Styring af pumpe
« Dato: Okt 15, 2010, 23:06 »
Idet jeg kører med gammel styring der ikke starte og stoppe cirkulationspumpe har jeg invisteret i en Driftstermostat 0-90 gr. med overkog fra Hedestoker. Det er da bare lige at koble til. Men kom sku helt i tvivl. Er der en venlig sjæl der vil kigge på min simple tegning og forklare mig hvilken "rækkefølge" strømmen skal komme i. Hvad skal i 1, 2, 3 og 4 ( 220 v, styring , pumpe osv )

Mvh

Bent

Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Styring af pumpe
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2010, 00:17 »
Hej Bent

1&2 bruges til at slukke styringen med ved overophedning.

3&4 bruges til at styre pumpen med.

De nederste to (dem med de gule streger du har tegnet) ligner jordterminaler - det er der de gul-grønne ledninger skal forbindes.

Husk at hvis du forbinder styringen vha. de to terminaler på printet (i stedet for lusen), skal det være potentialefrit - altså uden spænding!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af pumpe
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2010, 00:40 »
Hvis vi så forudsætter at vi tager 220 v til (1) og styring til (2). Kan vi så "luse" 220 v fra (1) til (3) og pumpen på (4)

Mvh

Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2010, 08:21 »
Jeg har også købt min ved hedestoker så var lige ud og pille skallen af den og tage et par billeder af hvordan jeg lavede min. Desværre er det ikke helt samme model kan jeg se nu. Men her kan du se hvordan jeg løste min montering
Jord luses og kobles til klemmerne så der er jord på drifttermostaten.

Nul luses.

Fasen skal så igennem klemmerne. I min kan man selv bestemme om den skal tænde eller slukke når overkog slår til og når den satte temperatur nåes.
Det havde jeg fået vendt forkert i starten.

Jeg har boret et extra hul i bunden af plastkassen hvor jeg har ført strømmen ind i den. Havde ikke plads til 3 kabler.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2010, 08:22 af topgun »
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2010, 11:35 »
Hej Bent

Du har fat i den lange ende ;) Nullerne (blå) samles i en muffe.

Fasen (brun) på 1 og en lus til 3.

Resten har du selv regnet ud. Husk en god jord :o

I teorien kan samlemuffen undværes. Fasen monteres på 2 lus til 4, 1 til styrring og 3 til pumpe, de sidste 2 terminaler kan så bruges som muffe :o

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af pumpe
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2010, 15:39 »
Pumpen kører ... og slukker også når jeg drejer termostaten under kedeltemp. YES

Men fyret får ingen strøm...

Nogen ideer...

Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Styring af pumpe
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2010, 17:05 »
Men fyret får ingen strøm...

Nogen ideer...

1. Hvis du har forbundet korrekt, skal styringen starte når du kortslutter 1&2. Hvis temperaturen er under setpunkt, skal der være kontakt mellem 1&2, ellers skal du ha fat i terminalen overfor "2". Jeg går ud fra at du har tilsluttet styringen direkte fra forsyningsledningerne.

2. Hvis du har tilsluttet via de interne terminaler, dem der i manualen kaldes "Ekstern kontakt" 0 volt, skal det være potentialefrit, dvs. en ledning fra styringen til kontakt i termostaten og en anden ledning fra termostaten tilbage til styringen.

Løsning "2" er den bedste, da fyret derved stoppes korrekt, dvs. med "Blæser rens".

God arbejdslyst... ;)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2010, 17:13 »
Hvis du flytter ledningen der går til 1 over til 2 er jeg ret sikker på det virker.
Jeg lavede samme fejl og det var temmeligt krypteret formuleret i manualen der fulgte med

Jeg er ret sikker på at der nu er spænding på når overkogsgtermostaten slår til og ingen spænding når den ikke er slået til
Ikke ret praktisk :)
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af pumpe
« Svar #8 Dato: Okt 16, 2010, 22:58 »
Det er fryser ude så fyret skal køre  ;)

Har flyttet fasen fra klemme 1 i overkogssikringen til klemme 2. Nu kører det ??? Men er det rigtigt.

Strømmens vej i min installation : Fra stikkontakt til overkogssikring og videre til styring.

 Mvh

Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: Styring af pumpe
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2010, 06:39 »
Ja det lyder helt rigtigt.

Basalt set er konceptet ret simpelt. Omend i den manual der fuldte med min, kunne det forklareres ret kompliceret.

Du har 2 termostater der styrer 2 relæer.
Den ene er fabriksindstillet til 90 grader (tror jeg nok) or forsejlet med lidt rød lak. Den anden kan du indstille. Min er sat til 45 grader mener jeg.

Du lægger strøm ind på den nederste klemme.
Er temperaturer under det indstillede, dvs. 90 eller 45 grader i mit eksempel
Så kommer strømmen ud på 2

Er temperaturer over det indstillede, dvs. 90 eller 45 grader i mit eksempel
Så skifter relæet og strømmen kommer ud på 1

Så ved overkog skal du derfor have din fase på 2 da du jo vil have strøm indtil temperaturen nåes.
Ved pumpen skal du have den på 1, da her vil du kun have strøm når temperatuer er over det du har sat.

Giver det mening ?
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Styring af pumpe
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2010, 15:53 »
Har flyttet fasen fra klemme 1 i overkogssikringen til klemme 2. Nu kører det ??? Men er det rigtigt.

Ja det er korrekt. Det er osse det jeg foreslår under punkt 1!

(1. Hvis du har forbundet korrekt, skal styringen starte når du kortslutter 1&2. Hvis temperaturen er under setpunkt, skal der være kontakt mellem 1&2, ellers skal du ha fat i terminalen overfor "2". Jeg går ud fra at du har tilsluttet styringen direkte fra forsyningsledningerne.).

Jeg refererede til de terminalnumre du angav på det første billede, og nu skriver du om de klemnumre der står på termostaterne - det er OK, bare vi snakker om det samme :o
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af pumpe
« Svar #11 Dato: Okt 18, 2010, 20:49 »
Det kører tak for hjælpen
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Styring af pumpe
« Svar #12 Dato: Feb 14, 2013, 20:31 »
øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Ikke nogen god ide.
Hvis / når overkog sikringen udløser, kortslutter den fase og nul.
Så er den del af huset mørkelagt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Styring af pumpe
« Svar #13 Dato: Feb 14, 2013, 22:24 »
Overkog sikring slår først ud ved 104-107  grader den hopper ikke ud i kogene vand ,men sæt en lighter under og den skal springe ud ,
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Styring af pumpe
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2013, 06:03 »
øhh kan man ikke samme blå nul på klemme 1 ?? på overkog sikringen

Ikke nogen god ide.
Hvis / når overkog sikringen udløser, kortslutter den fase og nul.
Så er den del af huset mørkelagt.

Sådan er det samlet ved mig godtnok kun en oberkogsikring når den røde knap trykkes æind slukker styringen
Ifl opstastbesøg er den monteret rigtig
Men om det er anderledes på den dobbelt?
Jeg har bestilt en dobbelt derfor er jeg intr i denne gmle tråd

Det er galt udført.
Overkog sikring skal trykkes ind før den er aktiv.
Blå ( nul ) bør samles med en muffe, og jord på klemmen.

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/