Forfatter Emne: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.  (Læst 5715 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Bremsegaarden

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Dato: Nov 16, 2014, 08:48 »
Hej
Hvordan kommer jeg på cloud.
Der er ikke monteret stik på styreboks til patzs kabel.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2014, 08:50 »
Det er et ethernet kabel der skal bruges, ligesom dem til en router.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2014, 09:29 »
Hej,

Første nødvendige information for at svare på dit spørgsmål er at du oplyser hvilken styring der er tale om  ;)
V4.x, V6.x, V7.x eller V10.x

Hilsen
Michael

Hej
Hvordan kommer jeg på cloud.
Der er ikke monteret stik på styreboks til patzs kabel.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2014, 09:33 »
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Bremsegaarden

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2014, 13:35 »
Det er v. 7,78. Men problemet er der er ikke stik til kabel. Skal det klippes op og tre led. monteres  men hvilke farver ?.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2014, 16:58 »
Arh, en v7.78 er det nok ikke  ;)
Måske en v6.78 for v7'ere hedder noget med v7.05xx eller deromkring.

Hvis det er en v6.xx så skal du pruge et seriel kabel som du splitte op i den ene ende og montere det, helt som der står her i vejledningen fra NBE http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20interface.pdf?viewer=true

Hilsen
Michael

Det er v. 7,78. Men problemet er der er ikke stik til kabel. Skal det klippes op og tre led. monteres  men hvilke farver ?.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bremsegaarden

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2014, 18:15 »
Ja du har ret 6,78. Så må man kunne få en adapter fra 9 pol til eternet kabel!

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2014, 19:14 »
Ja du har ret 6,78. Så må man kunne få en adapter fra 9 pol til eternet kabel!

Hej
Ja da, feks her til en 40 kr seddel incl forsendelse  :) Om det virker efter hensigten har jeg ingen anelse om.

http://www.ebay.com/itm/RS232-DB9-Male-Connector-to-RJ45-Ethernet-Adapter-Cable-Gray-/290931844865?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item43bce3a701
« Senest Redigeret: Nov 16, 2014, 19:18 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #8 Dato: Nov 17, 2014, 05:37 »
Sorry, med det du linker til er et SUB-9 til RJ45 kabel, det er ikke en seriel til ethernet konverter.

Hvis man skal konvertere fra seriel til ethernet, kræver der "noget intelligent elektronik", og det vil ikke fungere med StokerKontrol.

@Bremsegaarden
Med en v6-styring skal man over en PC for at få forbindelse til StokerCloud, man kan sige at PC'en, sammen med softwaren "StokerKontrol", fungerer som konverter mellem seriel forbindelse (det der er på selve styringen) og ethernet (forbindelsen til internettet).
PC'en skal stå og køre hele tiden for at der kan kommunikeres mellem styringen og StokerCloud.
I nyere styringer (version 7 og version 10) er denne "PC funktion" indbygget i styringen, så den kan forbindes direkte til internettet.
Du slipper altså ikke for at skulle over en PC med StokerKontrol sålænge du har en v6-styring, og PC'en skal have en seriel port (typisk et 9 polet SUB-D stik), eller man skal have en USB til seriel konverter tilkoblet PC'en.
Årsagen er at StokerKontrol softwaren skal bruge en seriel forbindelse til styringen for at kunne kommunikere med den.

Alternativet er at skifte styringen til en v7 eller v10 styring, så slipper man for den lokale PC.

Hilsen
Michael



Ja du har ret 6,78. Så må man kunne få en adapter fra 9 pol til eternet kabel!

Hej
Ja da, feks her til en 40 kr seddel incl forsendelse  :) Om det virker efter hensigten har jeg ingen anelse om.

http://www.ebay.com/itm/RS232-DB9-Male-Connector-to-RJ45-Ethernet-Adapter-Cable-Gray-/290931844865?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item43bce3a701
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bremsegaarden

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #9 Dato: Nov 17, 2014, 15:19 »
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2014.

Offline Bremsegaarden

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2014, 15:27 »
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2012.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #11 Dato: Nov 17, 2014, 16:11 »
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2012.

Måske du skulle se om du kan få byttet styringen til en V7 mod en lille extra pris  ^-^


10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2014, 16:37 »
Lidt mystisk at så nyt fyr er solgt med den gamle styring! sælgeren burde have forklaret fordelen ved den nye styring.

Til den gamle styring skal der være en tændt computer og på den skal der være installeret Stokerkontrol, så kan data ses på computeren, og du kan installere f.eks teamwiewer og logge på computeren fra andre computere. Du kan også lægge data op på en hjemmeside, og jeg mener også at de nye versioner af Stokerkontrol kan lægge data til StokerCloud, men jeg mener ikke du kan styre fyret den vej.

Det er unægtelig nemmere med de nye styringer der bare skal have et kabel til routeren.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2014, 18:51 »
Tja, taget i brug i oktober 2012 er jo mere end 2 år siden, så er det jo nok købt noget før og igen produceret endnu tidligere  ;)
Dengang var det ganske almindeligt med en v6 styring  ;)

Hilsen
Michael

Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2012.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #14 Dato: Nov 18, 2014, 12:58 »
Tja, taget i brug i oktober 2012 er jo mere end 2 år siden, så er det jo nok købt noget før og igen produceret endnu tidligere  ;)
Dengang var det ganske almindeligt med en v6 styring  ;)

Hilsen
Michael

Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2012.
Æv da osse, jeg læste bare
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2014.
Og gik ud fra at 2. indlæg blot var en kopi, men der var jo en lille ændring :(
Jamen så passer styring jo med dato for indkøb.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html