Forfatter Emne: iltstyring 10kw ?  (Læst 6030 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
iltstyring 10kw ?
« Dato: Maj 04, 2013, 21:02 »
Er der nogle ide i at få iltstyring på en 10 kw woody mini 1016
her tænker jed det må vel være en fordel fordi/ da sneglen den ikke doser ens hver gang. 
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #1 Dato: Maj 05, 2013, 06:58 »
Ilt styring kan ikke forbedre uens dosering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #2 Dato: Maj 05, 2013, 08:37 »
Michael, du siger jo iltstyring virker hos dig. Sørger det ikke for optimal forbrænding når sneglen doserer ujævnt?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #3 Dato: Maj 05, 2013, 09:17 »
I teorien burde det jo netop være en fordel ved uens dosering. ???

Hvis der kommer for få piller bliver der luftoverskud, og styringen skruer ned for luften, for mange piller giver en fed forbrænding og så skrues der op for luften. Det kan også være pille doseringen den drejer på, men det er teoretisk jo underordnet.
Hvis iltstyring er følsom nok, vil den også kunne kompensere for skorstenstræk.

Ellers kan jeg slet ikke se hvad iltstyring gør?

Hvis pille doseringen og trækket er i orden har en pillebrænder intet at bruge iltstyring til, til store stokere der bruger alverdens skrammel som brændsel, har det helt klart en berettelse.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #4 Dato: Maj 05, 2013, 09:46 »
Hej,

Michael har fuldstændig ret, iltstyring kan i praksis ikke kompensere for uens dosering  ;)

Rent teoretisk burde det kunne lade sig gøre, men da systemet først kan reagere når fejlen er opstået (for fed eller for mager forbrænding), og reelt kun kan regulere på luften for at reagere hurtigt nok, vil det i praksis betyde at man ikke kan se en forskel.

I kan prøve at tage et nærmere kik på mine grafer for ilt.
Jeg kører rent faktisk med iltstyring (af andre årsager) og alligevel har jeg en del sving på ilt %.

På større brændere (>20 kW) bliver gevinsten ved iltstyring synlig, og jo større brænder, jo større virkning.

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Maj 05, 2013, 09:48 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #5 Dato: Maj 05, 2013, 10:19 »
Jeg er ganske med på at iltstyring ikke er foran.

Men Afvejer man piller og får vægten 1500g/6min og et halvt år senere uden at have gjort noget ved smuld doseres der 800g/6min, så burde iltstyringen kunne tilpasse luften væsentlig bedre end at man ikke har fortaget ændringer.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #6 Dato: Maj 05, 2013, 10:30 »
Oh yes  ;)

Det er mig der ikke udtrykker mig tydeligt nok  ;)

De små hurtige udsving i doseringen som sneglen desværre laver, dem kan ilt-styringen ikke fikse.

Men de langsomme udsving i doseringen, som typisk skyldes ændring i træpiller, smuld andel, slid på snegl osv. dem fikser ilt-styringen helt klart  ;)
Så ilt styring er ikke helt omsonst, men det kan ligeså godt fikses ved jævnlig afvejning.

Hilsen
Michael


Jeg er ganske med på at iltstyring ikke er foran.

Men Afvejer man piller og får vægten 1500g/6min og et halvt år senere uden at have gjort noget ved smuld doseres der 800g/6min, så burde iltstyringen kunne tilpasse luften væsentlig bedre end at man ikke har fortaget ændringer.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #7 Dato: Maj 05, 2013, 10:54 »
Jeg kører rent faktisk med iltstyring (af andre årsager) og alligevel har jeg en del sving på ilt %.

Må man spørge, hvad dine andre årsager til at køre med iltstyring mon er? :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #8 Dato: Maj 05, 2013, 11:08 »
Jeps, det er ikke hemmeligt  ;)

Jeg tester det ganske simpelt for NBE  ;)

Hilsen
Michael

Jeg kører rent faktisk med iltstyring (af andre årsager) og alligevel har jeg en del sving på ilt %.

Må man spørge, hvad dine andre årsager til at køre med iltstyring mon er? :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #9 Dato: Maj 05, 2013, 16:16 »
Tak fordi du stillede min nysgerrighed ;)

Jeps, det er ikke hemmeligt  ;)

Jeg tester det ganske simpelt for NBE  ;)

Hilsen
Michael

Jeg kører rent faktisk med iltstyring (af andre årsager) og alligevel har jeg en del sving på ilt %.

Må man spørge, hvad dine andre årsager til at køre med iltstyring mon er? :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #10 Dato: Maj 05, 2013, 18:47 »
ok over tid er iltstyring ok.
lad os sige jeg vejer piller af til 1200 g pr 6 min og indstiller efter det
lad os så sige der bliver vejet af 4-5 dage efter så giver den 1000 g pr 6 min vil ilt styring ikke kompenser for det ??
lad os sige doseringen stiger til 1350 g vil ilt styringen så stadig ikke kompenser for det ??



V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #11 Dato: Maj 05, 2013, 18:52 »
Iltstyring vil prøve at finindstille luft og pille dosering, så ilt % holdes inde for de grænser der er indtastet.
Går pille dosering helt grassat kan styringen ikke kompensere for udsvingene.
Ved små anlæg er justeringen så lille at gevinsten/besparelsen  ikke er stor.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: iltstyring 10kw ?
« Svar #12 Dato: Maj 05, 2013, 20:22 »
Jeg fik ved en fejltagelse leveret Iltstyring til en  ny 10 kW Scotte. Den røg af igen. Den giver ingen gevinst på så lille et anlæg, men gør kun styring og indregulering mere kompliceret. Desuden har een skrevet engang at det koster 2-300 kr. om året at holde lambdasonden varm. Det strømforbrug skal også tjenes hjem, og det bliver vist svært. Så tomlen ned herfra.
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html