Jeg er helt i den anden grøft..
Intet der kan gå kaput.
intet kompliceret mekanik..
Helt og aldeles gammeldags installation.
Fyr og 2 stk VVB (en i hver ende af huset) koblet til uden ventiler eller termostater. det fastlåser mig på 58° i installationen, da jeg ikke vil op over kalk udfældnings skærings temperatur, og vil sikre at jeg ikke har problemer med legionella.
Mit anlæg er lavet uden shunt, men jeg har en VVB der er åben 2m fra fyret, så min retur er kun få grader lavere end fremløb.
Når fyret starter, hiver det varme ud af VVB til returen af fyret, det gør at fyret hurtigt komme op i temperatur.
Vi har altid masser af varmt vand, da begge VVB er ladet konstant, og er en god energi buffer hvis man åbner en stor radiator.
Vi har heller ikke monteret telestaterne, de hænger bare og dingler, 120m2 gulvvarme styres af den ene termostat der er i gulvvarme systemet.
Vi har nu kørt sådan i 9 år, og et forbrug på 6300kg piller til 276m2 gammelt hus, siger mig at det hele ikke er helt tovligt.
Der er dog en ulempe ved mit system.. strøm til pumper..
Vi har 2 gammeldags pumper i systemet, A-pumper har jo ikke noget modtryk at måle på så det er tvivlsomt om de ville kunne tjene sig hjem.
Jeg har monteret en energimåler til fyret, og når jeg har et års statistik, kunne jeg godt finde på at udskifte pumperne for at få stillet min nysgerrighed..
Hvis man vælger 3 vejs systemet, skal man sikre sig at man kan undvære varme i den periode der laves varmt vand, jeg har rigtig mange gange læst om at folk havde problemer lige netop der.