Jeg har nu kørt med min nye Woddy styring v.6.03 i 3 uger.

Det der undre mig i forhold til min gamle Scotte styring er at den ønskede keddeltemperatur sjælnet opnåes

Jeg vil gerne ha' en keddeltemperatur på 60 grader for at undå tærring af kedlen, men min nye styrig vil ikke rigtig nå min ønskede keddeltemperatur.

Jeg har måttet ændre temperaturen til 64 grader for bare at opnå en gennemsnitlig temperatur på 60 grader

Hvorfor vil styringen ikke gi¨lidt mere gas

Mine PID tal er enda ret store - nemlig 5.0 - 1,9 - 3.0, men min styring altid en ca. 4-6 grader under den ønsked keddel temperatur?

mvh
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Opnåelse af kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2009, 08:34 »
Hej JMB,

Jeg har set det samme, og der arbejdes på sagen  :)

Hilsen
Michael

Jeg har nu kørt med min nye Woddy styring v.6.03 i 3 uger.

Det der undre mig i forhold til min gamle Scotte styring er at den ønskede keddeltemperatur sjælnet opnåes

Jeg vil gerne ha' en keddeltemperatur på 60 grader for at undå tærring af kedlen, men min nye styrig vil ikke rigtig nå min ønskede keddeltemperatur.

Jeg har måttet ændre temperaturen til 64 grader for bare at opnå en gennemsnitlig temperatur på 60 grader

Hvorfor vil styringen ikke gi¨lidt mere gas

Mine PID tal er enda ret store - nemlig 5.0 - 1,9 - 3.0, men min styring altid en ca. 4-6 grader under den ønsked keddel temperatur?

mvh
JMB

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JMB

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
  • For vildt!
Sv: Opnåelse af kedeltemperatur
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2009, 11:51 »
Hej alle

Har lige fået ny chip v. 6.10 og det ser ud til at problemet er løst i den version

mvh
JMB


Hej JMB,

Jeg har set det samme, og der arbejdes på sagen  :)

Hilsen
Michael

Jeg har nu kørt med min nye Woddy styring v.6.03 i 3 uger.

Det der undre mig i forhold til min gamle Scotte styring er at den ønskede keddeltemperatur sjælnet opnåes

Jeg vil gerne ha' en keddeltemperatur på 60 grader for at undå tærring af kedlen, men min nye styrig vil ikke rigtig nå min ønskede keddeltemperatur.

Jeg har måttet ændre temperaturen til 64 grader for bare at opnå en gennemsnitlig temperatur på 60 grader

Hvorfor vil styringen ikke gi¨lidt mere gas

Mine PID tal er enda ret store - nemlig 5.0 - 1,9 - 3.0, men min styring altid en ca. 4-6 grader under den ønsked keddel temperatur?

mvh
JMB

16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Opnåelse af kedeltemperatur
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2009, 16:55 »
Er der mon håb for, at NBE giver en billig opgradering for os der har en tidlig version 6 med samme problem?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline JMB

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
  • For vildt!
Sv: Opnåelse af kedeltemperatur
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2009, 17:54 »
Er der mon håb for, at NBE giver en billig opgradering for os der har en tidlig version 6 med samme problem?

Hvis dit ur går som vinden blæser kan du få en ny ved at maile til Jannich - så slår du 2 fluer med 1 smæk  :D
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81