Forfatter Emne: Problemer med indstillinger af brænder.  (Læst 17109 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline CalleJD

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Problemer med indstillinger af brænder.
« Dato: Sep 02, 2010, 20:40 »
Hej

Jeg har haft nogle problemer med driften af pillefyr et Woody 16kw brænder i opop kedel.
derfor fik jeg et optima besøg, dette var også godt da nogle af fabriksindstillingerne var helt forkerte, derfor havde jeg også svært ved at få fyret til at køre rigtigt.
fyret har også kørt perfekt derefter. nu har jeg så fået en ny sending piller, de blev vejet af og tastet ind i autoberegneren, og fyret køre ikke lige så godt som før.
Jeg har altid haft svært ved at se hvordan flammen skal være for at forbrændingen er god, og billederne i manualen hjælper sku ikke meget... men af optimanden fik jeg afvide når låget var sort med en brun plet, så var forbrændingen godt. men det kan jeg ikke få den til igen. den er hvid, og det er jo en for mager forbrænding. har været inde på prøve at stille korrektionerne ned til 50% og alligevel er låget hvid.
Nu kommer mine spørgsmål så ;)
Er der flere parameter man kan stille ned, for låget skal vel ikke være hvid?
Det er vel ikke meningen af man skal stille mængden i autoberegneren ned for at få det til at passe?
Er det de nyre pille jeg har fået der er for ringe? kan man "teste dem" for at finde ud af hvor mange kilojoule energi der er i dem?

Håber der er nogle der kan give mig nogle svar

Ventil hilsen
Casper

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2010, 08:32 »
Der ER forskel på div piller, men prøv at veje om igen.
PS nu har du vel ikke vejet spanden eller hvad du nu bruger med ? Den er set før ??? ;)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2010, 15:46 »
Hej Casper,

Skriv lige hvilken version styring du har til din Woody, for der er forskelle i hvad det er man stiller på afh. af versionen.

Ellers er det som Paw skriver, afvej pillerne og vær sikker på at det er vægten af piller på 6 minutter, og ikke 5 minutter eller inkl. spand, som du indtaster.

Hilsen
Michael

Hej

Jeg har haft nogle problemer med driften af pillefyr et Woody 16kw brænder i opop kedel.
derfor fik jeg et optima besøg, dette var også godt da nogle af fabriksindstillingerne var helt forkerte, derfor havde jeg også svært ved at få fyret til at køre rigtigt.
fyret har også kørt perfekt derefter. nu har jeg så fået en ny sending piller, de blev vejet af og tastet ind i autoberegneren, og fyret køre ikke lige så godt som før.
Jeg har altid haft svært ved at se hvordan flammen skal være for at forbrændingen er god, og billederne i manualen hjælper sku ikke meget... men af optimanden fik jeg afvide når låget var sort med en brun plet, så var forbrændingen godt. men det kan jeg ikke få den til igen. den er hvid, og det er jo en for mager forbrænding. har været inde på prøve at stille korrektionerne ned til 50% og alligevel er låget hvid.
Nu kommer mine spørgsmål så ;)
Er der flere parameter man kan stille ned, for låget skal vel ikke være hvid?
Det er vel ikke meningen af man skal stille mængden i autoberegneren ned for at få det til at passe?
Er det de nyre pille jeg har fået der er for ringe? kan man "teste dem" for at finde ud af hvor mange kilojoule energi der er i dem?

Håber der er nogle der kan give mig nogle svar

Ventil hilsen
Casper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CalleJD

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2010, 16:29 »
Jeg har vejet pillerne flere gange og de giver ca samme resultat. og jeg har husket at trække vægten fra spanden fra ;) får ca 1400 gram, har også prøvet at sætte autoberegneren ned til 800 gram uden at kunne se ændringer i forbrændingen, hvilket jeg også syndes er underlig, men det er vil heller ikke den måde man skal fin juster fyret på.
chippen er version 6,1

Hilsen Casper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2010, 16:42 »
Hej Casper,

Nu spørger jeg bare dumt  :D

...du har slået AUTOBEREGNING til i menuen hvor du indtaster vægten, ik' ?
Altså "AUTOBEREGNING >> AUTOBEREGNING >> TIL"

En ændring fra 1400 til 800 gram skal give en h....... forskel.

Du kan iøvrigt aflæse resultatet af autoberegningen i menuen "MÆTNINGER" lige under menuen "AUTOBEREGNING".
Her skulle du meget gerne se en ændring i hhv. "LAV YDELSE", "HØJ YDELSE" og "PAUSEFYRING" når du ændrer på "SNEGLYDELSE" i "AUTOBEREGNING" og har slået "AUTOBEREGNING" til.

Hilsen
Michael

Jeg har vejet pillerne flere gange og de giver ca samme resultat. og jeg har husket at trække vægten fra spanden fra ;) får ca 1400 gram, har også prøvet at sætte autoberegneren ned til 800 gram uden at kunne se ændringer i forbrændingen, hvilket jeg også syndes er underlig, men det er vil heller ikke den måde man skal fin juster fyret på.
chippen er version 6,1

Hilsen Casper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CalleJD

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2010, 17:35 »
jo jo det har jeg, og der sker også en ændring inde i menuen ved mætning når man laver en ændring i mængden i autoberegneren. men der sker ikke rigtigt en ændring i brændkammeret, som stadig er meget hvid. det er det jeg ikke rigtig kan forstå.
der er ikke en måde man kan teste pilleren på hvad deres brændværdi er? de brænder jo giodt nok, men der er noget der kan tyde på at energien ikke er så høj...

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2010, 18:02 »
Har du mont. trækstabilisator og indstillet den til 10 Mpa???

Hvad er dit skorstenstræk sat til??? den findes i autoberegnings menuen...
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2010, 19:14 »
Hej Casper,

OK, det lyder som om der er rimeligt check på det  :)

Jeg går ud fra at forbrændingen har været OK indtil du skiftede piller, er det korrekt ?

Når du har ændret på korrektion, så er der 3 parametre at "skrue på":
 - BLÆS LAV (i området 10-30% drift effekt)
 - BLÆS MIDT (i området 30-70% drift effekt)
 - BLÆS HØJ (i området 70-100% drift effekt)

Det er vigtigt at du "skruer" på det parameter der passer til det aktuelle drift niveau.

Når du har justeret på korrektions parametret, kan du ikke se effekten af ændringen på belægningen på låget før efter flere timer.

Det letteste er at bruge noget som røgmetoden.

Prøv evt. at se min vejledning her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf

Hilsen
Michael

jo jo det har jeg, og der sker også en ændring inde i menuen ved mætning når man laver en ændring i mængden i autoberegneren. men der sker ikke rigtigt en ændring i brændkammeret, som stadig er meget hvid. det er det jeg ikke rigtig kan forstå.
der er ikke en måde man kan teste pilleren på hvad deres brændværdi er? de brænder jo giodt nok, men der er noget der kan tyde på at energien ikke er så høj...

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CalleJD

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2010, 20:22 »
der er mont. trækstabilisator og indstillet  til 10 Mpa og skorstenstrækket er stillet til 0.

Michael: jeg har været inde på din hjemmeside og fulgt din vejledning, som i øvrigt er godt beskrevet, hvor jeg har prøvet at justerer efter det som er beskrevet i vejledningen. men selv når jeg sætter korrektionen til 50% kan jeg ikke få den til at ryge, nu har den kørt på 50% et par dage hvor der er sket en lille ændring men ikke nok. men nu kniber det med at fyret kan varme huset op...

men hvad sker der når forbrændingen er for mager? hvis fyret køre ok og kan varme huset om er det så ikke godt nok eller hvad? når kammeret er hvid så er ved vel fordi fyret har brænd alle røggasserne af og det er vel og udnytte energien fuldt ud? fyret tager vel ikke skade, eller hvad siger i?
Kan bedre forstå når den er for fed, så går der en masse energi til spilde.


Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #9 Dato: Sep 03, 2010, 20:52 »
For meget luft i forbrænindingen er med til at afkøle kedel/forbrænding med øget forbrug til følge...

hvordan står spjældet på trækstabilisatoren???

Hvis det konstant står meget åbent, kan det evt. være en ide at sætte skorstenstræk i styringen en tand eller to op og så justere efter michaels manual igen...

Når du indstiller skorstenstrækket højere i styringen vil styringen give flere piller men ikke nødvendigvis øget forbrug da styringen jo er selvjusterende i effekt og derved blot justere ydelsen ned hvis den føler at den har lettere ved at holde fyret varmt.
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline CalleJD

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2010, 21:13 »
Ja det kan der jo være noget om...
spjældet står meget lukket det er kun når der kommer et vindstød man kan se det bevæger sig.

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #11 Dato: Sep 03, 2010, 22:37 »
jo jo det har jeg, og der sker også en ændring inde i menuen ved mætning når man laver en ændring i mængden i autoberegneren. men der sker ikke rigtigt en ændring i brændkammeret, som stadig er meget hvid. det er det jeg ikke rigtig kan forstå.
der er ikke en måde man kan teste pilleren på hvad deres brændværdi er? de brænder jo giodt nok, men der er noget der kan tyde på at energien ikke er så høj...

Hej
Nej du kan ikke selv teste brandværdi i pillerne, der er mange parametre der spiller ind fugtindhold osv, her er man nærmest nødt til at stole på de oplyste tal. Eller gøre sine egne erfaringer.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #12 Dato: Sep 04, 2010, 07:01 »
Hej Casper,

der er mont. trækstabilisator og indstillet  til 10 Mpa og skorstenstrækket er stillet til 0.

Forhåbentlig er trækket stillet til 10 Pa og ikke 10 MPa, for så skal der godt nok en stor orkan til at åbne spjældet  :D


men hvad sker der når forbrændingen er for mager? hvis fyret køre ok og kan varme huset om er det så ikke godt nok eller hvad? når kammeret er hvid så er ved vel fordi fyret har brænd alle røggasserne af og det er vel og udnytte energien fuldt ud? fyret tager vel ikke skade, eller hvad siger i?
Kan bedre forstå når den er for fed, så går der en masse energi til spilde.

Ved for meget luft (for mager forbrænding) forbrænder du godt nok alle gasser mm. og har derved en "effektiv" forbrænding.
Der sker bare det samtidig at du opvarmer en forfærdelig stor mængde luft, som du sender direkte ud i skorstenen.
Måske er fuglene glade for den ekstra varme, men din pengepung er helt sikert ikke  ;)

Hvilket effekt leje ligger din brænder i lige nu ?
Det lyder meget mærkeligt hvis den ikke kan varme huset op på denne årstid.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #13 Dato: Sep 04, 2010, 08:00 »
Hej Calle, Hvad stod din autoberegning på med de gamle piller. Nu er det 1400 gr så hudt jeg hvisker, og så kom jeg til at tænke om det kunne være støv i røret eller nede i bunden af magasinet der laver kage i dine indstillinger. Jeg kan se på min flamme når den trænger til en rensning i røret, så bliver den nemlig også mager, en sjat madolie i de sidste piller når den er ved at være tom, og vupti, så kører den normalt igen. Selvfølgelig efter en ny afvejning. Men den burde reagere voldsomt når du taster 800 gr ind, når den efter afvejning gir 1400. :o :o
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Problemer med indstillinger af brænder.
« Svar #14 Dato: Sep 04, 2010, 12:23 »
Forhåbentlig er trækket stillet til 10 Pa og ikke 10 MPa, for så skal der godt nok en stor orkan til at åbne spjældet  :D

Den må jeg vidst tage på min kappe...:-[ Gad ikke lige gå ned og kontrolere hvad der rent faktisk stod på trækstabilisatoren... ::)

Hvordan passer blæserparameterne i den menu der kommer frem under opstart af styringen til den blæser der sidder på din brænder???

Du kan finde data passende til de forskellige blæsere her:
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.