Nylige indlæg

Sider: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Nyeste indlæg af michael f Dato Apr 11, 2024, 18:23  »
Nu er den klar til at tænde op  :)
42
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Nyeste indlæg af michael f Dato Apr 11, 2024, 18:19  »
https://stokercloud.dk/v3/#/oesterlund/main-page

RTB 16 Fumus fra december 2019

Efter kompressorrens tidligere i dag får jeg fejl ved opstart.
Max opnåelig M3/t er faldet fra omkring 150 ved tidligere opstarter til 16-17 stykker, og fejler dermed.

Brænderhovedet er renset, retardere rystet, alle slanger tjekket både foran og top. Blæseren drejer rundt. Hvad filan kan der være galt?

Hjælp en stakkels hjælpeløs kvinde

Sluk flow styring og brug i stedet blæser tal.
43
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Nyeste indlæg af oesterlund Dato Apr 11, 2024, 18:10  »
Og den kører på version 1.707
44
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Fejl luft M3 - Kvinde i nød
« Nyeste indlæg af oesterlund Dato Apr 11, 2024, 18:09  »

RTB 16 Fumus fra december 2019

Efter kompressorrens tidligere i dag får jeg fejl ved opstart.
Max opnåelig M3/t er faldet fra omkring 150 ved tidligere opstarter til 16-17 stykker, og fejler dermed.

Brænderhovedet er renset, retardere rystet, alle slanger tjekket både foran og top. Blæseren drejer rundt. Hvad filan kan der være galt?

Hjælp en stakkels hjælpeløs kvinde
45
StokerCloud "Grafer" er ikke på sommertid her 09-04-2024 kl 18:11



Det løser sig når der skiftes til normal tid igen  :)
46
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / StokerCloud "grafer" er ikke på sommertid
« Nyeste indlæg af JLO Dato Apr 09, 2024, 17:17  »
StokerCloud "Grafer" er ikke på sommertid her 09-04-2024 kl 18:11

47
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Pludseligt optændingsproblem
« Nyeste indlæg af michael f Dato Apr 07, 2024, 15:13  »
Er du ved et uheld kommet til at vende herden den forkerte vej ?
Er der smuds i hullet til eltænderen ?
48
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Pludseligt optændingsproblem
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Apr 07, 2024, 14:42  »
Jeg er med på at standardtallene er vejledende.
Jeg kører for det meste med standardtal på eltænderne og det plejer at virke.
Så sent som fredag virkede det, så jeg har svært ved at forstå at det ikke virker længere.

Ingen kan gætte bedre end mit første indlæg..

Én eller flere at de 4 mangler eller er ikke tilstrækkelig.. Ild er ret simpelt.

Der ligger ikke en hemmelig nisse inden i fyret og driller, du har kun de 4 ting..
49
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Pludseligt optændingsproblem
« Nyeste indlæg af Larsbetzer Dato Apr 07, 2024, 13:48  »
Jeg er med på at standardtallene er vejledende.
Jeg kører for det meste med standardtal på eltænderne og det plejer at virke.
Så sent som fredag virkede det, så jeg har svært ved at forstå at det ikke virker længere.
50
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Pludseligt optændingsproblem
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Apr 07, 2024, 13:00  »
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.

Brandbart matreale (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)

Alle disse 3 skal være i det rette forhold.

Og i dit pillefyr er der en 4. ting, lysføleren som skal skifte fra opstart til drift.

Ingen kan fortælle dig hvad af disse der ikke er i orden, det skal undersøges på stedet.

Standard tal er det mest ligegyldige i verden, i så fald skal du have samme opsætning som NBE når de tester og skriver tallene.

Et "standardtal" ´som jeg slet ikke bryder mig om er eltænderen, at man skruer ydelsen ned for den forlænger ikke levetiden, men øger risikoen for at ødelægge udgangen betragteligt.

Glem alt om standard tal, indstil fyret så det virker i stedet.  ;)
Sider: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10