Forfatter Emne: max antal eltændinger i timen  (Læst 8949 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
max antal eltændinger i timen
« Dato: Apr 20, 2013, 08:18 »
jeg har et ønske at hvis fyret laver optænding og så går ud efter 5-10 min for så at lave en ny optænding som også lige kommer i gang for så at gå ud igen fordi der ikke er piller nok, at den prøver på det max 3 gange.
og så går i fejloptænding.
i stedet for at blive ved i en uendelighed

20/04-2013 - 08:59:40 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
20/04-2013 - 08:41:56 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
20/04-2013 - 08:14:03 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 08:09:04 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 08:08:56 Tilstand ændret:Fejl optænding -> Venter..
20/04-2013 - 06:34:09 Tilstand ændret:Optænding 2 -> Fejl optænding
20/04-2013 - 06:23:24 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Optænding 2
20/04-2013 - 06:11:35 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 06:11:25 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
20/04-2013 - 06:05:11 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 05:54:48 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 05:54:40 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
20/04-2013 - 05:47:21 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 05:39:42 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 05:39:34 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
20/04-2013 - 05:30:37 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 05:22:23 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 05:22:17 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
20/04-2013 - 05:00:23 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 04:59:37 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 04:59:31 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
20/04-2013 - 04:51:19 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
20/04-2013 - 04:44:50 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
20/04-2013 - 04:44:44 Tilstand ændret:Drift -> Venter..
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2013, 19:12 »
Det er en meget uheldig sitiuation, normal laves der 2 opstartsforsøg og så går styringen i alarm, men den bliver åbenbart ved med at få lidt piller hos dig, og så snart den går i drift er det jo en normal drift.

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2013, 08:21 »
Godt nok noget skidt med alle de optændinger. Hvad står dine driftdifferencer til ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2013, 17:26 »
Det er en meget uheldig sitiuation, normal laves der 2 opstartsforsøg og så går styringen i alarm, men den bliver åbenbart ved med at få lidt piller hos dig, og så snart den går i drift er det jo en normal drift.

problemer er ikke stort da det kun er sket ved at magasinet er løbet tør for piller men får lige akkurat nok det at se lux
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2013, 17:28 »
Godt nok noget skidt med alle de optændinger. Hvad står dine driftdifferencer til ?

kedel temp 68
dif over 10
dif under 5

V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2013, 07:56 »
Det er en meget uheldig sitiuation, normal laves der 2 opstartsforsøg og så går styringen i alarm, men den bliver åbenbart ved med at få lidt piller hos dig, og så snart den går i drift er det jo en normal drift.

problemer er ikke stort da det kun er sket ved at magasinet er løbet tør for piller men får lige akkurat nok det at se lux

Nå, ok, derfor. Nu skulle det jo helst ikke være et hverdagsproblem med at den løber tør :D
Men ellers kan du, mener jeg, stille din lux lidt højere så den ikke så nemt ser ild, og istedet går over på optænding 2 hvorefter den jo skriver fejloptænding.
Står din lux til 10 lux ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2013, 15:19 »
hvor ser jeg lige det med lux i vers 6,78
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2013, 17:43 »
Stage 4 eller er det 5 ? Foto sensor, man kan stille den fra 0-10 lux.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2013, 18:16 »
det er fjernet fra vers 6.70 derfor kan jeg ikke finde det.
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #9 Dato: Apr 22, 2013, 19:13 »
Jeg tror heller ikke på at problemet skyldes lyset. Problemet er at der bliver ved med at drysse piller ned.

Gætter jeg forkert, hvis jeg siger at der er en del smuld i bund og snegl når problemet er der?

Når vores fyr løber tør laver den to opstarts forsøg, og går så i alarm.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: max antal eltændinger i timen
« Svar #10 Dato: Apr 23, 2013, 05:26 »
nej ingen problemer med lux, smuld lidt men da det er mini model jeg har kan den ikke tage det der hænger op af siderne, problemet er jo ikke stort da den jo ikke skal løbe tør vær gang
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978