Forfatter Emne: optimeret arrrrhhh  (Læst 10451 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
optimeret arrrrhhh
« Dato: Feb 14, 2010, 21:25 »
Efter at have haft en jævn temp kurve har jeg nu optimeret mine mætninger udfra røg og flammemetoden. Kan de nye mætninger kræve andre pid.

Scotte 16 droslet til 10 kw
Stokerkontrol af ældre versio

Mvh

Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2010, 21:37 »
Problemet er for meget blæs. Hvis man prøver i mætninger lav at få den til at ryge bliver mætning lav for højt. Så er bålet for stort på 10% og det dur ikke. Bålet skal laves mindre ved 10%, mindre blæs, mindre piller.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2010, 21:41 »
Ja, jeg var også nødt til at justere 10% efter flammen alene...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2010, 21:55 »
mindre piller er jo ikke noget problem. Mindre blæst hvordan kringler jeg lige den
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2010, 21:59 »
Blæserparametrene kan du justere i stokerkontrol under fanebladet "Fabrik".

Får du problemer med at styre blæseren under lavlast fordi du "skruer" for meget ned for den, så må du i gang med at blænde blæseren af...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2010, 22:03 »
hvorlangt kan blæser skrues ned i stokerkontrol
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2010, 22:14 »
Har lige afprøvet det... 4 er den laveste værdi jeg kan indtaste i min stokerkontrol ver. 1.81...

Men du mener måske før den bliver ustabil? Kan det passe du har den lille sorte pvc-blæser? så tror jeg du kan skrue så langt ned du lyster uden at afblænde... Hvis det er tilfældet så bør original fabriksværdi for blæser lav være 5 hvor din står til 6 - det kan være hér fejlen ligger...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2010, 22:25 »
min er den grå
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2010, 22:34 »
okay... så skulle din lav-værdi være 12 som standard...

Hmm.. - hvordan giver det mening?

Jeg tror du skal afblænde blæseren. Den hurtige metode for at afprøve det er at dække noget af blæserens indsugningshul med gaffa... Gerne 50% eller mere... Derefter skal blæserparametrene justeres...

Du har trækstabilisator, ikke?
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2010, 22:40 »
mener da standard er 8 når droslet til 10kw. Har dog sænket i et forsøg :) Gaffaen findes frem i morgen..
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2010, 22:57 »
Her er lige et link til standard og vejledende blæserparametre.
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf

Når pillemængden drosles til 10kw har det ingen indflydelse på lavlast. Dvs pille og luftmængde er ens ved lav ydelse...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #11 Dato: Feb 15, 2010, 19:24 »
Det blev ikke til gaffa men denne lille plade monteret mellem blæseren og brænderen. Ved ikke om hullet er lille nok.  ;D
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2010, 19:54 »
Hej,

Sådan, det ser helt fint ud  :D

Hilsen
Michael

Det blev ikke til gaffa men denne lille plade monteret mellem blæseren og brænderen. Ved ikke om hullet er lille nok.  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline bensab

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #13 Dato: Feb 15, 2010, 20:15 »
Med hensyn til blæserens farve og materiale kan jeg nævne at det ikke er en grå blæser jeg fejlagtigt fik oplyst. Det er en sort i metal både hus, lameller og det hele. Hvis fyret skal drosles til 10 kw er det så ikke korrekt antaget at det er blæserens ydelse man sænker. I givetfald hvad skal værdierne så være jeg er nemlig blevet lidt forvirret  :-\
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 20:16 af bensab »
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: optimeret arrrrhhh
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2010, 21:37 »
Hej,

Sort blæser er:
KW - Lav - Høj - el - pause - rens
10 - 5 - 10 - 15 - 15 - 50

...sådan cirka  ;)

Hilsen
Michael

Med hensyn til blæserens farve og materiale kan jeg nævne at det ikke er en grå blæser jeg fejlagtigt fik oplyst. Det er en sort i metal både hus, lameller og det hele. Hvis fyret skal drosles til 10 kw er det så ikke korrekt antaget at det er blæserens ydelse man sænker. I givetfald hvad skal værdierne så være jeg er nemlig blevet lidt forvirret  :-\
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html