Hej 383CI
Ja den er lidt grum.
Ja det fungerede super fint inden skorstensfejer besøget.
Alt er nu gennemgået.
Alt er renset grundigt igennem.
Alt har været ude og på igen, så at sige.
Lamdda sonde også uden og korr. x 2 samme resultat, nemlig den ønsket værdi på 20,9%.
Blæsertal er standard som dem har vi (jeg og min VVs er) ikke pillet ved, så ja håber de er ok.
Er det den rubrik der hedder : O2 styrings metode (som nu står på ON) ?
Tusinde tak for svar
Mvh
Alex
Er det den rubrik der hedder : O2 styrings metode (som nu står på ON) ?
Ja, det er den jeg ville sætte til "vis kun O2", tømme askeskuffen helt og vente et par dage og se hvad der så kommer I den.
Mine korrektionstal svinger +/- 16 i det her blæsevejr, trods trækstabilisator.
Når der er vindstille ligger de +/- 1 omkring det niveau jeg har bedt O2 styringen om at holde, så at de svinger noget viser vel bare at systemet virker, omend jeg ikke er tilfreds med præcisionen i O2 reguleringen, men det giver fin aske så gennemsnittet må jo være ok på mit fyr.
Om std. tal passer på dit kan jeg jo ikke sige men asken kan, i mine øjne, ikke blive værre end den er på de billeder.
Det er da, bogstaveligt talt, helt sort.
Så skal vi holde øje med O2 niveauet og holde op mod aske for at se om blæseren og O2 er bedst mulige på dit anlæg. Jeg tillader mig at tænke std. tal er meget bredt rammende og virker.
De kørte her, bevars, men med nogle sorte piller og noget flyvsk regulering og overskud af temperaturen.
Jeg stillede mit ind over noget tid med "Vis kun O2" og justerede luften på de 3 trin til det gav kaffegrums på hele linjen.
Så justerende jeg O2 tal efter det og aktiverede O2 styringen efter at have foretaget de justeringer der anbefales i P og I i de to led.
Noget omstændighed men har 9 tons piller stående så ville gerne køre bedst muligt og det var den måde jeg bedst kunne se logikken i at gøre det på og jeg ved udemærket der er foreskrevet andre og hurtigere.
Et eller andet er der jo gået galt, hvad skal jeg ikke kunne sige, men hvis/når du går noget så igen, gør kun en ting af gangen/dagen og afvent.
Nu er jeg kun bondeelektriker og lidt andet men hvis asken retter sig selv er problemet jo løst, men hvis det fortsætter ville jeg slukke for den O2 sonde som det første og lave ordentligt akse uden.
EDIT: Kiggede lige nu jeg så du var på stokercloud med styringen. O2 korrektionen er jo fin nok ud og den følger kurverne, hvis det har passet før burde det jo nu også gøre det nu, så det ser underligt ud, men af en eller anden grund er forholdt luft/piller jo skævt. Hvis der ligger en død mure i skorstenen burde det jo ryge baglæns.