Hej forum
Har sat et nyt gulvvarme system op med nye rør osv, problemet ligger nu i at der er luft i systemet (meget) som ikke vil ud.
Problemet ligger nok i at fordeleren er i enærheden lille kælder under alle rørene men det må da kunne lade sig gøre at få alt det luft ud på en eller anden måde. Det er et komplet sas gulvvarme system til seks kredse .
Hjælp vil rigtig gerne have vandet til at flyde i de nye rør
-
Gulvvarmerør bør ligge så de selv lufter ud, mon ikke bare du skal få smeden ud og lave det rigtigt, det må jo være en reklamation.
Fordeler og auto udluftet skal være øverst, ellers vil luft altid samle sig i systemet.
-
Sæt en slange med vandværkstryk. Så kan du trykke luften ud.
-
Prøv lige at lukke for ALT andet også radiatorer, og så åbn den kreds der driller, og så sæt pumpe på fuld skrald konstant tryk/hastighed. Så skal den sgu nok trykke det ud stille og roligt.