Forfatter Emne: eltænding  (Læst 1207 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
eltænding
« Dato: Aug 28, 2015, 22:33 »
Hej jeg har en scotte v 4,12 styring hvor eltænding er ustabil nu så dårlig at den ikke kan tænde mere,den slutter kontakt nogle gange i nogen tid andre gange kun et glimt selv om den står til 100 % er der nogen der har en god ide om hvad det kan være , der er forbindelse helt fra klemrække til eltænder og kan høre at den klikker mvh. erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: eltænding
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2015, 08:23 »
Når du kan høre den klikke, må der være et relæ, det må være det der skal udskiftes.