Hej
Hvis der ikke er træk i din skorsten er det næsten umulig at holde støv væk
og det gælder også med røgrørs monteret suger
Hvis skorsten virker nogenlunde er det en rigtig fin løsning
en alm skorsten skulle gerne give et træk på 3 til 5 PA pr m (fra der hvor røgrør går ind til top af skorsten)
det vil sige at hvis du har en skorsten på 6 m fra gulv er det
6 - 1.6 = 4.4 m Træk ville så være mellem 13 og 22 PA
hvad der er fint til både 10 og 16 kW RTB
Problemet er bare at hvis Røggas temperatur er lav og skorsten måske lidt fugtig og vejret er "tung"
Her ville en Røgrørs monteret røgsuger være en løsning
Men når du oplever støv kunne det tegne på at din skorsten ikke kan holde et undertryk konstant
Bluechimney er også en løsning (Top monteret røgsuger)
Her skal du bare være klar over at den bruger en 24V EC motor og kan ikke køres ind under RTB styring
Som "kun" understøtter PSM styring på 230 V (Fattigmands Frekvens omformer ;-) )
Den bedste løsning er at få målt dit træk i skorsten så du ved der ikke kommer overtryk i mellem den og røgsuger
Kan gøres af skorstens fejer eller andre med udstyr til det
(eller man kan leje udstyr af eks. mig som det nedenfor som så sættes på i en periode)
Hvis med røgrørs suger i en periode lige efter kedel så man kan se om suger er indreguleret korrekt og derefter efter suger for at se om der er overtryk
På dette link kan du se en skorsten der har svært ved at holde et stabil træk
ligger rimelig Feldt 1 men i Feldt 3 kan du se den tit går i overtryk
Og derfor er det så næsten umulig at lave en stabil forbrænding
https://thingspeak.com/channels/442471Og en anden her hvor det bare ikke er stort nok til den kedel der sidder der (skulle være 20 til 25 PA)
https://thingspeak.com/channels/416480(det er udstyr der flyttes / problem løses så det er gældende idag og nok 8 dage frem så sidder de måske et andet sted)