Forfatter Emne: Woody gearer ned...  (Læst 17781 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bojesen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Woody gearer ned...
« Dato: Dec 10, 2010, 08:52 »
Hej

Har et problem med mit woody 16KW alvæg nu tunet til 24KW med opop keddel.

Jeg opvarmer ca 200m2 hus samt 130m2 værksted med gulvvarme til 16-18 grader.

Jeg har haft problemer med ikke at kunne opnå keddeltemp på over ca54 Grader med efter en lettere tuning til 24KW samt judtering af blæser i lav - dellast -høj er dette problem løst.
Problemet nu er at hvis min ønskede keddel temp er 65 Grader gearar styringen ned allerede ved 57-59 Grader og derved når vi aldrig op på de 65 Grader. ved ikke om den skal være mere "agressiv" til den når set punkt?? med den skal jo heller ikke flyve op og ned i temp...
« Senest Redigeret: Dec 16, 2010, 16:52 af bojesen »

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2010, 09:02 »
Hej bojesen

Det må være din PID regulering den er gal med, den er nok ikke optimeret sammen med effekt opgraderingen.

Det er nok din I del der er for lille

Prøv at kom med tallene, eller prøv selv at lege med dem. http://www.mhes.dk/PID.pdf er en fantastisk hjælp.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline bojesen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2010, 09:48 »
Hej Kenneth

Jeg prøver lige at se på tellene når jeg kommer hjem og evt smider jeg dem lige op her.

Tak for hjælpen. :)

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2010, 17:49 »
I-ledet er specielt godt til at 'nå' den ønskede kedeltemperatur.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline bojesen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2010, 16:51 »
Hej

Har nu set på min Pid.

P-Led 9,0
I-Led 0,5 (forsøgt ændret til 1,00 uden resultat.
D-Led 10.

Hvad kører i i drift diferens og hvad betydewr det ? Min står på 5 grader.

Når det fryser - 10 grader kan jeg slet ikke få systemet over 55-56 grader men bruger stadig + 60 kg pr døgn. men mit almindelige oliefyr klarer det fint.. piller er vejet af til 1300 Gram.

Håber der er nogle som kan hjælpe, det ville være et nederlag og skulle køre på oliefyr når der står en ny woody ved siden af   ;)

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2010, 17:01 »
Det er ikke dine PID tal. De dage hvor den ikke kan følge med, som du siger, der geg gætter på den står og tæsker løs på 100% hele tiden, og ikke stiger i temperatur?
Har du nogen idé om hvordan forbrændingen er...? Er den hidsig og stjernekaster agtig, så får den alt for meget luft, og så blæser du bare energien ud af kedlen inden den når at optage det... og hvis den er doven og ryger, så får du ikke stukket ordentlig ild i gasserne, og de går så tabt....

Du siger du har fået den tunet til 24 kW...
Under autoberegning, står der 24 kW?
Hvad med dine blæser parametre, er de også rettet til?

Drift differens er hvor meget den må komme over setpunkt før den slukker. Det er jo så ikke aktuelt for dig. Min står til 10 grader
« Senest Redigeret: Dec 16, 2010, 17:03 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Bylov

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2010, 17:11 »
Hej Martin
Jeg ved godt at tastaturer er svære, og dét sidder ved siden af sét men mon ikke ( justering af lav-mellem- høj ) svarer på dit spørgsmål Hvad med dine blæser parameter, er de også rettet til?
 ;D ;D ;D
Mvh Bylov

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2010, 17:29 »
Hvis den er "tunet" og blæserparametrene ikke er ændret til den nye ydelse, så er det ikke sikkert at justering lav-middel-høj kan korrigere nok.
Hvis autoberegning kW ydelse ikke er rettet, men blæserparametre er, så kan det være et svar på hvis skidtet kører for magert...

Stiller bare en masse spørgsmål så det går noget hurtigere med at hjælpe... der er skam en mening med det jeg spørger om.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline bojesen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2010, 19:20 »
Hej

Den er ændret fra 16 til 24 KW under menyen som kommer frem når den har været slukket dvs. efter man har valgt Dansk meny.

Den står på Effekt
Lav 12
Mellem 15
Høj 20
Tid 5

Martin jeg kan ikke finde noget med 16 kontra 24 kw under auto beregning???
Under auto beregning står den på 1300 Gram og skorstens træk 3. Der er monteret træk stabilisator på røgrør som står på den mindste værdi.

Syntes umiddelbart min flamme ser fin ud..

Under Korrektion er alle værdier sat på 100%

Blæser Lav 100%
Blæser midt 100%
Blæser høj 100%
Eltænding 100%
Pausefyring 100%

Har lige smidt et par billeder op


Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2010, 19:44 »
Hm, 12 15 20 passer på en af 16 kW'erne.

Tjek den her og juster ind. http://scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97

Jeg kan godt se det faktisk ikke står der. Det er i Stokerkontrol der står under sneglen. Hvordan har du fået de blæserparametre ud..? Jeg spekulerer på om du måske kan sætte en kW ind der? Har du stokerkontrol, for så kan du tjekke det under den eksterne snegl ikon ting?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2010, 20:09 »
Hej

Den er ændret fra 16 til 24 KW under menyen som kommer frem når den har været slukket dvs. efter man har valgt Dansk meny.


Tro kan flytte bjerge, men den køre nu altså kun 16 Kw med de parameter du har din brænder på.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2010, 20:26 »
Tro kan flytte bjerge, men den køre nu altså kun 16 Kw med de parameter du har din brænder på.

Jeps... blæseren skal justeres til 24 kW, og autoberegning skal indstilles til 24 kW.... hvordan man så end gør det uden at have stokerkontrol.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Bylov

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2010, 21:17 »
Hej Igen

Jeg er nød til at gøre opmærksom på at iflg ´´Viden om´´ Hvis vi taler om en sort pvc blæser er parameter altså 5-12-20 for 24 kw. (dette er ikke langt fra det oplyste)
og det er altså sådan at hvis effekt indstillingen bliver sat op til 24 kw beregner autoberegneren den korrekte mængde, selvfølgelig skal det rigtige tal for afvejning indtastes ;)
Mvh Bylov

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2010, 21:30 »
Hej Igen

Jeg er nød til at gøre opmærksom på at iflg ´´Viden om´´ Hvis vi taler om en sort pvc blæser er parameter altså 5-12-20 for 24 kw. (dette er ikke langt fra det oplyste)
og det er altså sådan at hvis effekt indstillingen bliver sat op til 24 kw beregner autoberegneren den korrekte mængde, selvfølgelig skal det rigtige tal for afvejning indtastes ;)
Mvh Bylov
Jeg ved ikke om det er mig du snakker til, men siger du, at hvis man ændrer blæser parametrene så de passer til en 24 kW, så doserer autoberegner den korrekte mængde?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Bylov

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 62
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #14 Dato: Dec 16, 2010, 21:53 »
Helt klart JA
Mvh Bylov