Forfatter Emne: Effektregulering  (Læst 19222 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Effektregulering
« Svar #15 Dato: Dec 11, 2014, 15:25 »
NU skal du så passe på .. Du må IKKE sætte din x kontakt i terminalerne på tændsluk uret for så får du 230v i styringen og så er det godnat med den. Du skal have dit T/S ur til at syre et overdrager relæ som kun bruger fasen til at trække relæet med men ikke sender spænding ud på terminalerne .. Det skal være et relæ hvor du kan have en fast gennemgang fordi din xterne kontakt skal stå i off når fyret skal stoppe og denne gennemgang skal brydes når uret trækker ellers skal du have uret til at trække hele tiden og kun slukke eks 2 x 15 min om i døgnet.
Hvis dit fyr så er ved at lave VV i dit slukke tidspunkt så fik du ikke noget stop for VVB overruler den xterne .. (derfor er den genial til sommerdrift:-)
Det er lidt svært og derfor jeg kalder det noget klyt.. + du får en stigning på dit elforbrug på måske 300-500 kr om året.....
Alt sammen noget fordi man har ændret på et system som fungerede for alle til et system som fungere for nogle..
PS godt du har 30 dages retur ret :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Effektregulering
« Svar #16 Dato: Dec 11, 2014, 18:08 »
Hvor for ikke købe en rumtermostat med uge ur , http://www.elsag.dk/termostat/rumtermostat/elektronisk-rumtermostat-med-ugeprogram-nat.htm skulle det her ikke kunne bruges ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Effektregulering
« Svar #17 Dato: Dec 11, 2014, 18:38 »
Nu står det for mig ikke helt tydeligt på kontakturet om der er spænding på relæ kontakten 6,7, og 8 men tror det ikke.
Hvis det er en normal slutte eller bryde funktion, er det jo et fint ur til formålet :)
Men ville måle efter om der kommer spænding på 6,7, eller 8 ved både tændt og slukket på ur, for så duer den ikke uden ekstra relæ ;)
Købte lige sådan et par fætre på vej hjem ;)

http://www.harald-nyborg.dk/search?q=kontaktur
http://www.harald-nyborg.dk/p3699/gruppetavle-1rk-4-modul
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Effektregulering
« Svar #18 Dato: Dec 11, 2014, 18:39 »
Hvor for ikke købe en rumtermostat med uge ur , http://www.elsag.dk/termostat/rumtermostat/elektronisk-rumtermostat-med-ugeprogram-nat.htm skulle det her ikke kunne bruges ?

Ikke helt, for der må ikke komme 230 volt ind i pillefyr styringen.
Du mangler det relæ der skal styre fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline from

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 75
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #19 Dato: Dec 11, 2014, 18:46 »
Hvor for ikke købe en rumtermostat med uge ur , http://www.elsag.dk/termostat/rumtermostat/elektronisk-rumtermostat-med-ugeprogram-nat.htm skulle det her ikke kunne bruges ?

Ikke helt, for der må ikke komme 230 volt ind i pillefyr styringen.
Du mangler det relæ der skal styre fyret.

Når man ser på databladet så ser det ud til at  kontaktsættet er potential frit, så den burde kunne bruges, men igen har man ikke el-forstand, så skal lade være med at pille ved den slags - eller i hvert fald lade være med at hyle, hvis det går galt,

Mvh
Morten

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Effektregulering
« Svar #20 Dato: Dec 11, 2014, 19:01 »
Hej,

Både harald skrald timer/kontakturet og termostaten fra elsag.dk har potentialfrie kontaktsæt og skal derfor ikke monteres med et ekstra relæ.

Hilsen
Michael
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 19:20 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Effektregulering
« Svar #21 Dato: Dec 11, 2014, 19:14 »
Ja, præcis MHES  :D

VVB'en får ikke lov til at ødelægge projektet. Den har sin egen ur-styring så den bliver slukket imens kontakturet laver en kold boot.

Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #22 Dato: Dec 11, 2014, 19:49 »
Ja, præcis MHES  :D

VVB'en får ikke lov til at ødelægge projektet. Den har sin egen ur-styring så den bliver slukket imens kontakturet laver en kold boot.

Må være 3 og 4 du skal bruge som kontaktsæt ???
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Effektregulering
« Svar #23 Dato: Dec 11, 2014, 20:09 »
Nej nej nej for dælen da...
Klemme 3 og 4 må ikke bruges, det er derfor der er en "stop hånd" markeret over dem.
Der skal bruges klemme 7 og 6 eller klemme 7 og 8, afhængig af om det skal være en bryde eller slutte kontakt.

Hilsen
Michael

Ja, præcis MHES  :D

VVB'en får ikke lov til at ødelægge projektet. Den har sin egen ur-styring så den bliver slukket imens kontakturet laver en kold boot.

Må være 3 og 4 du skal bruge som kontaktsæt ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Effektregulering
« Svar #24 Dato: Dec 11, 2014, 20:31 »
Jeg har også lige kikket på datablad og det ser ud til at være et fint overdrager relæ så den burde være i vinkel og det bliver nok også min løsning men jeg er stadigvæk gnatten over at købe noget der virker som så bliver ændret så man skal til at lave noget fikumdik.. Det er sgu for dumt når det ganske udemærket kunne laves i styring.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #25 Dato: Dec 11, 2014, 20:34 »
Tak for svar Michael, så blev vi da så meget klogere  :)

Nej nej nej for dælen da...
Klemme 3 og 4 må ikke bruges, det er derfor der er en "stop hånd" markeret over dem.
Der skal bruges klemme 7 og 6 eller klemme 7 og 8, afhængig af om det skal være en bryde eller slutte kontakt.

Hilsen
Michael

Ja, præcis MHES  :D

VVB'en får ikke lov til at ødelægge projektet. Den har sin egen ur-styring så den bliver slukket imens kontakturet laver en kold boot.

Må være 3 og 4 du skal bruge som kontaktsæt ???
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Effektregulering
« Svar #26 Dato: Dec 13, 2014, 16:54 »
har lige moteret harald skrald modellen og det virker perfekt... K1 og K er sat til 6 og 7.. og xtern sat til on i v10 . Når så den trækker vipper den over på 8 som er tom og derved lukker den ned og starter igen efter 20 min.. Perfekt .. Når den skal i sommerdrift til VVB kan jeg bare slå den på off i v10 eller sætte urtimeren på off.. Begge dele virker fint..
Jeg har sat to stop ind på på 20 i døgnet og laver den VVB så den springer et stop over ja så lever jeg nok med det

PS jeg er stadigvæk gnatten over det med urstyringen :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Effektregulering
« Svar #27 Dato: Dec 13, 2014, 17:13 »
har lige moteret harald skrald modellen og det virker perfekt... K1 og K er sat til 6 og 7.. og xtern sat til on i v10 . Når så den trækker vipper den over på 8 som er tom og derved lukker den ned og starter igen efter 20 min.. Perfekt .. Når den skal i sommerdrift til VVB kan jeg bare slå den på off i v10 eller sætte urtimeren på off.. Begge dele virker fint..
Jeg har sat to stop ind på på 20 i døgnet og laver den VVB så den springer et stop over ja så lever jeg nok med det

PS jeg er stadigvæk gnatten over det med urstyringen :-)

Sådan er det med mange ældre mennesker , de bliver let gnatten (det må være gnaven på rigsdansk)  ;D ;D
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline mike1975

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Effektregulering
« Svar #28 Dato: Dec 13, 2014, 19:18 »
Er ikke et problem hos mig, komp rens efter 75 kg, ver 10.0468 :)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Effektregulering
« Svar #29 Dato: Dec 13, 2014, 19:22 »
Det er så også minimum daglig forbrug hos storforbrugeren Lamborg ;D
Er ikke et problem hos mig, komp rens efter 75 kg, ver 10.0468 :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html