Forfatter Emne: Kun 10% når den kører VVB ?  (Læst 11134 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Kun 10% når den kører VVB ?
« Dato: Jan 22, 2013, 08:37 »
Hej alle sammen.
Det tager meget lang tid for mit fyr at varme VVB op, og jeg kan se at det kører 10% ved VVB.
Montøren satte føleren op i en lomme som skulle være beregnet til det.
Der er tale om en 110 liters Metro VVB, godt nok en beregnet til fjernvarme, men der var ingen problemer med det gamle fyr.
Cirkulationspumpen er en Alpha2 som kører auto.
Hvis til- og afgang til VVB bliver varme burde det så ikke være nok til at man kan være sikker på at der er cirkulation ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2013, 08:43 »
Hej Christian.
10% ????? mener du ikke 100 %.. Hvis ikke så gå i menuen autoberegner og tjek nederste punkt VVB effekt om den kun står til 10. Hvis det er tilfældet så sæt den op til 100 . Går den så i stop pga for høj temp når den er færdig med VVB priotet så sæt den lidt ned til det passer. Samtidig skal din kedeltemp "over" stå til 15 gr
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2013, 08:53 »
Hej Christian.
10% ????? mener du ikke 100 %.. Hvis ikke så gå i menuen autoberegner og tjek nederste punkt VVB effekt om den kun står til 10. Hvis det er tilfældet så sæt den op til 100 . Går den så i stop pga for høj temp når den er færdig med VVB priotet så sæt den lidt ned til det passer. Samtidig skal din kedeltemp "over" stå til 15 gr
Nej 10%, 1,6 kW så den er god nok.
Den står til 100% derinde, men fordi det har drillet har jeg sat VVB setpunkt ned til 38 C og så har vi en elvandvarmer på.
Montøren mener at der kunne være en luftlomme øverst i VVB, men retur fra VVB den bliver jo også varm så det burde virke.
Men det skal jo løses så fyret skal ordne det.
Hvilken VVB temp bør man bruge ?
Kedeltemp over (som jeg går ud fra er "Kedel Diff over" i styringen) er 10 C nu, skal det være 15 C over "VVB temperatur" eller mener du at "Kedel Diff over" skal være 15 C eller 10 C ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2013, 09:03 »
hvis i mener der er luft i vvbeh. så sidder der en udluftning under beholderen, der kommer først lidt vand før luften kommer
mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2013, 09:04 »
10 gr over er fint. De 15 gr er bare hvis den vil gå i stop når den går i alm drift.
Din VV temp bør være over 57 gr for at undgå grimme bakterier . Grunden til at den kun kører 10% er jo så fordi vvb ikke kan aftage varmen . Det lyder meget rigtigt med luft.
Hvor meget falder din retur i fohold til fremløb ?
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline elstrom

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 78
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2013, 09:10 »
set punktet i styringen skal stå til 50-52 så passer det med at vandet i beholderen er den temp den skal være. mht luft så sidder der en lille messing skrue i venstre side under beholderen den åbner du med en tang eller en lille svensknøgle den er nemlig til at fjerne luft fra toppen af beholderen... sidder der en termostat der på? eller køre du med varmtvandspriotering? med hensyn til at den er beregndet til fjernvarme er ikke lige gyldigt da spiralen i din er 3/8 og den spiral der er i en til centralvarme er 3/4 altså væsenligt større. så her skal du ind og kigge på om dit fyr har høj nok fremløbstemp. for at det virker rigtig skal du helst køre 70-80 grader frem.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2013, 09:12 »
hvis i mener der er luft i vvbeh. så sidder der en udluftning under beholderen, der kommer først lidt vand før luften kommer
mvh erik
Der er ikke sådan en, det er nemlig en til fjernvarme, derfor skrev jeg det i indlægget :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline elstrom

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 78
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2013, 09:14 »
der kan opstå bakterier i beholderen hvis du kommer for langt ned men hvis du kommer forhøjt op begynder dannelsen af kalk og så holder din beholder ikke længe og slet ikke hvis den er en ny beholder... men de bakterier der kommer er slået ihjel hvis du holder på ca 50-52.

Offline elstrom

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 78
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2013, 09:15 »
hvis det er en luftskrue så er der hvis det er en nyere metrobeholder også selv om den er til fjernvarme. da man stadig har brug for at lufte ud på fjernvarme.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2013, 09:17 »
10 gr over er fint. De 15 gr er bare hvis den vil gå i stop når den går i alm drift.
Din VV temp bør være over 57 gr for at undgå grimme bakterier . Grunden til at den kun kører 10% er jo så fordi vvb ikke kan aftage varmen . Det lyder meget rigtigt med luft.
Hvor meget falder din retur i fohold til fremløb ?
Holder den på 10 C så indtil videre.
Prøvet at se om jeg kan presse luften ud ved at sætte cirkulationspumpen til max, har godt nok forsøgt det, men prøver igen.
Efter det, sætter jeg VVB temp til 58 C så må jeg se.
Retur falder, lægger lige mærke til det.
Ærgeligt jeg ikke har fået StokerKontrol til at køre endnu.....:-(
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2013, 09:17 »
set punktet i styringen skal stå til 50-52 så passer det med at vandet i beholderen er den temp den skal være. mht luft så sidder der en lille messing skrue i venstre side under beholderen den åbner du med en tang eller en lille svensknøgle den er nemlig til at fjerne luft fra toppen af beholderen... sidder der en termostat der på? eller køre du med varmtvandspriotering? med hensyn til at den er beregndet til fjernvarme er ikke lige gyldigt da spiralen i din er 3/8 og den spiral der er i en til centralvarme er 3/4 altså væsenligt større. så her skal du ind og kigge på om dit fyr har høj nok fremløbstemp. for at det virker rigtig skal du helst køre 70-80 grader frem.
50-52 er jo for lavt i følge andet indlæg.
Der er ingen udluftning, det er en VVB til fjernvarme, der er trykket så højt at det ikke btyder noget, det var hvad montøren sagde (Han satte den ikke op, bare rolig, den var der allerede)
Der er ikke termostat på, der er sensor hen til Scotte styringen og der er VVB prioritering med 3-vejs ventil.
Det kan være at pumpen er for langsom, det er en Alpha2 sat til auto.
Fremløb er cirka 65 C.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2013, 09:18 »
hvis det er en luftskrue så er der hvis det er en nyere metrobeholder også selv om den er til fjernvarme. da man stadig har brug for at lufte ud på fjernvarme.
Der er ingen luftskrue at se.....
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2013, 09:19 »
Temperaturens effekt på vækst af legionella
■Under 20 °C    Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
■20 °C -50 °C    Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
■over 50 °C       Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst (optimale forhold for termofile bakterier)
■55 °C              Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
■60 °C              Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
■68 °C              Legionella dør inden 2 minutter.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline elstrom

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 78
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #13 Dato: Jan 22, 2013, 09:23 »
okey så er de beholder jeg montere åbenbart specielle da der er luft skrue på. Fin skema men efter reglerne så må du ikke komme over 60 grader i toppen af beholderen. grundet kalkdandelse.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kun 10% når den kører VVB ?
« Svar #14 Dato: Jan 22, 2013, 09:32 »
okey så er de beholder jeg montere åbenbart specielle da der er luft skrue på. Fin skema men efter reglerne så må du ikke komme over 60 grader i toppen af beholderen. grundet kalkdandelse.
Hvor sidder den luftskrue ?
Det er en ældre beholder, men trods alt en af dem med halvrundt kabinet.
Hvordan får jeg proppet sensoren op i lomme igen hvis jeg prøver at tage den ud ?
Jeg så ikke da montøren gjorde det.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/