Tak for hurtig respons. Jeg har nu sat VVB ned til 60, har iøvrigt 3/2 vejs ventil som i øjeblikket kører i bypasmode, da jeg så får lidt varme i huset når det kun er VVB der kører. Kører også i max Forbliv i VVB-drift (kunne godt ønske det kunne være længere end 15 min, da der så kunne komme mere varmt vand i VVB, under tempføleren) hvis du forstår hvad jeg mener.
Kører du i bypass mode, kan du fint sænke setpkt tillæget til 8-10 grader i stedet for 13.
Hvis du har en stophane mod VVB, kan du også knive den lidt, så aftager VVB ikke så meget og fyret vil kunne følge med. Heraf vil reguleringen blive bedre i forbindelse med skiftet. Og så kan jeg ikke forstå hvorfor du gerne vil have mere varme i VVB? (eftervarmen udfælder også kalk)
Jeg kører med 2 forskellige opsætninger sommer og vinter.
Sommmer (3-vejs ventil) VVB temp 58gr diff 9 gr setpkt tillæg 7gr
Vinter (2 vejs - flow begrænset) VVB 57gr, diff 5gr, setpkt tillæg 5gr
Og jeg bruger ikke forbliv i VVB drift.
Og faktisk kan jeg finde på at kombinere i overgangsperioderne med 2-vejs ventil men sommer temperaturer og lille setpkt tillæg. Så får jeg varme på huset mens der laves VVB og VVB tager længere tid. Så undgår jeg unødige opstarter og har varme på i længere tid.
Du kan ikke bare bruge mine temperaturer, da jeg har en gammel kedel og derfor har lavere kedeltemperaturer. Men modellen kan du godt bruge.