« Dato: Dec 11, 2012, 15:24 »
I dag kigger jeg til fyret som sædvanlig, og synes der lugter lidt brændt i fyrrummet. Ingen røg at se, men da jeg åbner det isolerede låg på min BS30 kedel kan jeg se, at overfladebehandlingen på den forreste låge (inspektionslågen) er skallet af. Se billede.

Er det normalt? Bør jeg have den "stenplade" i, som er i mange kedler? Altså den sten, som hænger fast til lågen med en kæde? På min kedel er kæden klippet over og pladen fjernet. Iflg. Levi fordi min kedel er en "overgangskedel" hvor man åbenbart fjernede stenen af hensyn til bedre virkningsgrad. Men min montør siger derimod, at stenen skal være der...

Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2012, 15:39 »
Det ser godt nok mystisk ud.
Har også hørt folk sige at de har fjernet deres fordi kæden er i stykker.
Jeg tror også der bliver for varmt, men det er blot skud fra hoften. Min ser ikke sådan ud, omend det kan være utrolig varmt når man åbner.
Det er en skamol plade på min, det kan være det er sten på visse kedeler, det skal jeg ikke kunne sige.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2012, 06:25 »
Hej Martin. Min ser også sådan ud . Pladen knækkede og jeg har ikke at en ny i .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2012, 07:14 »
Jeg vil mene at jeres låg er utæt, i teorien skal ild og varme den anden vej ud af kedlen, men med en lille utæthed kan det gå galt.

Nu har jeg selv en ældre OPOP uden ekstra låg, men jeg har fået lavet et selv af en isolatør, og jeg vil mene at isoleringsgraden af min hjemmelavet er noget højere end den originale, den er lavet i matreale til udstødninger med en overflade på 600° og den ligger helt tæt. Mit låg er ikke brændt (endnu ;D)

Håndtaget er dog så varmt at der skal bruges handsker til at betjene det med.
« Senest Redigeret: Dec 12, 2012, 08:40 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2012, 07:23 »
Ah kenneth det passer så ikke helt. Scamol pladen som hænger i kæden sidder lige over brænder og flammer vil uanset utæthed eller ej søge opad.Så der bliver naturligt vis meget varmt lige over bålet. Der er en scamolplade i låget men den kan ikke holde temp nede så malingen vil brænde af på underlåget. Toplåget er fint :-). Der var en del diskution om det faktisk var bedre at kører uden for at det gav en bedre udnyttelse og desuden var den plade røvtræls fordi den gik i klemme hele tiden :-). Men Jannick fortalte mig ved åben hus at man have fundet ud af at det faktisk var bedre med en ekstra scamolplade så derfor har man nu forstærket den med nogle rustfri sidestykker så den ikke knækker.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2012, 07:46 »
Nu er min OPOP så gammel at der ingen skamol plade hænger indvendig, der er kun den der sidder i låget.

Under mit isolering er der lige nu 139° på låget ned til brænderen, og 110° på låget ned til røgvenderen. Oven på låget er der 21° så isoleringen gør noget. Målt med IR termometer +/- 1°

I fyrrummet er der blot 12-13° grader i dag, men der er også -13,7° udenfor.

Hvis der ikke kommer luft fra låget vil flammer aldrig gå den vej op, men varme + strålevarme vil.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Overflade på kedel brændt af?!
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2012, 08:02 »
Nu er min OPOP så gammel at der ingen skamol plade hænger indvendig, der er kun den der sidder i låget.

Under mit isolering er der lige nu 139° på låget ned til brænderen, og 110° på låget ned til røgvenderen. Oven på låget er der 21° så isoleringen gør noget. Målt med IR termometer +/- 1°

I fyrrummet er der blot 12-13° grader i dag, men der er også -13,7° udenfor.

Hvis der ikke kommer luft fra låget vil flammer aldrig gå den vej op, men varme + strålevarme vil.
Min er også den gamle model opop, hvori der også lagde en skamolplade løst uden kæde, men med en ring, man skulle hive i for at få pladen op. Av av den blev varm, og det var bøvlet med en tang eller lign når den skulle op.
Så jeg satte simpelthen den løse plade på den i låget, så der nu er en dobbelt plade.
Ja, låget er varmt, men ikke mere end man kan sidde på det og få varmen i enden ::)
PS, skar desuden også de dumme fladjern af der holdt skamolpladen, da de sad i vejen, når man skulle rense kedel >:(
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody