Hvordan indstiller jeg mit scot pillefyr til kun at varme varmtvandsbeholderenZ.

Mvk Knud Svinding

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vrmt vnd i sommerperioden
« Svar #1 Dato: Jul 29, 2012, 10:17 »
Du skal stille en temperatur til varmt vands beholder i menu temperatur.
Fyret skal være i drift når aktiverer varmt vands prioritering, og derfor skal et eller andet få fyret til at stoppe.
Det kan så være en ekstern temperatur føler, urstyring  eller du kan vippe lusen til ext. op inde i styringen.
Vil du begrænse de tider fyret må lave varmt vand kan du bruge urstyring vvb. 
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vrmt vnd i sommerperioden
« Svar #2 Dato: Jul 30, 2012, 07:50 »
Hej Knud,

I forlængelse af Michaels svar kan jeg henvise dig til en lille "manual" jeg har lavet netop om dette emne www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf

Held og lykke med projektet  ;)

Hilsen Michael

Hvordan indstiller jeg mit scot pillefyr til kun at varme varmtvandsbeholderenZ.

Mvk Knud Svinding
« Senest Redigeret: Jul 30, 2012, 08:01 af MHES »