Hej i dette forum.

Vi har lige (per 26. december 2014) overtaget et hus, hvor der er pillefyr, men da jeg aldrig har haft andet end fjernvarme, er meget af den snak her inde lige så sort som asken fra mit fyr.
Vi har siden vi overtog huset i snit brugt ca. 28 kg. i døgnet, jeg ville gerne om vi kan bruge lidt mindre.

Og så er der meget snak om P & I, som jeg læser min skærm står P-led på 2,5 og i-led på 0,50. (det køre på autoberegning)

Har lavet en afvejning på 1560g og tastet det, men der er som om at der kommer flere piller ud end der kan brændes, så de hober sig op på risten. Jeg har lige kikket til fyret og da kørte det på 25%, så det er vil godt nok.

Rens 10 min. 5 sek. 55%

Blæser Lav: 18%, Mellem: 24%, Høj: 32%

Fremløb 58 grader

Men da jeg intet aner om pillefyr og ikke kender nogen der kan hjælpe, vil jeg høre om der skulle være en i det Nordjyske, der havde lidt tid til overs til en kop kaffe samt lidt undervisning.

Mvh René
Woody BS 1016 16kW årgang 2012.
Opvarmer ca. 110 m2, mest gulvvarme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp søges
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2015, 11:03 »
Hej René

28 kg lyder af meget i et 110m2 hus. Kommer forbrugstallet fra styringen, eller putter du fysisk 28kg på dagligt, der er nemlig nogle faktorer der skal være på plads inden man kan bruge tallet i styringen til noget, Michael fra NBE siger ligefrem at det ikke er meningen at tallet skal passe :P

Når afvejningen af piller er på plads, så skal luften justeres. Så burde det bare spille.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2015, 11:56 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Jyske Fynbo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp søges
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2015, 11:12 »
De 28 kg. er hvad der fysisk er på fyldt, og det skal lige nævnes at der i 2008 er kommet nye vinduer samt hulmursisolering
Woody BS 1016 16kW årgang 2012.
Opvarmer ca. 110 m2, mest gulvvarme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp søges
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2015, 11:18 »
Så har du ret i fornemmelsen af at det er et stort forbrug.

Virker trækstabilisatoren?

Check at bundpladen i røgvenderen ligger på sin plads, og at der også ligger en plade over det sidste røgvender hul.
Du kan finde en tegning i manualen.

Hvordan ser asken ud? sort eller grå? det er kun asken i bunden af kedlen det drejer sig om.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Hjælp søges
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2015, 11:23 »
Og ret så vigtigt, skorstenstræk i autoberegning..  ^-^

/Frank

Offline Jyske Fynbo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp søges
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2015, 11:28 »
Asken er mørk, næsten sort, men ingen piller i askeskuffe, og med hensyn til manual har jeg ingen og syntes ikke lige jeg kan finde en på nettet, der er til dummies.
Woody BS 1016 16kW årgang 2012.
Opvarmer ca. 110 m2, mest gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp søges
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2015, 11:34 »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp søges
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2015, 11:34 »
Hej,

Du kan måske få lidt ud af vejledningerne på min web-side http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

...specielt den her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf som fortæller generelt om træpillefyr fra NBE  ;)

Hilsen
Michael

Asken er mørk, næsten sort, men ingen piller i askeskuffe, og med hensyn til manual har jeg ingen og syntes ikke lige jeg kan finde en på nettet, der er til dummies.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp søges
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2015, 11:38 »
Der er ikke behov for manualer til dummies :) Det er nemlig ganske enkelt, selv for dummies. ;)

Det grundlæggende står i manualen, find en på NBE.dk, det aller vigtigste er at de to plader er monteret, de er markeret med rødt på side 2. ellers så ræser energien bare lige igennem kedlen.

Det var måske en god ide at stoppe brænderen, rense den og kedlen helt igennem, og så lave en grundjustering.

Altså afvejning, og så justere luft 10-50-100%, det er en god måde at starte forsigtigt på.
PI(D) og andre finurligheder kommer senere.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp søges
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2015, 11:40 »
Nu skal man passe på med det danske sprog, men jeg tror ikke på at Michael siger at de ikke skal passe  ;)
Derimod er jeg sikker på at det Michael siger (og jeg er iøvrigt enig) er at det ikke er meningen at det udregnede forbrugstal skal stemme 100% overens med det faktiske forbrugstal, simpelthen fordi fet ikke er praktisk muligt  ;)
Det udregnede forbrugstal er et cirkatal, som vel er bedre end ingenting.

Hilsen
Michael


Michael fra NBE siger ligefrem at det ikke er meningen at tallet ikke skal passe
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jyske Fynbo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp søges
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2015, 11:53 »
Siger lige tak for de svar, der er kommet. Så nu vil jeg trække i arbejdstøjet og så i gang  ::)
Woody BS 1016 16kW årgang 2012.
Opvarmer ca. 110 m2, mest gulvvarme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp søges
« Svar #11 Dato: Jan 30, 2015, 12:06 »
Nu skal man passe på med det danske sprog, men jeg tror ikke på at Michael siger at de ikke skal passe  ;)
Derimod er jeg sikker på at det Michael siger (og jeg er iøvrigt enig) er at det ikke er meningen at det udregnede forbrugstal skal stemme 100% overens med det faktiske forbrugstal, simpelthen fordi fet ikke er praktisk muligt  ;)
Det udregnede forbrugstal er et cirkatal, som vel er bedre end ingenting.

Hilsen
Michael

Næsten ordret er udtagelsen at " Det er ikke meningen at det skal passe, det er kun vejledende" Misvisningen der blev diskuteret i tråden var hele 20%, og tro mig, det kan nemt blive meget bedre :)

Siger lige tak for de svar, der er kommet. Så nu vil jeg trække i arbejdstøjet og så i gang  ::)
Super godt, det er absolut en god ide at sætte sig ind i tingene 8)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline godsejeren

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 25
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp søges
« Svar #12 Dato: Jan 30, 2015, 20:08 »
Hej i dette forum.

Vi har lige (per 26. december 2014) overtaget et hus, hvor der er pillefyr, men da jeg aldrig har haft andet end fjernvarme, er meget af den snak her inde lige så sort som asken fra mit fyr.
Vi har siden vi overtog huset i snit brugt ca. 28 kg. i døgnet, jeg ville gerne om vi kan bruge lidt mindre.

Og så er der meget snak om P & I, som jeg læser min skærm står P-led på 2,5 og i-led på 0,50. (det køre på autoberegning)

Har lavet en afvejning på 1560g og tastet det, men der er som om at der kommer flere piller ud end der kan brændes, så de hober sig op på risten. Jeg har lige kikket til fyret og da kørte det på 25%, så det er vil godt nok.

Rens 10 min. 5 sek. 55%

Blæser Lav: 18%, Mellem: 24%, Høj: 32%

Fremløb 58 grader

Men da jeg intet aner om pillefyr og ikke kender nogen der kan hjælpe, vil jeg høre om der skulle være en i det Nordjyske, der havde lidt tid til overs til en kop kaffe samt lidt undervisning.

Mvh René
Hej rene

9740 er det i jerslev området for det kan da godt være jeg har tid til at kigge forbi en dag. Du skriver dit fremløb er 58 grader er det i styringen du aflæser den for vil mene det er lige i underkanten

Hilsen jens

Offline Jyske Fynbo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp søges
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2015, 15:39 »
Lige en stor tak til Frank, for besøget i dag nu bliver det spændene i morgen.
Woody BS 1016 16kW årgang 2012.
Opvarmer ca. 110 m2, mest gulvvarme.