Øhhh, nu er føleren vel ikke beskidt?
For det ser underligt ud.
Lige nu køre der 2,5Kw og føleren svinger fuldstændigt ligesom før. Altså er det ikke der fejlen ligger. Mit køre helt stabilt med en min ydelse på 1,5Kw
Problemet med at køre med så høj minimum er jo så at kedeltemperaturen skyder for højt over når fyret går i tomgang, så stopper det på temperaturen i stedet.
Lige nu stiger temperaturen selvom fyret køre i tomgang, det kan på ingen måder være rigtigt eller optimalt.
Jeg ville sætte min ydelsen ned igen, og i stedet se på pillerne, om de er for smuldrede. Din min dossering er på 5 gram, så kommer sneglen til at stå og køre mange gange, meget lidt. Dermed virker sneglen som rivejern på pillerne son så bliver til unødigt meget smuld. En anden mulighed er det dosseringen simpelthen bliver for lille af samme rivejern.
Ellers er kondensatoren på eketern snegl en mulighed. Hvis den er slidt køre sneglen for lidt og der kommer dermed for få piller ned til et ordentligt bål ved lav ydelse. Det passer også med den har svært ved at tænde, men mine løsnings forslag er lidt forskellige og stikker derfor lidt i forskellig retning, men lige nu ses med al tydelighed løsningen ikke er at skrue op for min ydelse, for det gør ikke en forskel for lysføleren.