Forfatter Emne: temp. fald VVB  (Læst 2112 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
temp. fald VVB
« Dato: Okt 21, 2017, 16:30 »
Jeg forstår det ikke, har sat spritny 200l solvarmebeholder op i forbindelse med mit nye pillefyr, isoleret alle rør undtagen brugsvand fremløb, monteret kontraventil i centralvarme fremløb + der er vvb ventil (livrem og seler), har mærket på alle rør og der er ingen varme der vagabonderer her, og alligevel falder temp uden forbrug mellem 2 til 3 grader på en time ?????????. Andre der har samme problem, jeg syntes ikke jeg havde samme fald i min 25 år gamle metro, der altså trænkte til at blive udskiftet, når jeg ser på andre vvb er her på skyen er der ikke så store fald :( :(

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: temp. fald VVB
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2017, 18:51 »
Hej,

Jeg har også en 200 l NBE VVB med to spiraler.
Den taber ca. 10oC i døgnet (fra 60o til 52oC, når der ikke er forbrug.
Tabet bliver mindre og mindre i takt med at temperaturen falder.
Tabet afhænger af isoleringsgraden af VVB'en og den omgivelsestemperatur den står i.

Hilsen
Michael

Jeg forstår det ikke, har sat spritny 200l solvarmebeholder op i forbindelse med mit nye pillefyr, isoleret alle rør undtagen brugsvand fremløb, monteret kontraventil i centralvarme fremløb + der er vvb ventil (livrem og seler), har mærket på alle rør og der er ingen varme der vagabonderer her, og alligevel falder temp uden forbrug mellem 2 til 3 grader på en time ?????????. Andre der har samme problem, jeg syntes ikke jeg havde samme fald i min 25 år gamle metro, der altså trænkte til at blive udskiftet, når jeg ser på andre vvb er her på skyen er der ikke så store fald :( :(
« Senest Redigeret: Okt 21, 2017, 18:54 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: temp. fald VVB
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2017, 18:59 »
Vores 160l Metro taber 9°C på 24 timer. Start temp 58°C omgivelsestemperatur ca. 17°C

Hvad er det for en model vi snakker om, man kan måske google nogle oplysninger.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2017, 19:25 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: temp. fald VVB
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2017, 19:24 »
Kenneth. Det er en Denviro. Man kan overhoved ikke mærke noget varmetab på beholderen.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: temp. fald VVB
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2017, 19:36 »
Kenneth. Det er en Denviro. Man kan overhoved ikke mærke noget varmetab på beholderen.

Næ, men et eller andet sted skal varmen jo blive af. Du kunne måle overfladen med IR termometer, eller endnu bedre et termografi kamera.

Men jeg tror nu at varmeafgivelsen er så lille at man ikke har nemt ved at finde forskellen.
Jeg hat læst databladet, tabet er ikke opgivet, det var det nu heller ikke på min Metro, så jeg skrev bare en mail til Metro, og fik svar.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: temp. fald VVB
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2017, 19:51 »
Jeg syntes også af de tilslutninger hvor lommen til termoføleren skulle monteres sad ulogiske, den øverste sad lige under indgangen til sentralvarme , den nederste sad under udgangen til sentralvarmen, og der kan varmen jo ikke komme ned, da den lagdeles, det endte med at jeg satte den i en udgang der skulle bruges til cirkulering der sad ca midt mellem sentralvarme ud og ind, jeg håber da ikke jeg har sat den forkert.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: temp. fald VVB
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2017, 12:07 »
Hej Jens

Du slåes lige med noget VVB i et andet indlæg så jeg så denne.

Føleren skal sidde i toppen (lige under indgangen) fra centralvarmen og ja så kan varmen ikke komme ned i bunden, men det er den eneste måde du får jævn regulering på fyret og små udsving temperaturen. Hvis den sidder for lavt, mærker føleren tilgangen for hurtigt og skal lave VVB for ofte og toppen af VVB'en bliver også for varm.

Og indgangen fra kedel skal ind i toppen og retur til kedel ud fra bunden (med solvarme, ud i midten)
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: temp. fald VVB
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2017, 12:46 »
Tak for svar