Forfatter Emne: Urstyring igen  (Læst 2791 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kattens

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +0/-0
Urstyring igen
« Dato: Sep 20, 2010, 20:12 »
Jeg har før haft lidt problemer med urstyringen. Nu her hvor jeg gerne ville fyre nogle timer om natten, viser det sig, at der er ged i det.
1. Jeg starter fyret med "ON"

2. Jeg sætter " Periode Varme" til 4 timer.

3. Jeg sætter uret til at starte kl.  16.00

4 Det staarter, men slukker ikke efter de 4 timer, men forsætter.

5. Jeg slukker nu brænderen med "OFF". Styringen viser nu "Slukket". herfra kan uret IKKE starte.

Nogen der gider fortælle mig, hvad der er galt her?

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Urstyring igen
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2010, 21:10 »
Hvor langt tid har du givet den lov lov til at køre over din angivne periode, før du aktivt går ind og slukker???

Det hænder jo at vi pillefolk ikke har den nødvendige tålmodighed.. :)

5. Jeg slukker nu brænderen med "OFF". Styringen viser nu "Slukket". herfra kan uret IKKE starte.

Korrekt når der er slukket på OFF er der slukket for ALT.

« Senest Redigeret: Sep 20, 2010, 21:13 af TonniT »
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Urstyring igen
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2010, 21:31 »
Ellers med brænderen i drift.

Slå periode varme fra.

Nulstil alle 4 tidsperioder. Nu er alt slået fra.

Indstil 1 tidsperiode til 1. time før den aktuelle tid.
Nu skal brænderen slukke når du begynder at justere "periode varme" så længe den er under 1 time.
når "periode varme" kommer over 1 time skal brænderen starte igen...

Håber du kan forstå hvad jeg mener... :)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline Kattens

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Urstyring igen
« Svar #3 Dato: Sep 21, 2010, 06:09 »
Den kørte 1,5 time over angivne periode. Pumpen kørte hele tiden. Da jeg kom ud i fyrrummet, kørte styringen på pausefyring, temp omkring 55.

Jeg forstår hvad du mener, og vil prøve det når jeg kommer hjem.