Forfatter Emne: Varm skakt efter pause v. urstyring  (Læst 5694 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Varm skakt efter pause v. urstyring
« Dato: Jul 30, 2012, 10:57 »
Tak for god vejledning til sommerstyring MHES. Og i det hele taget tak for mange gode oplysninger her inde.

I Woody v. 6,5 er vi begyndt at bruge urstyringen. Fyret kører fra 6-9 og 18-21 hvilket som regel er tilstrækkeligt da vi også har solvarme. Er det meningen at der skal pause fyres i al den resterende tid?  Det er et problem fordi at hvis man ikke skraber risten af imellem de to opvarmningsperioder så starter fyret ikke altid op til den nye periode eller også går det hurtigt ud pga "varm skakt".

I det hele taget har vi haft problem med varm skakt her i sommeren. Dels kan fyret ikke altid kan komme af med varmen, men det er vist løst med urstyringen. Og dels kan vi ikke få blæseren til at holde risten ren. Men når fyret pausefyrer er det tilsyneladende endnu værre.

Håber at nogen har et godt råd!

Mvh Marianne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #1 Dato: Jul 30, 2012, 15:08 »
Pausefyring er ikke nødvendig. Stil funktionen på 0.
Det laver en askekage på herden.
Varm skakt skyldes  gerne aske under herden.
Kig evt her http://www.bioflame.dk/index.htm
« Senest Redigeret: Jul 30, 2012, 16:38 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #2 Dato: Jul 31, 2012, 14:34 »
Hej Michael.

Mange tak. Det hjalp! Pausefyring stod på ALTID. Skal jeg mon sæte det tilbage når det bliver vinter og fyret kører hele tiden eller er det fint at blive ved med at have den på 0?

Jeg kiggede også på tegningen du linkede til, og fandt ud af at der er en lem under røgkanalerne som skal renses. Det har jeg aldrig gjort så der må være godt snavset :-\. Men er der en smart måde at nå den lem på ???. Jeg synes godt nok den virker lidt svært at få renset der.     
En anden ting: Er det meningen at man skal tage fyret ud af kedlen hver gang man skal rense under herden? Jeg synes ikke at jeg kan få herden løftet imens den er inde i kedlen. Nå, men det kan jo også være at det holder lidt længere nu hvor pausefyringen er slået fra :-).

Max skakt temp står på 70 grader, så det er vel ret godt!

Mh Marianne

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #3 Dato: Jul 31, 2012, 14:52 »
Pausefyring skal altid stå på 0.
Og nej den skal ikke aktiveres til vinter.
Der skal fyret bare køre hele tiden, så finder det selv ud af at skrue op eller ned for effekten.

Du kan nå klappen med en rense kæp.
Der er en vinkel i enden, og den kan du stikke ind i øjet og løfte klappen op,
så falder asken ned i aske skuffen.
Den aske der ikke falder ned kan bruges som tætning
Normalt tager jeg ikke hele brænderen ud for rens.
Det plejer at kunne lade sig gøre at tage herden op når brænderen er på plads.
Hvis den bider lidt fast i siden kan du tilpasse herden med en tilpas stor hammer. ( ikke for stor  ::) )
Max skakt temperatur på 70 gr. er helt ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #4 Dato: Jul 31, 2012, 15:05 »
Alle tiders. Mange tak for svar igen.
Vi har faktisk sådan en kæp tror jeg så jeg prøver med det samme  :P. Og det med hammeren, det prøver jeg næste gang for nu har den lige været ude  ;D.

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #5 Dato: Jul 31, 2012, 16:18 »
Øhh hej igen...

Da jeg skulle rense i bunden af røgkanalen viser det sig at pladen ikke dækker hele hullet. Slet ikke faktisk. Og øjet som jeg skulle trække i vendte også nedad   ???. Jeg har regnet mig frem til at er nok er byttet om på den øverste og den nederste plade. Lige nu prøver jeg at få pladen ud så jeg kan bytte dem om.

Men jeg ville bare lige være helt sikker. Det er da meningen at det skal være den store plade i bunden og at den skal dække hele hullet ikke?
Og tror i at der kan være sket nogen skade på fyret ved at der ikke har været dækket af? (Eller er de bare dårlig økonomi :-\)

Mh Marianne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #6 Dato: Jul 31, 2012, 16:21 »
Hej Marianne,

Jeps, den store plade skal være i bunden og den lille foroven  :)

Kedlen tager ikke skade hvis de er byttet om, men det gør din økonomi  :)

Husk når du har monteret pladerne korrekt, at det kan være nødvendigt at justere forbrændingen igen, da det har indflydelse på trækforholdene i kedlen  hvis pladerne er forkert placeret/mangler.

Hilsen
Michael

Øhh hej igen...

Da jeg skulle rense i bunden af røgkanalen viser det sig at pladen ikke dækker hele hullet. Slet ikke faktisk. Og øjet som jeg skulle trække i vendte også nedad   ???. Jeg har regnet mig frem til at er nok er byttet om på den øverste og den nederste plade. Lige nu prøver jeg at få pladen ud så jeg kan bytte dem om.

Men jeg ville bare lige være helt sikker. Det er da meningen at det skal være den store plade i bunden og at den skal dække hele hullet ikke?
Og tror i at der kan være sket nogen skade på fyret ved at der ikke har været dækket af? (Eller er de bare dårlig økonomi :-\)

Mh Marianne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #7 Dato: Jul 31, 2012, 17:02 »
Hej igen Michael

Tak, nu sidder de så som de skal :-).

Det er rart at vide at fyret ikke har taget skade, og så er det jo spændende hvor meget bedre økonomien bliver nu  ::).

Og tak for de gode råd mht justering. Øhh, mener du bare at tælle piller i 6 minutter, og taste mængden ind. Eller er der andet der også skal justeres? Det eneste jeg ellers har ændret på har været skorstenstræk.

Mh Marianne


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #8 Dato: Jul 31, 2012, 18:03 »
Under menu punkt autoberegning er et punkt der heder: kør snegl i 6 min.
Det er den du skal bruge.
Her er en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Der er flere gode guides hvis du kigger under HMES`s hjemmeside.
« Senest Redigeret: Jul 31, 2012, 18:05 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #9 Dato: Jul 31, 2012, 18:23 »
OK, super. Tak for det  :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #10 Dato: Jul 31, 2012, 20:01 »
Hej Marianne,

Nej det er egentlig ikke piller pr. 6 minutter der skal justeres, men luften (eller selve forbrændingen).
...men nu du er ved det, så gør det ingen skade at køre hele molivitten igennem  ;)

Det der reelt ændrer sig når du "roder" med spjældene er modtrykket i kedlen, som stiger når du monterer alle spjæld korrekt.
Det medfører at luftgennemstrømningen falder (lidt eller meget) og derfor skal forbrændingen indstilles igen.

Hilsen
Michael

Hej igen Michael

Tak, nu sidder de så som de skal :-).

Det er rart at vide at fyret ikke har taget skade, og så er det jo spændende hvor meget bedre økonomien bliver nu  ::).

Og tak for de gode råd mht justering. Øhh, mener du bare at tælle piller i 6 minutter, og taste mængden ind. Eller er der andet der også skal justeres? Det eneste jeg ellers har ændret på har været skorstenstræk.

Mh Marianne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MEK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #11 Dato: Aug 17, 2012, 17:20 »
Hej Michael

Mange tak for dit svar også :) som jeg desværre først læser nu :-\.

Jeg har været inde og læse manualen på din hjemmeside for at se hvad jeg så egentlig også skulle justere for at justere forbrændingen. Vi har aldrig justeret på det før. Smeden sagde sådan set at hvis man brugte autoberegning så skulle man ikke indstille på de faktorer. Alternativt kunne man justere det hele manuelt og det ville han ikke råde os til. Nå, men nu vil jeg da gerne prøve det.

Der er bare lige en ting. Vi opfylder ikke den første forudsætning, idet vi ikke har trækstabilisator på skorstenen  :-[. Det er en muret skorsten og der er også en brændeovn koblet på, så det skulle ikke kunne lade sig gøre at få en trækstabilisator sat på. Er det så omsonst at forsøge at justere? Skorstenstrækket står på 2.

Mvh Marianne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Varm skakt efter pause v. urstyring
« Svar #12 Dato: Aug 18, 2012, 11:23 »
Hej Marianne,

At det er en muret skorsten med en brændeovn tilsluttet også betyder ikke at der ikke kan monteres en trækstabilisator  ;)
...specielt ikke hvis fyret er tilsluttet nederst.

Tal med din skorstensfejer om det er ok.

At din smed har fortalt dig at det er nok at udfylde autoberegningen, siger desværre mere om hans forstand på forbrændingsteknik og NBE brændere end godt er for hans forretning  :-[

Han burde have fortalt dig at fyret behøver et stabilt skorstenstræk på mindst 5 Pa og at der bør monteres en trækstabilisator, det står trods alt allerede på side 2 i manualen, samme sted som der står at kedlen skal shuntes til min. 45 o, hvilket han selvfølgelig har fortalt dig ???

Ind imellem kan det faktisk være en  fordel at læse monteringsanvisningen, selv for en smed  ;)

Det er ikke omsonst at justere forbrændingen korrekt uden at have en trækstabilisator monteret, men man skal gøre det når trækforholdene er som de vil være det meste af tiden, og så finde sig i at forbrændingen ikke altid vil være optimal.
Derudover kan man jo investere i en ilt-styring som kan fintune forbrændingen til de aktuelle forhold, vel at bemærke når man har trimmet ilt-styringen rigtigt  ;)

Ilt-styring laver dog ikke om på det forhold at for stort og ustabilt træk øger røggastabet og der dermed omkostningen for opvarmningen.

Så mit råd vil helt klart være:
 - Tal med skorstensfejeren om det er OK at montere en trækstabilisator til fyret
 - Hvis det er OK, så monter den
 - Juster så forbrændingen korrekt

Hilsen
Michael

Hej Michael

Mange tak for dit svar også :) som jeg desvæ
rre først læser nu :-\.

Jeg har været inde og læse manualen på din hjemmeside for at se hvad jeg så egentlig også skulle justere for at justere forbrændingen. Vi har aldrig justeret på det før. Smeden sagde sådan set at hvis man brugte autoberegning så skulle man ikke indstille på de faktorer. Alternativt kunne man justere det hele manuelt og det ville han ikke råde os til. Nå, men nu vil jeg da gerne prøve det.

Der er bare lige en ting. Vi opfylder ikke den første forudsætning, idet vi ikke har trækstabilisator på skorstenen  :-[. Det er en muret skorsten og der er også en brændeovn koblet på, så det skulle ikke kunne lade sig gøre at få en trækstabilisator sat på. Er det så omsonst at forsøge at justere? Skorstenstrækket står på 2.

Mvh Marianne
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html