er også noget rod at det ene firma laver det ene og et med næste samme navn laver det andet.  ;)


Jeg ved ikke om jeg kan justere på flow - jeg tvivler da ventilerne ikke er helt nye (>3 år)

Gulvvarmen kører lige omkring de de 35 grader på fremløb så det skulle være inden for grænserne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #21 Dato: Jan 10, 2014, 16:08 »
Dags dato kl 12:45 tog jeg konsekvensen og slukkede helt for mit gulvvarme anlæg med alle ventilerne i lukket tilstand
Hvis man kigger på mine kurver efterfølgende så er udsvingene godt nok blevet små.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI regulering
« Svar #22 Dato: Jan 10, 2014, 16:34 »
Jeps, tænkte jo nok at det kunne vær årsagen  ;)

Hvis du nedsætter fremløbstemperaturen på din gulvvarme, så den kun lige kan opvarme lokalerne, får du meget længere driftperioder og dermed roligere drift.
Alternativt lever du med det som det er.

På min v10'er har jeg sat en vejrkompensering i serie med termostatventilen til gulvvarme kredsen, sådan at termostatventilen sætter max. temperaturn som gulvvarmekredsen kan opnå mens vejrkompenseringsventilen kan regulere den ned derfra.
Vejrkompenseringsventilen styres at vejrkompenseringen i v10'eren, så min fremløbstemperatur til gulvvarmen bliver en funktion af udetemperarur og blæst (chill faktor).
Det spiller bare max  ;)

Hilsen
Michael


Dags dato kl 12:45 tog jeg konsekvensen og slukkede helt for mit gulvvarme anlæg med alle ventilerne i lukket tilstand
Hvis man kigger på mine kurver efterfølgende så er udsvingene godt nok blevet små.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html