Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 08:02

Titel: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 08:02
Hej.

Jeg tror jeg er nået til slutningen af min nye erfaring med mit Blackstar/V7 fyr :)

Det begynder at kører som det skal er jeg ret sikker på. Jeg fik igår kalibreret lambda, og har kørt med ilt styring på VIS i godt et døgn nu, og der ser ud til at den følger "ca værdier" ret godt. Flammen ser pæn ud ved 10/50/100. Der dannes stadig lidt slagger på herden ved længere tid, men kompressor rens tager det 100%.

Jeg har monteret røgføler lidt skråt ned oppefra, ca 10 cm fra kedel, og 10 cm før træk stabilisator, bypass er åbnet ca 3mm for at hæve røgtemp lidt, jeg syntes den var meget lav.

Fyret er monteret med en stålskorsten helt til top, men på ydersiden udefra ved foden af skorsten, kan ses noget løbesod. Det skal siges at fyr har været vildt dårligt justeret af tidligere ejer, med dårlig blæser og forkert intern snegl position, alt det er rettet op på.

Jeg har tænkt mig at fjerne det sod der er der nu, og så holde øje på ny med den nye justering.

Kan jeg få en til lige at se lidt på min ilt graf, bare for at se om det ser ud som det skal inden jeg prøver at slå iltstyring til :)

Tak for et super forum, og god hjælp :) Forhåbentligt bliver mine spørgsmål mindre fra nu af ;)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Aug 30, 2021, 08:22
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 08:55
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)

Ja, det har også krævet lange aftener hvor kæresten har spurgt flere gange om jeg skulle have en seng derud :)

Skal jeg gå efter så lav ilt som muligt, og stille "ønsket" ind efter hvad den ligger på i snit over et par minutter i 10/50/100 ? Eller skal jeg gå efter at være inden for "norm indstillinger" fra manualen ?

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Aug 30, 2021, 10:06
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)

Ja, det har også krævet lange aftener hvor kæresten har spurgt flere gange om jeg skulle have en seng derud :)

Skal jeg gå efter så lav ilt som muligt, og stille "ønsket" ind efter hvad den ligger på i snit over et par minutter i 10/50/100 ? Eller skal jeg gå efter at være inden for "norm indstillinger" fra manualen ?

/Jacob

Gå efter de alm ilt tal.
Når du får mere erfaring om et par uger, så giver det måske mere mening at justere ønsket ilt %  :)
Indstiller du bare på alt/det hele,  med det samme, så får du ikke noget at sammenligne med.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 10:11
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)

Ja, det har også krævet lange aftener hvor kæresten har spurgt flere gange om jeg skulle have en seng derud :)

Skal jeg gå efter så lav ilt som muligt, og stille "ønsket" ind efter hvad den ligger på i snit over et par minutter i 10/50/100 ? Eller skal jeg gå efter at være inden for "norm indstillinger" fra manualen ?

/Jacob

Gå efter de alm ilt tal.
Når du får mere erfaring om et par uger, så giver det måske mere mening at justere ønsket ilt %  :)
Indstiller du bare på alt/det hele,  med det samme, så får du ikke noget at sammenligne med.

Ok, så hvis jeg nu ligger ret godt indenfor de alm tal som det er nu, så slår jeg iltstyring til, og ser efter hvor meget den regulerer på de næste par døgn ?

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Aug 30, 2021, 10:23
Du skal gå efter de ilttal der passer, så tålmodighed er sagen.

Også her starter jeg med overskudsluft, altså lidt høje ilttal, hvilke der er de bedste er afhængig af kedel, trækforhold, renlighed, piller, herd.

Jeg har tapet min trækstabilisator til, og andre jeg har hjulpet har gjort det samme, iltstyringen er meget bedre  :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 10:40
Du skal gå efter de ilttal der passer, så tålmodighed er sagen.

Også her starter jeg med overskudsluft, altså lidt høje ilttal, hvilke der er de bedste er afhængig af kedel, trækforhold, renlighed, piller, herd.

Jeg har tapet min trækstabilisator til, og andre jeg har hjulpet har gjort det samme, iltstyringen er meget bedre  :)

Min trækstabilisator er også lidt ustabil(den er bøjet, så den vipper ikke korrekt), men jeg har faktisk lige fundet en anden som jeg havde tænkt at sætte på. Min skorsten er ikke højere end taget, og selvom skorstensfejer siger god for skorstenen, så er jeg i tvivl om det er en god ide at tape den til. Vi får meget vind direkte ind på taget/skorsten når det blæser fra den retning, da vi ligger helt ud til åbent område, og det samme den anden vej, der danner sig stort understryk over taget ind i mellem.


(https://i.postimg.cc/cv10DW71/skorsten.png) (https://postimg.cc/cv10DW71)

Tænker du stadig den kan tapes til ? Jeg vil jo helst ikke have tryk tilbage i skorsten(selvom stabilisator jo ikke virker mod overtryk) ?
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Aug 30, 2021, 11:59
Jeg tænker at din skorsten er dårlig, uanset trækstabilisator eller ej, den bør gå op over rygningen.

Ikke desto mindre ville jeg lukke den når der er iltstyring.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 12:18
Jeg tænker at din skorsten er dårlig, uanset trækstabilisator eller ej, den bør gå op over rygningen.

Ikke desto mindre ville jeg lukke den når der er iltstyring.

Jeg er heller ikke imponeret over skorstenen, huset har haft fjernvarme, men engang i 2011-13(husker det ikke helt), blev det frakoblet og dette pillefyr monteret. Det undrer mig dog at skorstensfejer er glad, men da det har kørt sådan her i mange år, tænker jeg i det mindste at give det en chance, nu jeg har fået det kørt ordentligt ind.

Hvis det viser sig at der er noget helt galt over tid, må jeg genoverveje skorstenen :)

Hvis man lukker trækstabilisator af, hvad gør iltstyring så når der kommer de der ekstratræk gennem fyret ? Er den hurtig nok til at justere op/ned på det ?

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Aug 30, 2021, 13:22
Hvis man lukker trækstabilisator af, hvad gør iltstyring så når der kommer de der ekstratræk gennem fyret ? Er den hurtig nok til at justere op/ned på det ?

/Jacob

Alle de steder jeg kender til er det hurtigt nok, og det har givet mig en varmere skorsten og et varmere fyrrum.  :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Aug 30, 2021, 13:27
Hvis man lukker trækstabilisator af, hvad gør iltstyring så når der kommer de der ekstratræk gennem fyret ? Er den hurtig nok til at justere op/ned på det ?

/Jacob

Alle de steder jeg kender til er det hurtigt nok, og det har givet mig en varmere skorsten og et varmere fyrrum.  :)

Jeg prøver, selvom mit fyrrum dog allerede er dejligt varmt, det er et fuldt isoleret værelse i huset der nu er indraget til fyr :) Dog ville en varmere skorsten ikke være dårligt :)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Leif P efter Aug 30, 2021, 15:05
Hvis man lukker trækstabilisator af, hvad gør iltstyring så når der kommer de der ekstratræk gennem fyret ? Er den hurtig nok til at justere op/ned på det ?

/Jacob

Alle de steder jeg kender til er det hurtigt nok, og det har givet mig en varmere skorsten og et varmere fyrrum.  :)

Jeg prøver, selvom mit fyrrum dog allerede er dejligt varmt, det er et fuldt isoleret værelse i huset der nu er indraget til fyr :) Dog ville en varmere skorsten ikke være dårligt :)

/Jacob

Vil ikke hverken be eller afkræfte det med ingen træk stabilisator, men i min situation, med meget lille forbrug, tror jeg ikke at det skal forsøges, da det måske ikke er muligt at køre så langt ned i ydelse som jeg gør. Men er svar skyldig, om det bare er mig der ikke har testet det ??? :)
Glemte lige, at har en stålskorsten, som der virkelig er forskel i træk på, når vinden blæser, og der er god træk i i stille vejr.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Aug 30, 2021, 15:17
Uanset forbruget, så vinder iltstyringen over træk stabilisatoren.

Jeg har så meget træk at jeg havde 2 trækstabilisatorer.

Lav ydelse er aldrig godt, under 2kW bliver virkningsgraden ganske lav, personligt kører jeg med minimum omkring 4kW, fyret er ganske vist justeret  2kW-16kW, men kommer driften under 4kW så ændrer jeg driftsmønster.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Leif P efter Aug 30, 2021, 15:36
Uanset forbruget, så vinder iltstyringen over træk stabilisatoren.

Jeg har så meget træk at jeg havde 2 trækstabilisatorer.

Lav ydelse er aldrig godt, under 2kW bliver virkningsgraden ganske lav, personligt kører jeg med minimum omkring 4kW, fyret er ganske vist justeret  2kW-16kW, men kommer driften under 4kW så ændrer jeg driftsmønster.

Hej Kenneth
Er godt klar over at forbrugs mæssig, så skal man op i min. kw., men det er ikke en mulighed her, undtagen man vil fryse, indtil det bliver rigtig vinter.
Har fået sat min. kw. op til 1,4 , men har haft den til 1,0 da der ikke var en min. grænse på, som gjorde at fyret endte på en beregnet 0% ydelse, som den så skulle beregne sig tilbage til 10% fra (håber det ikke lyder som volapyk)
Tror det har meget at gøre med hvordan ens indstallation er, kun radiatore, og om det er gulvvarme med trægulv, eller badeværelsesgulve som bliver som is, hvis der ikke bare kommer lidt varme på i sommer perioden.
Edit. Vil mene at, det er ok og bedre, at have en nedre grænse, som kan bruges også i sommer perioden, men så forsøger at holde ydelsen oppe via urstyringer, og ekstern temp., samt vejrkompensering :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 08, 2021, 08:52
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)

Ja, det har også krævet lange aftener hvor kæresten har spurgt flere gange om jeg skulle have en seng derud :)

Skal jeg gå efter så lav ilt som muligt, og stille "ønsket" ind efter hvad den ligger på i snit over et par minutter i 10/50/100 ? Eller skal jeg gå efter at være inden for "norm indstillinger" fra manualen ?

/Jacob

Gå efter de alm ilt tal.
Når du får mere erfaring om et par uger, så giver det måske mere mening at justere ønsket ilt %  :)
Indstiller du bare på alt/det hele,  med det samme, så får du ikke noget at sammenligne med.

Hej igen.

Jeg syntes jeg har svært ved at opnå "de almindelige" ilttal

- ”Ønsket O2% ved 10% effekt” = 16-18%
- ”Ønsket O2% ved 50% effekt” = 12-16%
- ”Ønsket O2% ved 100% effekt” = 7-10%

Mine ilttal ligger for det meste under minimum værdierne i ovenstående, ind i mellem rammer den fint, men som regel er den i den lave ende/under. Jeg syntes mine flammer er pæne i de 3 niveauer, 100% er lidt svær, den vil meget gerne være meget stor, men her prøver jeg at justere lidt på røgsuger over tid, for at se om den har indvirkning, jeg har fået hævet skortenstemp til omkring 80grader ved at åbne bypass lidt, kan det have indvirkning på ilt ?

Og så lige et generelt spørgsmål angående flammejustering.

Hvis nu min 100% flamme er stor og rødlig, og bøjer kraftigt af på endevæg, er det så mere eller mindre blæser der skal til ? Jeg syntes ikke der står noget i manualen om hvilken vej man justerer blæser for at justere på forkerte flammer ?

Min intuition/erfaring syntes at mere blæs ved rødlige flammer er krævet, men jeg syntes jeg skal ret høj op i blæsertal på 100% for at få en flamme der er korrekt ?

Er der en der vil se på mine grafer, og evt lige komme med guldkorn/regler for flammejustering ?

/Weebyx
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Sep 08, 2021, 10:26
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.

Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 08, 2021, 11:19
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.

Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.

Godt så, jeg har slået O2 til, og lader den nu køre 10-100% nogle dage, så vender jeg tilbage derefter :)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 11, 2021, 16:40
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.

Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.

Hej igen.

Fyret kører nu med O2 styring slået til. Sonde blev kalibreret i fri luft efter 30 minutters "fald til ro tid", den kalibrerede til 20.8, men steg ret hurtigt til omkring de 22 efter den kom tilbage i fyret. Jeg valgte denne gang at køre med denne kalibrering, og fyret har nu kørt 3-4 optændinger med O2, og det ser ud til den rammer spot on. Men, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der dannes kager ?

Se vedlagte billede.

Er det blæserrens der er konfigureret forkert, eller kører jeg bare med super dårlig piller ? De har et asketal på < 0.5. Eller er der noget andet der ikke spiller ? Jeg syntes asken har den rigtige lidt mørkegrå farve. og der er ingen uforbrændte eller sort/hvider piller nogen steder.

Jeg har monteret kompressorrens, men jeg må indrømme at jeg er lidt skuffet over den. Jeg forstår ikke at den ikke kan fjerne den kage med 3 * 0.6sek blæs med 6 bar. Det virker somom strålen er alt for koncentreret og blæser bare kanten væk. Mens jeg lige skriver tænker jeg om det er fordi der er for meget tryk på, skal jeg skrue ned så luften bliver "bredere" ?

Så snart jeg rører kagen med en finger eller rengørings-tingen, så bliver den jo bare til aske så let som ingenting ? Det burde luft altså kunne fjerne.

Jeg gruer for fremtiden med vintersæson, hvis jeg skal rense brænderrist hver dag ? Det er ikke lige det der var min plan ;)


(https://i.postimg.cc/CdCbwbmG/Slagger.jpg) (https://postimg.cc/CdCbwbmG)

Nogen guldkorn at dele ud af / tal der er forkerte i min styring ?

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2021, 19:49
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.

Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.

Hej igen.

Fyret kører nu med O2 styring slået til. Sonde blev kalibreret i fri luft efter 30 minutters "fald til ro tid", den kalibrerede til 20.8, men steg ret hurtigt til omkring de 22 efter den kom tilbage i fyret. Jeg valgte denne gang at køre med denne kalibrering, og fyret har nu kørt 3-4 optændinger med O2, og det ser ud til den rammer spot on. Men, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der dannes kager ?

Se vedlagte billede.

Er det blæserrens der er konfigureret forkert, eller kører jeg bare med super dårlig piller ? De har et asketal på < 0.5. Eller er der noget andet der ikke spiller ? Jeg syntes asken har den rigtige lidt mørkegrå farve. og der er ingen uforbrændte eller sort/hvider piller nogen steder.

Jeg har monteret kompressorrens, men jeg må indrømme at jeg er lidt skuffet over den. Jeg forstår ikke at den ikke kan fjerne den kage med 3 * 0.6sek blæs med 6 bar. Det virker somom strålen er alt for koncentreret og blæser bare kanten væk. Mens jeg lige skriver tænker jeg om det er fordi der er for meget tryk på, skal jeg skrue ned så luften bliver "bredere" ?

Så snart jeg rører kagen med en finger eller rengørings-tingen, så bliver den jo bare til aske så let som ingenting ? Det burde luft altså kunne fjerne.

Jeg gruer for fremtiden med vintersæson, hvis jeg skal rense brænderrist hver dag ? Det er ikke lige det der var min plan ;)


(https://i.postimg.cc/CdCbwbmG/Slagger.jpg) (https://postimg.cc/CdCbwbmG)

Nogen guldkorn at dele ud af / tal der er forkerte i min styring ?

/Jacob

Som du beskriver kagen på herden, så kan løsningen være at nedsætte antal kg til næste kompressor rens.
For nogen et 30 kg fint, til andre er det væsentligt mindre der er løsningen.
Prøv måske at tage skamol pladen over herden ud.
Pladen hæver temperaturen i bålet.
Er det for høj temperatur der er årsagen, kan det være løsningen.
Nogle piller brænder bare sådan, og så er det andre piller, eller en anden herd.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 11, 2021, 21:27
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.

Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.

Hej igen.

Fyret kører nu med O2 styring slået til. Sonde blev kalibreret i fri luft efter 30 minutters "fald til ro tid", den kalibrerede til 20.8, men steg ret hurtigt til omkring de 22 efter den kom tilbage i fyret. Jeg valgte denne gang at køre med denne kalibrering, og fyret har nu kørt 3-4 optændinger med O2, og det ser ud til den rammer spot on. Men, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der dannes kager ?

Se vedlagte billede.

Er det blæserrens der er konfigureret forkert, eller kører jeg bare med super dårlig piller ? De har et asketal på < 0.5. Eller er der noget andet der ikke spiller ? Jeg syntes asken har den rigtige lidt mørkegrå farve. og der er ingen uforbrændte eller sort/hvider piller nogen steder.

Jeg har monteret kompressorrens, men jeg må indrømme at jeg er lidt skuffet over den. Jeg forstår ikke at den ikke kan fjerne den kage med 3 * 0.6sek blæs med 6 bar. Det virker somom strålen er alt for koncentreret og blæser bare kanten væk. Mens jeg lige skriver tænker jeg om det er fordi der er for meget tryk på, skal jeg skrue ned så luften bliver "bredere" ?

Så snart jeg rører kagen med en finger eller rengørings-tingen, så bliver den jo bare til aske så let som ingenting ? Det burde luft altså kunne fjerne.

Jeg gruer for fremtiden med vintersæson, hvis jeg skal rense brænderrist hver dag ? Det er ikke lige det der var min plan ;)


(https://i.postimg.cc/CdCbwbmG/Slagger.jpg) (https://postimg.cc/CdCbwbmG)

Nogen guldkorn at dele ud af / tal der er forkerte i min styring ?

/Jacob

Som du beskriver kagen på herden, så kan løsningen være at nedsætte antal kg til næste kompressor rens.
For nogen et 30 kg fint, til andre er det væsentligt mindre der er løsningen.
Prøv måske at tage skamol pladen over herden ud.
Pladen hæver temperaturen i bålet.
Er det for høj temperatur der er årsagen, kan det være løsningen.
Nogle piller brænder bare sådan, og så er det andre piller, eller en anden herd.

Det her slagger er kommet af 3kg piller. Den kører vvb lige nu, så den tænder flere gange end normalt. Kan det være for kort tids kørsel der skaber problemer. Kompressorens kører jo ved hver nedlukning, men den fjerner ikke kagen  ?
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Leif P efter Sep 12, 2021, 01:00
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 12, 2021, 06:40
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Sep 12, 2021, 07:18
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 12, 2021, 10:04
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Ok, hvordan ser farven på asken ud ? Er den for mørk ? Man kan se den i ikke-kage form ovenpå brænderen på billedet :)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 12, 2021, 10:48
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Sep 12, 2021, 10:59
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)

/Jacob

For at kompressor rens kan være effektiv, så skal der være max tryk på kompressoren.
Og ja, der findes piller hvor det er en daglig kamp at holde fyret kørende. Så er det nye piller.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 12, 2021, 12:48
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)

/Jacob

For at kompressor rens kan være effektiv, så skal der være max tryk på kompressoren.
Og ja, der findes piller hvor det er en daglig kamp at holde fyret kørende. Så er det nye piller.

Tidligere ejer har bare haft disse piller i flere år, så det undrer mig hvis de er SÅ ringe. Jeg har godt nok købt sådan en "lille" 8 bar Stanley Fatmax stille kompressor på 6 liter, burde den ikke kunne klare det ?

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Leif P efter Sep 12, 2021, 16:02
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)

/Jacob

Kompressorrens består af 2 rør i hver sin side af herden, og hvis det der ligger i midten på herden ikke er meget porøst, så vil det ikke blive blæst af :)
Fandt ud af ved mig selv at, hvis renseblæs var for kraftig, så lavede den kager på midten. Det skulle stå meget præcis for, både at virke, samt i modsat fald at lave askekage på midten :)
Har pillerne et lavt smeltepunkt (tror det hedder), så vil det være en fordel at køre uden skamolplade, da den også bringer temp. op, som gør at der bliver askekage.
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 12, 2021, 17:11
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).

Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?

Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)

Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)

/Jacob

Kompressorrens består af 2 rør i hver sin side af herden, og hvis det der ligger i midten på herden ikke er meget porøst, så vil det ikke blive blæst af :)
Fandt ud af ved mig selv at, hvis renseblæs var for kraftig, så lavede den kager på midten. Det skulle stå meget præcis for, både at virke, samt i modsat fald at lave askekage på midten :)
Har pillerne et lavt smeltepunkt (tror det hedder), så vil det være en fordel at køre uden skamolplade, da den også bringer temp. op, som gør at der bliver askekage.

Jeg laver lidt test med blæser rens over det næste stykke tid :)

/Jacob
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 13, 2021, 09:26
Efter nogle dages kørselhvor det faktisk kører ok, pånær lidt kagedannelse som jeg lige vil eksperimentere lidt med i forhold til blæserrens, så undrer ilt delen mig stadig.

Det er mig en gåde hvorfor der skal være så stor forskel på kalibrering i luft vs i fyr. Den seneste kalibrering i fri luft var 20.8% efter 30 minutters fald-til-ro tid, og sonden var super varm. Men nu ender den konstant ud på de 21.5-22% efter fyret slukker.

Det er ikke så meget tallene jeg bekymrer mig om, det er jo o2 styringen. Når jeg nu angiver standard tal på 17/14/8 som den skal prøve at holde, så tænker jeg jo at den prøver at holde noget der ikke nødvendigvis er korrekt ? Ledninger osv kan jeg ikke se nogle issues med, målingen ændrer sig ikke hvis jeg flytter rundt på ledningen.

Det er jo også dyre lærepenge at bestille en ny sonde, hvis den så bare opfører sig på samme måde :)

SKal jeg bare lade det køre som det er nu i "lang" tid, og holde lidt øje med det ? Flammerne ser rigtigt pæne ud når det kører. Ilt korrigeringstal ligger meget pænt, med det forbehold at den jo kan være 1% afvigelse pga kalibrerings issues ?

/Weebyx
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: michael f efter Sep 13, 2021, 10:42
Efter nogle dages kørselhvor det faktisk kører ok, pånær lidt kagedannelse som jeg lige vil eksperimentere lidt med i forhold til blæserrens, så undrer ilt delen mig stadig.

Det er mig en gåde hvorfor der skal være så stor forskel på kalibrering i luft vs i fyr. Den seneste kalibrering i fri luft var 20.8% efter 30 minutters fald-til-ro tid, og sonden var super varm. Men nu ender den konstant ud på de 21.5-22% efter fyret slukker.

Det er ikke så meget tallene jeg bekymrer mig om, det er jo o2 styringen. Når jeg nu angiver standard tal på 17/14/8 som den skal prøve at holde, så tænker jeg jo at den prøver at holde noget der ikke nødvendigvis er korrekt ? Ledninger osv kan jeg ikke se nogle issues med, målingen ændrer sig ikke hvis jeg flytter rundt på ledningen.

Det er jo også dyre lærepenge at bestille en ny sonde, hvis den så bare opfører sig på samme måde :)

SKal jeg bare lade det køre som det er nu i "lang" tid, og holde lidt øje med det ? Flammerne ser rigtigt pæne ud når det kører. Ilt korrigeringstal ligger meget pænt, med det forbehold at den jo kan være 1% afvigelse pga kalibrerings issues ?

/Weebyx

Iltstyringen er ikke bygget til rumraketter eller hospitalsbrug  8)
Ny sonde vil med stor sandsynlighed opføre sig lige sådan som den du har nu.
Kalibrer i fri luft.
Se at asken er god, det er den bedste rettesnor for at forbrændingen er god  :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Sep 13, 2021, 11:20
Efter nogle dages kørselhvor det faktisk kører ok, pånær lidt kagedannelse som jeg lige vil eksperimentere lidt med i forhold til blæserrens, så undrer ilt delen mig stadig.

Det er mig en gåde hvorfor der skal være så stor forskel på kalibrering i luft vs i fyr. Den seneste kalibrering i fri luft var 20.8% efter 30 minutters fald-til-ro tid, og sonden var super varm. Men nu ender den konstant ud på de 21.5-22% efter fyret slukker.

Det er ikke så meget tallene jeg bekymrer mig om, det er jo o2 styringen. Når jeg nu angiver standard tal på 17/14/8 som den skal prøve at holde, så tænker jeg jo at den prøver at holde noget der ikke nødvendigvis er korrekt ? Ledninger osv kan jeg ikke se nogle issues med, målingen ændrer sig ikke hvis jeg flytter rundt på ledningen.

Det er jo også dyre lærepenge at bestille en ny sonde, hvis den så bare opfører sig på samme måde :)

SKal jeg bare lade det køre som det er nu i "lang" tid, og holde lidt øje med det ? Flammerne ser rigtigt pæne ud når det kører. Ilt korrigeringstal ligger meget pænt, med det forbehold at den jo kan være 1% afvigelse pga kalibrerings issues ?

/Weebyx

Iltstyringen er ikke bygget til rumraketter eller hospitalsbrug  8)
Ny sonde vil med stor sandsynlighed opføre sig lige sådan som den du har nu.
Kalibrer i fri luft.
Se at asken er god, det er den bedste rettesnor for at forbrændingen er god  :)

Ok, ingen rumfart. Check :)
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Okt 28, 2021, 09:02
Hej.

Jeg tror jeg er nået til slutningen af min nye erfaring med mit Blackstar/V7 fyr :)

Det begynder at kører som det skal er jeg ret sikker på. Jeg fik igår kalibreret lambda, og har kørt med ilt styring på VIS i godt et døgn nu, og der ser ud til at den følger "ca værdier" ret godt. Flammen ser pæn ud ved 10/50/100. Der dannes stadig lidt slagger på herden ved længere tid, men kompressor rens tager det 100%.

Jeg har monteret røgføler lidt skråt ned oppefra, ca 10 cm fra kedel, og 10 cm før træk stabilisator, bypass er åbnet ca 3mm for at hæve røgtemp lidt, jeg syntes den var meget lav.

Fyret er monteret med en stålskorsten helt til top, men på ydersiden udefra ved foden af skorsten, kan ses noget løbesod. Det skal siges at fyr har været vildt dårligt justeret af tidligere ejer, med dårlig blæser og forkert intern snegl position, alt det er rettet op på.

Jeg har tænkt mig at fjerne det sod der er der nu, og så holde øje på ny med den nye justering.

Kan jeg få en til lige at se lidt på min ilt graf, bare for at se om det ser ud som det skal inden jeg prøver at slå iltstyring til :)

Tak for et super forum, og god hjælp :) Forhåbentligt bliver mine spørgsmål mindre fra nu af ;)

/Jacob

Så er der lige en status på mit fyr.

Det hele kører faktisk 90% nu. Mine blæsertal ligger på 18/27/36, og ilt styring på 17/14/8. Jeg har svært ved at finde ud af hvad de faktiske standard tal er for V7 på en BS1016. Jeg syntes jeg kan læse 16/12/8 nogle steder. Hvad er de korrekte standard tal ?

Jeg har sat min røgsuger op til 90/95 på alle 3 niveau, og det i sig selv har hævet min skorstenstemp med ca 10 grader, og samtidig er der kommet en del mindre askekage. Jeg har dog også skiftet piller, men de sidste 2 dage på gamle piller, blev faktisk også reduceret betydeligt efter røgsuger kom op.

Min skorsten er nok bare ikke den bedste, og jeg må hjælpe den lidt på vej.

Den meget defekte retur ventil er nu skiftet, og retur temp ligger nu ret godt omkring 55 grader hele tiden :)

Der er lige nogle steder omkring kl 10, hvor retur temp dykker, det er fordi jeg laver kompressorrens hver dag kl 10, og jeg har glemt at få min gulvvarme i dvale på det tidspunkt, så der løber afkølet vand tilbage til fyret fra gulvvarmen hvis den kræver varme på det tidspunkt. Det bliver fikset :)

Desuden har jeg sat en termostat med IR gulvføler på i det rum der har 3 gulvarme kredse(stort køkken alrum), det giver en langt roligere gulvvarme regulering på de 3 kredse, så det kommer muligvis i de andre rum også :)

Blæserrens eksperimenterer jeg stadig lidt med, for at se om det kan løse den sidste hurdle med askekagen. Der er langt mindre end før, men der ligger stadig lidt på midten af herden som lige skal fjernes på ugentligt basis.

Jeg syntes at det hele begynder at spille, er der nogen der vil se med på mine grafer, og lige se om noget ser helt galt ud ?

/Weebyx
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: xkfc efter Okt 28, 2021, 11:44
Standard tal har næsten lige så lidt værdi som brugt toilet papir.

Man skal bare få fyret til at køre godt mens man sikrer sig at alle dimser dur, altså motorer, lejer og kondensator.

Herefter så passer iltstyringen slagets gang, og det er i princippet ikke afgørende om overskudsilt ved 100% er 7 eller 8, hvert fald ikke før man med en røggasanalyzer har bekræftet målingerne.

Dovne mig kører med alt for høje lufttal om sommeren.
Jeg har en mindre herd, altså mindre luft gennemstrøm, den kan slet ikke følge med til 16kW pillemængde, så for at den ikke drukner blokerer jeg på 60%
Titel: Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
Indlæg af: Weebyx efter Okt 28, 2021, 12:24
Standard tal har næsten lige så lidt værdi som brugt toilet papir.

Man skal bare få fyret til at køre godt mens man sikrer sig at alle dimser dur, altså motorer, lejer og kondensator.

Herefter så passer iltstyringen slagets gang, og det er i princippet ikke afgørende om overskudsilt ved 100% er 7 eller 8, hvert fald ikke før man med en røggasanalyzer har bekræftet målingerne.

Dovne mig kører med alt for høje lufttal om sommeren.
Jeg har en mindre herd, altså mindre luft gennemstrøm, den kan slet ikke følge med til 16kW pillemængde, så for at den ikke drukner blokerer jeg på 60%

Modtaget, jeg tror bare jeg lader det køre, og så holde lidt øje med grafer osv over det næste stykke tid, måske justere lidt blæser rens for at se om askekage kan formindskes lidt :) Om ikke andet, så ved jeg nu alt om fyret, og det gør jo det nemmere når det bliver koldt og noget går galt :)

/Jacob