Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 40585455 efter Nov 16, 2014, 04:55

Titel: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: 40585455 efter Nov 16, 2014, 04:55
Hej Alle
Nogle der ved hvad der kan være galt når en Version 10.515 selv stiller afvejnings mængde af piller tilbage til factory default på 1200 gram.
Fejlen er set flere gange både når styringen har været taget fra forsyningen men også når der har været forsynings spænding på ?
jeg justere den ind til de 670 gram den giver (senest i aftes) og så efter nogle timer er den tilbage på 1200 gram (observeret her til morgen kl. 0450),
i loggen skriver den ændringen er foretaget kl. 2155, kan den blive sat tilbage til de 1200 gram når jeg stiller i f.eks. VVB prioriterings "uret"
Bortset fra denne fejl køre alt perfekt og har ikke observeret andre problemer (har kun haft det en uge).

Alle hints og vejledninger modtages med stor tak.
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: DenHalve efter Nov 16, 2014, 06:30
670 g lyder af meget lidt - jeg ved ikke om der er min/max værdier for afvejningsfeltet - men hvis der er, og værdien ligger udenfor disse grænser, vil styringen selv ændre værdien til default - jeg har oplevet det med andre parametre
m.v.h.
Jørn
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: Paw efter Nov 16, 2014, 06:53
670 burde ikke være et problem, se min kammis fyr her, http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html , og han har været nede på 500 og noget før uden den stiller om selv, så noget andet er galt ?
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: 40585455 efter Nov 16, 2014, 08:22
Takker for input indtil videre, dog med følgende kommentarer.

1. Den ser ikke ud til sætte den tilbage med det samme (til de 1200 gram hvorfor jeg antager at det ikke er fordi den er uden for tilladt område)
2. Har lige lavet min 3. afvegning denne gang gave den 750 gram på de 6 min tidligere tal er 2. afvejning 670 gram 1. afvejning 620 gram

Kommentarer og tips modtages stadigt gerne.

Jens
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: DenHalve efter Nov 16, 2014, 13:51
ved afvejning er det en god ide at køre 3 gange og så tage gennemsnit
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: 40585455 efter Nov 17, 2014, 14:11
Mangler klart en funktion der viser valgt brænder størrelse, der hvor man vælger sin :-)
Forklaringen på tilbage stilling til 1200 Gram er nu fundet, jeg har et par gange trykket på
16 KW knappen da jeg ikke var sikker på om den huskede dette efter strømmen havde været
taget fra.
Nu er jeg så gennem "learning by dooing" fundet ud af at netop det tryk har en hvis form for
effekt andre steder i softwaren, herunder "pille afvejningen" :-)

Syntes lige jeg ville poste så i kunne se forklaringen og vide at problem solved :-)

Jens
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: Leif P efter Nov 17, 2014, 15:12
Du kan gå ind under "snegl", og tjekke "ydelse ved 100% effekt". Hvis der er valgt 16 kw brænder, vil her stå 16 ;)
Titel: Sv: Woody 16 KW ændre afvejnings tal tilbage til factory 1200 Gram
Indlæg af: baggadap efter Nov 19, 2014, 08:29
Når du vælger brænder størrelse, bliver en masse parametre gendannet, derfor gør man det kun én gang :-)