Forfatter Emne: Natsænkning ?  (Læst 2671 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline miniBS

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-0
Natsænkning ?
« Dato: Dec 10, 2012, 05:17 »
Hej

Ny dreng på jeres boldgade  :)

Jeg har fået mig et pillefyr (mit gamle oliefyr ville ikke mere - og tak for det).....
Det kører sådan set rimeligt, i forhold til mine erfaringer med pillefyr (har selv sat det op),
og Jeres fora har hjulpet mig med utroligt mange ting, bare ved at læse Jeres indlæg.....

Men nu er jeg stødt på et problem jeg ikke har kunnet finde noget om, nemlig natsænkning.

Jeg kører med natsænkning på mine radiator-ventiler ( 21,5 gr. om dagen - 17 gr. om natten) og det har virket
fint med oliefyret, men med pillefyret er det blevet en pestilens.....
Om morgenen er det koldt selvom det burde være varmt og kigger jeg på fyret er kedeltemperaturen
nede på 45 gr......

Jeg kører med "kedeltemp." på 68 gr. og "kedeltemp. under" på 10 gr.
Når fyret er kommet igang er der ikke noget problem i løbet af dagen - kun om morgenen.

Så derfor nu mit spørgsmål - er der eet eller andet sted gemt noget auto natsænkning i systemet/menuerne,
eller hvad kunne problemet ellers være?
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Natsænkning ?
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2012, 07:18 »
Der er vist ingen natsænkning i styringen.

Mit bedste bud er at når din natsænkning skruer ned, så skruer fyret også ned, og da der ikke er meget vand i kedlen som jo er den eneste akkumulerede energi, så kommer den bagefter når dine radiatorer eller gulvvarme lige pludselig skal bruge en masse varmt vand.

Man kan skrue op for PI og på den måde få fyret til at reagere hurtigere, men det ændrer jo ikke på at du kun har 10kw/t til deling mellem dine energikilder. Et oliefyr er rask væk 30kw/t

Du kunne justere natsænkningen så den starter ½time før, så når den bette pillebrænder måske at komme i temperatur.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline miniBS

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Natsænkning ?
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2012, 11:37 »
Tak for svar xkfc......

Jeg tror jeg har fundet synderen....rent faktisk er der ur-styring på både VVB og Kedel inde i Stage 04 i menu´en,
der var både VVB og Kedel sat til, dem har jeg nu sat i "OFF" mode...så må vi se
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator

Offline miniBS

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Natsænkning ?
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2012, 05:12 »
Jo det var det - nu kører det meget bedre - Tak for hjælpen!
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator