med version 6,76 er der vist et fast tillæg til VVB på 15grader. Dvs at din VVB kan aftage mange kW. På nyere styringer er det justerbart og klart at foretrække da man så kan justere aftaget bedre efter behovet. Man har på V6 også fast PI på 5 - 0,1, så I ikke burde vokse sig stor under VVB.
Når du har sat 75% som maks, kræver det at diffsum (tid gange grader i difference) bliver 750. Så for du får det problem jeg beskriver kræver det feks 20 graders forskel mellem ønsket og aktuel temperatur i 37½min, hvilket nok ikke sker.
Jeg ved dog ikke om V6 gemmer diffsummen fra sidste VVB, hvis den gør kan det nok godt lade sig gøre.
faktisk kan du i stage 4 i en af de sidste menuer se hvor ydelsen kommer, altså hvor meget P og I.
Jeg vil sige at hvis du skal bruge maks ydelse, er det for at fyret aldrig skal nå setpkt under VVB, ellers er det bedre at lade fyret regulere frit. og med P på 5 og I på 0,1, bør fyret ikke nå setpkt de første par timer.