Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mbangsoe efter Nov 22, 2012, 22:51

Titel: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 22, 2012, 22:51
Jeg har kørt med standardblæsertal på 15-25-35 på min Scotte 20 KW. Det har virket perfekt, og flammen har set (ser) ud som den skal. Men her på det seneste har jeg observeret lidt sorte/halvt forbrændte piller i askeskuffen, og jeg gik i gang med at læse op igen-igen.

I den forbindelse fandt jeg frem til et skema over blæsertal til forskellige blæsertyper kombineret med forskellige brænderstørrelser (side 3 i dette dokument: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf)

Af skemaet fremgår det, at min blæser (Rebeck 97), på en 20 KW brænder, skal have tallene 12-17-22. De standardtal, som jeg har brugt (oplyst af NBE-montør i forb. med opstartsbesøg), er 15-25-35 - men de passer jo til FLO85-blæseren.

Er der nogen der kan komme med en forklaring? Jeg har lige sat tallene tilbage til 15-25-35, fordi forbrændingen var alt for mager med de lavere tal og kedlen sort og der var MANGE ubrændte piller i skuffen.

Mvh. Martin
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: NK efter Nov 23, 2012, 00:43
den skema har jeg også prøvet engang med det gik helt i kage med forbrændingen her jeg mener især ved 12-17-22.
Desuden begyndte skorstenen at danne løbe sod.
Jeg mener at jeg båd prøvet med FL085 og Rebeck og fandt tallene alt for lave.
Jeg leger lidt frem og tilbage mellem 16-26-36 og 17-27-37


Jeg skal se om jeg orker i weekenden at måle snegl ydelse og prøve se om autobregner mætninger kan spille med  nuværende blæser tal. (køre ikke med auto pt.)


Jeg ved ikke hvordan de tal hænger sammen :-/
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: xkfc efter Nov 23, 2012, 02:21
Hvis det har virket med de gamle tal, så check kondensatoren.

Jeg har selv over tid, løbende skruet op for korrektioner og da det ikke var nok fik blæsertal et nyk op. Lige indtil en anden tråd om kondensator fik mig til at måle, ganske rigtig, 0,95µf og den burde være 1,5µf.

Ny på og jeg havde fået noget der minder en skærebrænder, så måtte der lige justeres igen ;)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 07:37
Jeg har kørt med standardblæsertal på 15-25-35 på min Scotte 20 KW. Det har virket perfekt, og flammen har set (ser) ud som den skal. Men her på det seneste har jeg observeret lidt sorte/halvt forbrændte piller i askeskuffen, og jeg gik i gang med at læse op igen-igen.

I den forbindelse fandt jeg frem til et skema over blæsertal til forskellige blæsertyper kombineret med forskellige brænderstørrelser (side 3 i dette dokument: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf)

Af skemaet fremgår det, at min blæser (Rebeck 97), på en 20 KW brænder, skal have tallene 12-17-22. De standardtal, som jeg har brugt (oplyst af NBE-montør i forb. med opstartsbesøg), er 15-25-35 - men de passer jo til FLO85-blæseren.

Er der nogen der kan komme med en forklaring? Jeg har lige sat tallene tilbage til 15-25-35, fordi forbrændingen var alt for mager med de lavere tal og kedlen sort og der var MANGE ubrændte piller i skuffen.

Mvh. Martin

Mange begår den fejl at de kigger billeder  8)
Så glemmer de at se hvad der står på mærke sedlen. :P
Så sammenligner man blæsertal i tabel  :-\
Stoler på tallene  ???
Forbrændingen er totalt  >:(
Stil i stedet ind efter det du kan se.
Flammen  :)
Når det så er sagt, kan der være problemer pga. defekte komponenter,
eller manglende rengøring  :'(
Derfor er det en god ide at kigge og indstille fyret løbende,
og er der så noget der hele tiden skal justeres op, tyder det på et kommende problem.
Så vil du gå med både livrem og seler, 8)
så læs mærkesedlen på blæseren og find de blæsertal i tabellen der passer til,
og indstil så forbrændingen efter opstart guiden.
Er de tal du kommer frem til så meget, meget forskellig fra tallene i tabellen kan det være helt ok alligevel  ;)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 09:07
Min mærkeplade på blæseren ser ud som på vedhæftede billede. Det må da være den der i skemaet hedder Rebeck 97, ikk?

Alt du siger, Michael, har jeg gjort, og det kører også med 15-25-35. Kedlen er nyrenset. Blæser er tre uger gammel.

Jeg undrer mig bare over at tallene i skemaet er SÅ forkerte.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 09:19
Til et 20Kw. brænder med en Rebeck 97 blæser er det en 1,0uF kondensator, blæsertal 12 17 22
Dette er udgangspunktet før der finindstilles forbrænding.
Alt afhængig af rens og alt det der, ændres tallet så flammen er korrekt.
Hvis du stadig oplever at tallene skal øges efter tid, så er det kondensatoren der er defekt.
Er den defekt kan blæseren ikke holde omdrejningerne og forbrændingen er for fed. (oser + ubrændte piller)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 09:53
Tjah, når de "rigtige" tal til min blæser er SÅ langt fra de tal der virker, så tyder det da på at kondensatoren er i stykker.

Jeg kan ikke finde en "kondensator til blæser" på 1.0 uF. De eneste jeg kan finde på 1.0 uF, hedder "gearmotor kondensator". Vil sådan en du? http://www.dvcenter.dk/gearmotor-kondensator-1-0-mikrofarad.html
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 09:55
den skema har jeg også prøvet engang med det gik helt i kage med forbrændingen her jeg mener især ved 12-17-22.
Desuden begyndte skorstenen at danne løbe sod.
Jeg mener at jeg båd prøvet med FL085 og Rebeck og fandt tallene alt for lave.
Jeg leger lidt frem og tilbage mellem 16-26-36 og 17-27-37


Jeg skal se om jeg orker i weekenden at måle snegl ydelse og prøve se om autobregner mætninger kan spille med  nuværende blæser tal. (køre ikke med auto pt.)

Jeg ved ikke hvordan de tal hænger sammen :-/

Hvilken blæser og kondensator sidder der på dit anlæg?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 10:02
Tjah, når de "rigtige" tal til min blæser er SÅ langt fra de tal der virker, så tyder det da på at kondensatoren er i stykker.

Jeg kan ikke finde en "kondensator til blæser" på 1.0 uF. De eneste jeg kan finde på 1.0 uF, hedder "gearmotor kondensator". Vil sådan en du? http://www.dvcenter.dk/gearmotor-kondensator-1-0-mikrofarad.html
???
Det er den her du skal bruge
http://www.scotte.dk/product.asp?product=184
og ja der står 1,5 uF
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 10:07
Men hvorfor står der så i skemaet, at min blæser skal have en kondensator på 1.0 uF ?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 11:16
Men hvorfor står der så i skemaet, at min blæser skal have en kondensator på 1.0 uF ?

Sikkert fordi 1 er nok.
Brug en magen til den der er monteret i din brænder.
Er det en ligesom på linket ?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Kærsholm efter Nov 23, 2012, 11:58
http://www.kecomfort.dk/shop/kondensator-1-5-275p.html

Står at denne passer til woody og skotte blæser str 97 og 108...
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 12:07
Jep. Det står der nemlig. Bare underligt, at der står 1.0 uF i det officielle skema fra NBE. Får lige tjekket op hvilken kondensator der sidder derhjemme.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 12:30
Ja, de to links er til samme kondensator.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=184
http://www.kecomfort.dk/shop/kondensator-1-5-275p.html
Så det er ok.

Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 14:46
Er der nogen der kan hjælpe med at opklare dette kondensatormysterium?

1) NBE siger, at man skal bruge en 1.0 uF kondensator til Rebeck 97-blæseren, for at de officielle standardtal passer.

2) Man kan kun købe en 1.5 uF kondensator til blæseren.

Hvordan hænger det sammen? Hvad er forskellen på en 1.0 uF og en 1.5 uF kondensator i forhold til en blæser? Kan kondensatoren blive for stor og for lille, og hvad kan problemerne være i den forbindelse?

Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Staal efter Nov 23, 2012, 14:53
Scotte.dk er NBE's side... og der skriver de 1.5 som michael henviser til... det må være en fejl de har lavet i databladet

Men MHES kan sikkert svarer på hva forskellen er, det lille geni  ;)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Kærsholm efter Nov 23, 2012, 15:21
En "kondensator" er en ting hvor man kan oplagre energi og tappe igen i løbet af ingen tid, om det er et kontakt sæt eller en stator i en motor er som ligegyldigt.

Om den forskel på 0.5 imellem 1.0 og 1.5 er mængden på energi den kan optage og afgive ,det må det være. Det kan ikke være strøm størrelsen.


Der må være en elektrikker i forum der kan give et svar på det....
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 15:36
Har snakket med en elektronikmekaniker som mente, at hvis man nu satte en 1.0 uF kondensator, som der højt og tydeligt står på blæserens mærkeplade at den skal bruge, så ville man sandsynligvis kunne bruge de blæsertal fra NBE's skema. Når man sætter en lidt større, f.eks. 1.5 uF på, så skal man sætte tallene lidt højere for at få samme omdrejningshastighed som hvis man havde en mindre kondensator.

Han snakkede også om at kondensatoren var "Farad" og blæseren "Henry", og de to skal tilsammen give en ohm's modstand i det rigtige forhold, og det havde noget at gøre med forklaringen på at NBE's tal kun passer hvis man bruger 1.0 uF kondensator. Men så stod jeg også af ;)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 23, 2012, 16:26
Er der nogen der kan hjælpe med at opklare dette kondensatormysterium?

1) NBE siger, at man skal bruge en 1.0 uF kondensator til Rebeck 97-blæseren, for at de officielle standardtal passer.

2) Man kan kun købe en 1.5 uF kondensator til blæseren.

Hvordan hænger det sammen? Hvad er forskellen på en 1.0 uF og en 1.5 uF kondensator i forhold til en blæser? Kan kondensatoren blive for stor og for lille, og hvad kan problemerne være i den forbindelse?

Ja, og du skal bruge den på 1,5 uF. også selv om skemaet siger 1.
Start momentet bliver større pga. ændret faseforskydning.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 17:51
Jep, det er feset ind at det skal være en 1,5 uF ;)

Måske MHES kan forklare hvorfor der på blæseren står at det skal være en 1.0 uF kondensator? Hvorfor anbefaler NBE en større?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: MHES efter Nov 23, 2012, 18:47
Ja ja, jeg skal forsøge, men Michael F har faktisk allerede svaret  ;)

Kondensatoren giver en faseforskydning på teoretisk 90o, og det er det der gør at motoren kan starte.

Er kondensatoren for lille, bliver startmomentet for lille og blæseren har svært ved at komme igang.
Er kondensatoren for stor, bliver blæseren faktisk holdt tilbage af det for store "startmonent" når den først er kommet igang.
En for stor kondensator vil give større tab i blæseren, med varme og lyd til følge.

Kondensatoren er af fabrikanten beregnet at skulle være 1uF (microfarad 1/1.000.000 Farad), og det ville gælde hvis blæseren skulle starte med konstant 230 VAC.
Men, nu reguleres blæseren i en NBE brænder ved at 230 VAC'en tændes og slukkes i et pulstog, og dermed nedsættes virkningen af kondensatorens virkning som kapacitet (akkumulator).
Det kompenseres der for ved at sætte en større kondensator på.

Typisk bruger man en kondensator på 1,5-2 gange normal størrelsen i sådanne tilfælde, så en på 1,5 uF er altså helt OK.

Ham elektronikmekanikeren der mener at hastigheden bliver større ved en overstørrelse kondensator, han skal hjem og læse lidt på 1-fasede asynkron motorer  ;)
Teoretisk kan man få en 1-faset motor til at løbe synkront med netfrekvensen på 50 Hz, men i praksis er det altid lidt slip (halten efter).
Synkron hastigheden for en 1-polet motor er 3000 RPM, og i praksis bliver det til 2850-2900 RPM.
Skal man køre hurtigere, er der kun en vej, højere frekvens og det får man altså ikke med en kondensator  ;)

Derimod får man aldrig blæseren op i hastighed hvis kondensatoren er for lille, eller har tabt for meget af sin virkning (blevet gammel).

Hilsen
Michael

Jep, det er feset ind at det skal være en 1,5 uF ;)

Måske MHES kan forklare hvorfor der på blæseren står at det skal være en 1.0 uF kondensator? Hvorfor anbefaler NBE en større?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 19:02
Tak for svaret! Ja, jeg kan godt se at den anden Michael har svaret - men det gav jo ikke mening for en lægmand som mig. Det gør det nu (nok mening, i hvert fald) med dine "mellemregninger".

I øvrigt, så mente elektronikmekanikeren at en for stor kondensator muligvis kunne være forklaringen på, at blæsertallene fra NBE-skemaet er aaaaaaaalt for lave til min blæser. Tallene er baseret på en 1 uF kondensator på blæseren. Og når jeg så har en 1.5 uF kondensator på, så bliver resultatet, at blæseren kører for langsomt, i forhold til med den mindre kondensator. Det var i hvert fald såden jeg hørte det. Og når jeg ikke helt forstår noget, så har jeg nok tendens til at "fortolke" det ud fra min egen vrangforestilling :)

Jeg var for nyligt ude hos en gut med en 10 kw Scotte, og man kunne slet ikke høre at blæseren kørte, selvom der var god fart på. Jeg har fået ny blæser, fordi lejet i min gamle var gået, og den nye er klart mere støjsvag. Men MEGET langt fra så stille, som 10 kw Scotten. Jeg tænkte, at forklaringen måske kunne være pga. en for stor kondensator, jf. også det du skriver: "Er kondensatoren for stor, bliver blæseren faktisk holdt tilbage af det for store "startmonent" når den først er kommet igang.
En for stor kondensator vil give større tab i blæseren, med varme og lyd til følge."

Er jeg helt galt på den?

Men tak igen! Dejligt med eksperter med pædagogisk sans som bruger tid på at svare sådan nogen som mig :)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: MHES efter Nov 23, 2012, 19:39
Hej,

Tja, at du ikke kan høre blæseren kan jo skyldes flere ting.
En for stor kondensator kan være årsag til at blæseren (motoren) larmer mere, så en korrekt størrelse kan jo give mindre støj om man vil  ;)

Årsagen kan også være at den blæser du hørte var af den nye type med en skygge-pols motor.
Det er en 1-faset asynkron motor uden start kondenstor.
For at skabe et drejefelt har man "kortsluttet" en del af den ene pol med en kobberring.
Det giver en lille tidsforskydning af en del af magnetfeltet der skaben i polerne, og dermed opstår en lille drejefelt.

Forskellen mellem en 1-faset kondensator motor og en 1-faset skygge-pols motor er i praksis startmomentet.
Kondensator motoren har et større startmoment, men har så til gengæld en "sliddel" og kræver mere montering.
Skygge-pols motoren har et lille startmoment, men kræver altså ingen kondensator.

Hilsen
Michael

Tak for svaret! Ja, jeg kan godt se at den anden Michael har svaret - men det gav jo ikke mening for en lægmand som mig. Det gør det nu (nok mening, i hvert fald) med dine "mellemregninger".

I øvrigt, så mente elektronikmekanikeren at en for stor kondensator muligvis kunne være forklaringen på, at blæsertallene fra NBE-skemaet er aaaaaaaalt for lave til min blæser. Tallene er baseret på en 1 uF kondensator på blæseren. Og når jeg så har en 1.5 uF kondensator på, så bliver resultatet, at blæseren kører for langsomt, i forhold til med den mindre kondensator. Det var i hvert fald såden jeg hørte det. Og når jeg ikke helt forstår noget, så har jeg nok tendens til at "fortolke" det ud fra min egen vrangforestilling :)

Jeg var for nyligt ude hos en gut med en 10 kw Scotte, og man kunne slet ikke høre at blæseren kørte, selvom der var god fart på. Jeg har fået ny blæser, fordi lejet i min gamle var gået, og den nye er klart mere støjsvag. Men MEGET langt fra så stille, som 10 kw Scotten. Jeg tænkte, at forklaringen måske kunne være pga. en for stor kondensator, jf. også det du skriver: "Er kondensatoren for stor, bliver blæseren faktisk holdt tilbage af det for store "startmonent" når den først er kommet igang.
En for stor kondensator vil give større tab i blæseren, med varme og lyd til følge."

Er jeg helt galt på den?

Men tak igen! Dejligt med eksperter med pædagogisk sans som bruger tid på at svare sådan nogen som mig :)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 23, 2012, 19:59
Ah ja, det var nok en ny blæser han havde på sin Scotte. Den var helt ny og med den nye kedel.

Jeg forstår mere og mere nu, og skifter frimodigt min kondensator til en 1.5 uF :)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: NK efter Nov 24, 2012, 15:05
den skema har jeg også prøvet engang med det gik helt i kage med forbrændingen her jeg mener især ved 12-17-22.
Desuden begyndte skorstenen at danne løbe sod.
Jeg mener at jeg båd prøvet med FL085 og Rebeck og fandt tallene alt for lave.
Jeg leger lidt frem og tilbage mellem 16-26-36 og 17-27-37


Jeg skal se om jeg orker i weekenden at måle snegl ydelse og prøve se om autobregner mætninger kan spille med  nuværende blæser tal. (køre ikke med auto pt.)

Jeg ved ikke hvordan de tal hænger sammen :-/

Hvilken blæser og kondensator sidder der på dit anlæg?
snedig træk, så fik du mig til at rense fyret dagen efter en 40 års fødselsdag  :o


Nå men den fik hele turen, det trængte den til.
Kondensatoren siger: 1uf ± 5%  25/70/21 500VAC 50/60 Hz Po
blæseren er straks noget rod:
Der står på den 97FLJ2WYD4-2. Endvidere Rebeck enterprise.
Udfra det link du gave fra 1. indlæg, kan jeg sgu ikke blive klog på hvilken en jeg har.
Udfra mine blæs tal ligner det en FL085
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Kærsholm efter Nov 24, 2012, 15:10
Hej Max

forstår ik du renser dit fyr så meget, okay der er nogen der elsker at rense og rode med deres fyr.........men jeg renser ik mere end hva godt er....ser efter skorstens temp den stiger ja så blir der renset ....bestemt ik før da ;-)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: NK efter Nov 24, 2012, 15:19
Hej Max

forstår ik du renser dit fyr så meget, okay der er nogen der elsker at rense og rode med deres fyr.........men jeg renser ik mere end hva godt er....ser efter skorstens temp den stiger ja så blir der renset ....bestemt ik før da ;-)

Sidst renset jeg altså fyret i maj.
Er det så vildt?
Hvis du hentyder til det andet tråd så er det altså kun herden eller risten om du vil der lige bliver renset. Ikke fyret. ;)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2012, 15:32
den skema har jeg også prøvet engang med det gik helt i kage med forbrændingen her jeg mener især ved 12-17-22.
Desuden begyndte skorstenen at danne løbe sod.
Jeg mener at jeg båd prøvet med FL085 og Rebeck og fandt tallene alt for lave.
Jeg leger lidt frem og tilbage mellem 16-26-36 og 17-27-37


Jeg skal se om jeg orker i weekenden at måle snegl ydelse og prøve se om autobregner mætninger kan spille med  nuværende blæser tal. (køre ikke med auto pt.)

Jeg ved ikke hvordan de tal hænger sammen :-/

Hvilken blæser og kondensator sidder der på dit anlæg?
snedig træk, så fik du mig til at rense fyret dagen efter en 40 års fødselsdag  :o


Nå men den fik hele turen, det trængte den til.
Kondensatoren siger: 1uf ± 5%  25/70/21 500VAC 50/60 Hz Po
blæseren er straks noget rod:
Der står på den 97FLJ2WYD4-2. Endvidere Rebeck enterprise.
Udfra det link du gave fra 1. indlæg, kan jeg sgu ikke blive klog på hvilken en jeg har.
Udfra mine blæs tal ligner det en FL085

Det er en Rebeck 97 blæser du har.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Kærsholm efter Nov 24, 2012, 15:40
Hej Max

okay så , der må da være noget omkring den herd ? eller hvad.... synes du ikke selv det er underligt du skal rense så ofte ? .....måske du kan gå tilbage til den "gamle" herd og prøve om den giver lige så meget rensning ved herden....
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: NK efter Nov 24, 2012, 15:48
Hej Max

okay så , der må da være noget omkring den herd ? eller hvad.... synes du ikke selv det er underligt du skal rense så ofte ? .....måske du kan gå tilbage til den "gamle" herd og prøve om den giver lige så meget rensning ved herden....
heh, jeg overvejet at prøve de gamle rist.
Nu er jeg lige ved at prøve min egen mætning tal kontra autoberegneren weekenden over. Vil ikke skifte for meget omstændigheder for at se hvordan det fungere. Køre med auto beregner lige her og nu.

Da jeg ikke køre med kompressor rens så renser jeg selv risten manuelt ved at slukke. Jeg ved så ikke om de af jer der køre med komp. rens om I renser under den eller ej, men jeg laver en slags manuelt komp. rens. haha.

Næste weekenden kan jeg skifte over evt.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Kærsholm efter Nov 24, 2012, 16:07
Okay Max

Jeg bruger ingen komp. rens , må erkende at jeg er en af de gl stokfolk , har fyret med biobr. i de sidste 15 -20 år...men selvom det vil jeg ikke bruge mere tid end godt er....håber nu du slipper for dit stop med manuelt rens på en eller anden måde :-)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 24, 2012, 16:59
Kondensatoren siger: 1uf ± 5%  25/70/21 500VAC 50/60 Hz Po
blæseren er straks noget rod:
Der står på den 97FLJ2WYD4-2. Endvidere Rebeck enterprise.
Udfra det link du gave fra 1. indlæg, kan jeg sgu ikke blive klog på hvilken en jeg har.
Udfra mine blæs tal ligner det en FL085

Ja, dine blæsertal er tallene til FLO85-blæseren. Når du nu har en 1.0 uF kondensator, har du så prøvet med de tal, der står i skemaet for din blæser (Rebeck 97)?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: NK efter Nov 24, 2012, 18:13
Kondensatoren siger: 1uf ± 5%  25/70/21 500VAC 50/60 Hz Po
blæseren er straks noget rod:
Der står på den 97FLJ2WYD4-2. Endvidere Rebeck enterprise.
Udfra det link du gave fra 1. indlæg, kan jeg sgu ikke blive klog på hvilken en jeg har.
Udfra mine blæs tal ligner det en FL085

Ja, dine blæsertal er tallene til FLO85-blæseren. Når du nu har en 1.0 uF kondensator, har du så prøvet med de tal, der står i skemaet for din blæser (Rebeck 97)?
Hvis du referer til 12-17-22 så ja. Det er noget hø. spiller slet ikke her. Skorstenen laver vildt meget løbesod og det holde bare ikke.
Det var endda dengang hvor jeg kun kørte med auto. beregn. da jeg ikke kunne overskue andet.


Senere bed jeg mærke i at auto bereg. ændring ændret mætninger lav og høj, hvor efter jeg selv gik igang med at justere.
Jeg har så indtil idag kørt uden auto beregner i ca. 1 år uden noget pis. Alt spiller bare.
I dag vendte jeg tilbage til auto beregner siden jeg fik den nye chip, lad os se hvordan det ser ud imorgen. indtil videre køre det fint. Men det er med blæs tal langt over det skema.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 24, 2012, 18:17
Okay, rart for mig at få bekræftet, at tallene fra skemaet heller ikke virker, selvom man har 1.0 uF kondensator.

Vi må vist konkludere, at tallene i NBE's blæserskema for Rebeck97-blæseren er helt forkerte.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2012, 18:43
Okay, rart for mig at få bekræftet, at tallene fra skemaet heller ikke virker, selvom man har 1.0 uF kondensator.

Vi må vist konkludere, at tallene i NBE's blæserskema for Rebeck97-blæseren er helt forkerte.

Forkert konklusion.
Tallene er ok.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 24, 2012, 18:56
Okay, rart for mig at få bekræftet, at tallene fra skemaet heller ikke virker, selvom man har 1.0 uF kondensator.

Vi må vist konkludere, at tallene i NBE's blæserskema for Rebeck97-blæseren er helt forkerte.

Forkert konklusion.
Tallene er ok.

Men Michael, alle vi som har Rebeck97-blæser og 20 kW brænder får ALT for fed forbrænding med tallene fra skemaet. Man skal minimum op på tallene for FLO85-blæseren for at det ikke oser og soder og brænder helt hen i skoven.

What's the deal?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2012, 19:36

Det tyder på forkert afvejning, eller nedsat træk i skorstenen.
Test vægten med 1 kg sukker eller to.
De giver ikke mange gram væk gratis.
Er vægten præcis ?
Ps. jeg har også en Rebeck og mine blæser tal er 5 - 8 - 10
så der er plads til variation, uden at det går amok.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 24, 2012, 19:43
Jeps, vægt meget præcis og jeg har naturligvis også kalibreret den med den medfølgende vægtklods. Bruger den i anden forbindelse også, så jeg stoler på den.

Trækket i min skorsten er skide godt. A4 papir bliver suget helt fast og næsten ud gennem aftrækshullet.

Fatter intet. :)
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2012, 19:48
Jeps, vægt meget præcis og jeg har naturligvis også kalibreret den med den medfølgende vægtklods. Bruger den i anden forbindelse også, så jeg stoler på den.

Trækket i min skorsten er skide godt. A4 papir bliver suget helt fast og næsten ud gennem aftrækshullet.

Fatter intet. :)

Hvad står trækstabilisatoren på ?
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 24, 2012, 19:50
Jeps, vægt meget præcis og jeg har naturligvis også kalibreret den med den medfølgende vægtklods. Bruger den i anden forbindelse også, så jeg stoler på den.

Trækket i min skorsten er skide godt. A4 papir bliver suget helt fast og næsten ud gennem aftrækshullet.

Fatter intet. :)

Hvad står trækstabilisatoren på ?

10 pascal. Og langt de fleste dage er den kun lidt åben. Når det blæser meget, står den vandret.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: Martin Pedersen efter Nov 24, 2012, 19:58
10 pascal. Og langt de fleste dage er den kun lidt åben. Når det blæser meget, står den vandret.
Afvigelsen fra standard tallene kunne kun forklares hvis den stod på 10 Pa og træk stabilisatoren næsten aldrig stod åben, for så var der mindre hjælp til blæseren fra skorsten.
Titel: Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
Indlæg af: manniste efter Jan 14, 2016, 12:50
Hi!

It seems that I have the same blower model and same kind a problems occurring.
Although I have 16-24kw scotte burner but the sticker on the blower is the same. Now running blower with values 22,26,35 if I lower them will cause black smoke and slow flame.

Did the blower's condenser change fix the problems?