Forfatter Emne: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol  (Læst 9839 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Dato: Nov 20, 2011, 15:59 »
Hej
Alt har kørt super fint i snart et år, med styring og statistik via stokerkontrol, hvor min pc har stået tændt 24/7
men efter at jeg brug pc'en til noget andet her i lørdags, så slukker mit fyr når stokerkontrol startes op,
det er 3.20 beta6 som jeg har brugt i lang tid sammen med en usb converter. på en acer bærbar
Alt virker og ser normalt ud på skærmen, men forsøger jeg at starte fyret via stokerkontrol så skriver den optænding 1
og tager piller ind, men slukker igen efter få sekunder, jeg har slået urstyring fra.
og fyret kører 100% ok solo ?
mv Allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2011, 17:04 »
... efter at jeg brug pc'en til noget andet her i lørdags, så slukker mit fyr når stokerkontrol startes op,..

Hvad har du brugt komputeren til?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2011, 17:48 »
... efter at jeg brug pc'en til noget andet her i lørdags, så slukker mit fyr når stokerkontrol startes op,..

Hvad har du brugt komputeren til?

Programmere en netgear 3g router..
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Nov 21, 2011, 08:32 »
men efter at jeg brug pc'en til noget andet her i lørdags, så slukker mit fyr når stokerkontrol startes op,

Hej Allan

Det lyder rigtig meget som om at du har sat nogle timere i StokerKontrol. Når du så starter StokerKontrol op, vil den slukke fyret, hvis den skal gøre det ud fra timerne.

Prøv at deaktivere alle timere under program opsætning.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2011, 15:50 »
men efter at jeg brug pc'en til noget andet her i lørdags, så slukker mit fyr når stokerkontrol startes op,

Hej Allan

Det lyder rigtig meget som om at du har sat nogle timere i StokerKontrol. Når du så starter StokerKontrol op, vil den slukke fyret, hvis den skal gøre det ud fra timerne.

Prøv at deaktivere alle timere under program opsætning.

Mvh. Jens

Jeg troede også det var timer mix-max, men desværre er det ikke det,
jeg har opdaterer stokerkontrol til 3,24 (med mine data gemt),
samt geninstalere min usb <> seriel driver...
stadig no go..
Alt virker som det skal på min anden pc, med rs232 !
jeg vil låne en anden usb/seriel adapter, og prøve den..

Vh Allan

Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2011, 16:40 »
Hej Allan

Tror ikke du behøver at skifte adapter mv. det kan næsten ikke være det.

Du kan prøve at aktivere avanceret logging inde i StokerKontrol, prøv så at starte op med Stokerkontrol og se den stopper igen næsten med det samme. Send så loggen for "idag" til Stokersoft og send mig en mail til info@stokerkontrol.dk med dit serienummer, så kan jeg se, hvad der stopper den. Kig evt. her for at se, hvordan du sender loggen: http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/guide-til-at-sende-en-log-fra-stokerkontrol/

Mvh. Jens
« Senest Redigeret: Nov 22, 2011, 17:06 af BoinkUser »
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2011, 17:39 »
Hej Allan

Tror ikke du behøver at skifte adapter mv. det kan næsten ikke være det.

Du kan prøve at aktivere avanceret logging inde i StokerKontrol, prøv så at starte op med Stokerkontrol og se den stopper igen næsten med det samme. Send så loggen for "idag" til Stokersoft og send mig en mail til info@stokerkontrol.dk med dit serienummer, så kan jeg se, hvad der stopper den. Kig evt. her for at se, hvordan du sender loggen: http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/guide-til-at-sende-en-log-fra-stokerkontrol/

Mvh. Jens

Hej Jens

Loggen er sendt direkte til info@stokerkontrol.dk, da jeg ikke har mail på den pc der logger..

mv Allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2011, 09:56 »
Hej Allan

Der ligger en fil der hedder stop.stop på din webserver, den beder om at få slukket fyret. Så slet lige den, så kører det.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline pican

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
    • online fyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2011, 13:52 »
Hej Allan

Der ligger en fil der hedder stop.stop på din webserver, den beder om at få slukket fyret. Så slet lige den, så kører det.

Mvh. Jens

TUSIND TAK Jens

Den havde jeg lykkelig glemt  :-[  fik den nemlig aldrig til at virke, men det gør den åbenbart nu..!
vil det sige at sidste ordre på webserveren "overruler" stokerkontrol ?
endnu engang tak for hjælpen..

Vh Allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Fyret stopper når jeg starter Stokerkontrol
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2011, 15:55 »
vil det sige at sidste ordre på webserveren "overruler" stokerkontrol ?
endnu engang tak for hjælpen..

Ja det gør den, men det er ikke anbefalelsesværdigt at bruge timere og styring fra webserver på én gang, det vil konflikte.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)