Det blev indført for at løse nogle problemer med fyr, der lukkede uønsket ned.
Hvad er det du vil gerne opnå, med funktionen? Så kan vi måske hjælpe med det.
Det jeg gerne vil have er at. Når fyret når set punker for vvb, skifter til drift igen, og samtidig holder vvb ventilen åbner i given antal minutter.
Der hvor jeg har problemet er når der ikke er ret meget varme behov i huset og fyret så lukke ned på grund af, Høj temperatur i kedelen
Hej lillevang
Hvis ikke kedlen er for varm (altså over 70gr, hos dig), når den skifter over er det min overbevisning at funktionen ikke startes.
Dit problem er at VVB kan trække alt for meget i forhold til hvad dit fyr kan levere og derfor slutter du altid med en meget høj driftprocent efter VVB.
Det er der flere mulige work arounds på.
1. Skru ned for pumpen så aftegr VVB ikke så meget (du skal måske skrue op igen når det bliver koldt), du skal dog være opmærksom på retur under VVB, som allerede er lidt kold.
2. Din shunt kan ikke følge med, så kan flowet til VVB begrænses (hvis du har en stophane, der kan lukkes lidt), vil det gøre det samme og så vil din retur blive varm nok.
3. Hæve dine VVB temp til 57grader (hvilket jeg vil anbefale alligevel, da 55 er grænse værdien for legionella) Og så sænke tillægget under regulering til 12. Det er en grad under anbefaldingen, men da fyret kører 100% mener jeg ikke du får problemer med kondens. Samtidigt kan du så med fordel ændre diff under VVB til 7, så laver fyret ikke VVB så ofte. med et tillæg på 12 i stedet for 15, vil fyret teoretisk være faldet 1/4 del i ydelse inden skiftet, jeg tro dog det vil være lidt mere end det.