Forfatter Emne: Effektregulering  (Læst 21583 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Effektregulering
« Dato: Dec 10, 2014, 19:34 »
Har bemærket at fyret er meget længe om at komme op på setpunkt efter en nedlukning eller kompressorers. P 2.5 I 0,16 setpunkt 70. Jeg undrer mig over at der ikke "gives gas" når kedeltemperaturen er kun er 60 grader, og det ser oven i købet ud som om at det forsøger at fastholde de 60 grader. Er der nogen der har en ide om hvad det kan skyldes?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Effektregulering
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2014, 20:43 »
Jeg oplever det samme og synes ikke rigtig jeg kan komme det til livs
Har prøvet med lidt høje pi tal men det giver nogen ret kraftige udsving når den først er kommet op på de 70 grader
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Effektregulering
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2014, 20:50 »
Hej,

Noget tyder på at opstarts PI ikke er i drift efter kompressorrens, samtidig med at I-andelen er blevet nulstillet efter kompressorrens.
Nu ville det være fint at vide hvilken softwareversion der er tale om, men det er egentlig nok det samme i de fleste versioner.
Jeg har aldrig været "tilhænger" af kompressor rens under almindelig drift, jeg foretrækker at have ét stop i døgnet hvor der så udføres kompressorrens samtidig med at herden får lov at køle af.
Når herden køler af vil det ofte medføre at evt. askekager på herden løsnes.

Hilsen
Michael


Har bemærket at fyret er meget længe om at komme op på setpunkt efter en nedlukning eller kompressorers. P 2.5 I 0,16 setpunkt 70. Jeg undrer mig over at der ikke "gives gas" når kedeltemperaturen er kun er 60 grader, og det ser oven i købet ud som om at det forsøger at fastholde de 60 grader. Er der nogen der har en ide om hvad det kan skyldes?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2014, 23:25 »
Samme problem her ved kompressorrens... Jeg havde samme problem ved vvb drift, dog rettet ved at sætte  Kedeltemp. setpunkt tillæg ned fra 20 til 15........... Tak til Leif P og andre i tråden: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5701.15

Michael du skriver: Når herden køler af vil det ofte medføre at evt. askekager på herden løsnes. Men det kræver vel et stop på 2 timer i tidsstyring...... Hos mig med standard returventil tager det typisk 2 til 3 timer, før returen er oppe på 55 grader igen, ville Blandeventil TVM-H afhjælpe dette problem?
« Senest Redigeret: Dec 10, 2014, 23:34 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Effektregulering
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2014, 04:24 »
et komp rens på Kg opfattes måske ikke af styringen som værende et stop men som en del af kontinuerlig drift og derfor bruger den ikke opstarts PI og det kan jo også være fint i små anlæg hvor der ikke tabes så meget i forhold til setpunkt for der vil fyret så nok overreagere. Jeg bruger kg komp rens men jeg giver MHES fuldstændig ret i at jeg ville så gerne stoppe på UR for at selv styre tidspunkt og lade herden hvile 15-30 min men det kan jeg jo ikke med de intervaller og selvom jeg synes den nye urstyring er genial i sin gennemskuelighed og bruger venlig i forhold til den gamle som var meget mere bøvlet at genneskue så ville jeg gerne have den gamle tilbage så os der taber meget i store anlæg kunne bruge det igen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Effektregulering
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2014, 04:53 »
Jeg er på 10.0515. Jeg kører også kompressorens efter kg. for jeg vil nødig være nede i 2 timer i denne tid. Hvordan ser man om fyret kører med opstarts PI? Jeg kunne jo lave en lille test
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Effektregulering
« Svar #6 Dato: Dec 11, 2014, 08:51 »
et komp rens på Kg opfattes måske ikke af styringen som værende et stop men som en del af kontinuerlig drift og derfor bruger den ikke opstarts PI og det kan jo også være fint i små anlæg hvor der ikke tabes så meget i forhold til setpunkt for der vil fyret så nok overreagere. Jeg bruger kg komp rens men jeg giver MHES fuldstændig ret i at jeg ville så gerne stoppe på UR for at selv styre tidspunkt og lade herden hvile 15-30 min men det kan jeg jo ikke med de intervaller og selvom jeg synes den nye urstyring er genial i sin gennemskuelighed og bruger venlig i forhold til den gamle som var meget mere bøvlet at genneskue så ville jeg gerne have den gamle tilbage så os der taber meget i store anlæg kunne bruge det igen.

Brug Ext. funktionen og et ur fra Harald-Nyborg.

Når funktionen er valgt aktiv i styringen, slukker man styringen ved at afbryde forbindelsen mellem terminalerne,
og tænder igen ved at slutte terminalerne.
Der på ikke være strøm ind på terminalerne. ( potentialefri )
Man kan bruge et timer ur fra Harald-Nyborg, men ikke til at sætte strøm ind på terminalerne.
Der skal være et relæ på timeruret, som man trækker ( aktivere ) og derved slukker forbindelsen over terminalerne.
Er man ikke helt dus med strøm, skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Kommer der strøm ind i styringen denne vej, futter den af.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 11:26 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Effektregulering
« Svar #7 Dato: Dec 11, 2014, 11:00 »
Tænker om det ikke bare er at sætte effekten pr. minut op. Min står på 10% (virker fint) men vil jeg virkelig have fuld speed på fyret fra start af har jeg da prøvet at sætter effekten til både 50% og 100%. Om det så har nogen indflydelse på andre eller andet (på sigt) ved jeg ikke. ^-^

/Frank

PS. ...ved godt jeg er et legebarn.  ;D 

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Effektregulering
« Svar #8 Dato: Dec 11, 2014, 11:06 »
Hej Michael f,
Ext. er på K-K1 på min V10 styring. Er de luset? (har ikke kikket efter). Normalt ville man vel afbryde for at slukke. Eller skal klemmerne have strøm, når du nu skriver ur fra Harald? Med andre ord... hvordan virker K-K1?

/Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Effektregulering
« Svar #9 Dato: Dec 11, 2014, 11:26 »
Hej Michael f,
Ext. er på K-K1 på min V10 styring. Er de luset? (har ikke kikket efter). Normalt ville man vel afbryde for at slukke. Eller skal klemmerne have strøm, når du nu skriver ur fra Harald? Med andre ord... hvordan virker K-K1?

/Niels

Når funktionen er valgt aktiv i styringen, slukker man styringen ved at afbryde forbindelsen mellem terminalerne,
og tænder igen ved at slutte terminalerne.
Der på ikke være strøm ind på terminalerne. ( potentialefri )
Man kan bruge et timer ur fra Harald-Nyborg, men ikke til at sætte strøm ind på terminalerne.
Der skal være et relæ på timeruret, som man trækker ( aktivere ) og derved slukker forbindelsen over terminalerne.
Er man ikke helt dus med strøm, skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Kommer der strøm ind i styringen denne vej, futter den af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #10 Dato: Dec 11, 2014, 12:02 »
Hej Michael f,
Ext. er på K-K1 på min V10 styring. Er de luset? (har ikke kikket efter). Normalt ville man vel afbryde for at slukke. Eller skal klemmerne have strøm, når du nu skriver ur fra Harald? Med andre ord... hvordan virker K-K1?

/Niels

Når funktionen er valgt aktiv i styringen, slukker man styringen ved at afbryde forbindelsen mellem terminalerne,
og tænder igen ved at slutte terminalerne.
Der på ikke være strøm ind på terminalerne. ( potentialefri )
Man kan bruge et timer ur fra Harald-Nyborg, men ikke til at sætte strøm ind på terminalerne.
Der skal være et relæ på timeruret, som man trækker ( aktivere ) og derved slukker forbindelsen over terminalerne.
Er man ikke helt dus med strøm, skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Kommer der strøm ind i styringen denne vej, futter den af.

Michael kunne du evt. lægge et link ind her, på det timer ur fra Harald-Nyborg, du taler om............. På forhånd tak
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 12:03 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Effektregulering
« Svar #11 Dato: Dec 11, 2014, 12:06 »
Hej Michael f,
Ext. er på K-K1 på min V10 styring. Er de luset? (har ikke kikket efter). Normalt ville man vel afbryde for at slukke. Eller skal klemmerne have strøm, når du nu skriver ur fra Harald? Med andre ord... hvordan virker K-K1?

/Niels

Når funktionen er valgt aktiv i styringen, slukker man styringen ved at afbryde forbindelsen mellem terminalerne,
og tænder igen ved at slutte terminalerne.
Der på ikke være strøm ind på terminalerne. ( potentialefri )
Man kan bruge et timer ur fra Harald-Nyborg, men ikke til at sætte strøm ind på terminalerne.
Der skal være et relæ på timeruret, som man trækker ( aktivere ) og derved slukker forbindelsen over terminalerne.
Er man ikke helt dus med strøm, skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Kommer der strøm ind i styringen denne vej, futter den af.

Michael kunne du evt. lægge et link ind her, på det timer ur fra Harald-Nyborg, du taler om............. På forhånd tak

Det er et selvbygger projekt.
Er man fiks på fingrene kan alle timerure bruges til at styre et relæ, som slutter / bryder forbindelsen på terminalerne.
Husk, det er ikke strømmen fra udgangen på timeruret der skal ind i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Effektregulering
« Svar #12 Dato: Dec 11, 2014, 12:22 »
Hej Michael f,
Ext. er på K-K1 på min V10 styring. Er de luset? (har ikke kikket efter). Normalt ville man vel afbryde for at slukke. Eller skal klemmerne have strøm, når du nu skriver ur fra Harald? Med andre ord... hvordan virker K-K1?

/Niels

Når funktionen er valgt aktiv i styringen, slukker man styringen ved at afbryde forbindelsen mellem terminalerne,
og tænder igen ved at slutte terminalerne.
Der på ikke være strøm ind på terminalerne. ( potentialefri )
Man kan bruge et timer ur fra Harald-Nyborg, men ikke til at sætte strøm ind på terminalerne.
Der skal være et relæ på timeruret, som man trækker ( aktivere ) og derved slukker forbindelsen over terminalerne.
Er man ikke helt dus med strøm, skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Kommer der strøm ind i styringen denne vej, futter den af.

Michael kunne du evt. lægge et link ind her, på det timer ur fra Harald-Nyborg, du taler om............. På forhånd tak

Det er et selvbygger projekt.
Er man fiks på fingrene kan alle timerure bruges til at styre et relæ, som slutter / bryder forbindelsen på terminalerne.
Husk, det er ikke strømmen fra udgangen på timeruret der skal ind i styringen.

Okay, fiks på fingrene, så nu skal jeg både bruge et timer-ur og et relæ......... Bange for jeg lige faldt af vognen, øv
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Effektregulering
« Svar #13 Dato: Dec 11, 2014, 12:35 »
Hej Fyn.
Det er da en farlig masse ting .. Både et timer ur og et relæ .. Undskyld men i min verden er det altså noget klyt.. Hvorfor ikke bare ændre på den urstyring så intervallerne bliver mindre .. Vi er mange der ikke kan bruge den geniale urstyring pga at 2 timer er for lang tid.
feks gik mit ud pga manglende brændsel kl lidt i 10 og 2 timer efter er jeg nede på 30 gr og nu nede på 20 gr .. Og det er ikke en gang koldt udenfor.. Fik i grunden ingen sms alarm ? .. Må lige have fat i Jens
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Effektregulering
« Svar #14 Dato: Dec 11, 2014, 14:07 »
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.