Har monteret ny chip 6,74 men kan ikke tænde fyret .Den skriver stop temp selv om jev holder knappen inde i 10 sek. hvad har jeg glemt .

På forhånd tak Kurt
Woody 16 (6.79) Opop 418.110 VVB fra dec.2009.
Hus 1952 opvarmer180m/2 og 80m/2 værksted
ca 5-6Ton

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Woody kan ikke tænde.
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2013, 17:29 »
Det kan være pga. forkert valgt føler type.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Woody kan ikke tænde.
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2013, 19:10 »
Det er fordi temp på fyret er for høj. Min er indstillet til 45 grader. Dvs hvis jeg slukker mit fyr eller det selv slukker så hvis jeg tænder med det samme så skriver den det stop temp. Til den er under 45 grader igen
« Senest Redigeret: Jan 09, 2013, 19:12 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Woody kan ikke tænde.
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2013, 20:24 »
Har monteret ny chip 6,74 men kan ikke tænde fyret .Den skriver stop temp selv om jev holder knappen inde i 10 sek. hvad har jeg glemt .

På forhånd tak Kurt

Gå ind i menuen temperaturfølere - fin kedeltemp. føler - den står nok til NTC - Ret den til PTC.

Kig lige skakt temp. føler, - den skal du nok også rette til PTC istedet for NTC.

Offline kurtjensen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody kan ikke tænde.
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2013, 13:03 »
Tak for svarene fejlene var en føler + kedeltempereturen Woody brænder fint igen